案例三 一、情景描述 某市火车站地下商场,位于火车站站前地下广场一层,建筑面积约为 1450㎡,目前有 100 多家商户。该商场主要经营皮具、箱包、鞋服,配套部分餐饮及台球、网吧、电子游艺等娱乐场所。联合检查组在检查火车站地下商业广场消防安全时发现,其消火栓内水枪水带残缺不全,消防防火设计分区被随意改变,部分防火卷帘门无法正常启用,消防控制室无人值班,火灾报警无人处置,水泵房启动按钮被设为手动,消防责任制度落实严重缺失。检查中还发现,商场的火灾报警系统多处故障,但物业管理公司并没有及时维修,消防控制室内也没有安装应急照明灯。在该商场,检查组还发现,原本应该封闭的区间,商场方面擅自改变了使用功能,变成了敞开的楼梯通道;自然排烟口被商户广告牌遮挡,送风排烟口被遮挡住,火灾后浓烟无法快速排出,将对商场内人员的疏散逃生带来严重后果,从以往的经验教训来看,浓烟是造成人员伤亡的主要原因。检查结束后,检查组将把检查中发现的问题和隐患及时反馈给铁路公安部门,并提请当地政府,督促有关方面进一步加大对该场所的消防安全监管力度。 二、问题 1.科学、规范、合理的防火设计是确保火灾发生时,人员能够快速安全逃生的必要条件,相关部门安全组织机构应如何设立?消防安全工作组成员如何进行责任分工? |