2017注册消防工程师考前冲刺·强化-187
更新日期:2018年10月13日
第1题:
5[单选题]生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点()。
A.>28℃
B.<28℃
C.>28℃
D.≤28℃
第2题:
22[单选题]消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,下列情况除外,以下说法正确的有()
A.建筑高度小于50m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/S的建筑
B.建筑髙度大于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/S的建筑
C.室内消防给水设计流量大于等于10L/S时
D.室内消防给水设计流量小于等于10L/S时
第3题:
131[单选题]歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉0K厅(含具有卡拉0K功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于()h的防火隔墙和()h的不燃性楼板分隔
A.1.00, 1.00
B.2.00, 1.00
C.3.0, 2.00
D.4.0, 2.00
第4题:
9[多选题]消防供配电的应急发电机组有()两种。
A.柴油发电机组
B.石油发电机组
C.燃气轮机发电机组
D.天然气发电机组
E.煤油发电机组
第5题:
21[单选题]35kV及以上架空电力线与单罐容积大于200m3或总容积大于1000m3液化石油气储罐(区)的最近水平距离不应小于()m。
A.10
B.20
C.30
D.40
第6题:
19 [单选题]单位的()或主要负责人要对本单位的消防安全全面负责。
A.法定代表人
B.主要领导
C.工作人员
D.值班人员
第7题:
2[单选题]丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场等,应布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并宜布置在城市(区域)全年()
A.最小频率风向的下风侧
B.最小频率风向的上风侧
C.最大频率风向的上风侧
D.最大频率风向的上风侧
第8题:
8.活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处,距楼地面()m。
A.1.1~1.3
B.1.3~1.5
C.1.5~1.7
D.1.7~1.9
第9题:
28[单选题]民用建筑耐火等级为二级。疏散楼梯耐火极限为()h
A.不燃性1.50
B.不燃性1.00
C.不燃性0.50
D.可燃性0.25
第10题:
21[单选题]关于预制灭火系统的安装,下列说法不正确的是()
A.柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统及其控制器、声光报警器的安装位置应符合设计要求,并固定牢靠
B.柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统装置周围空间环境应符合设计要求
C.检查数量:按送检需要量
D.检查方法:观察检查
第11题:
2[单选题]根据建筑的实际情形,将一、二级耐火等级多层建筑之间的防火间距定为()m
A.4
B.5
C.6
D.10
第12题:
14[多选题]下列建筑防火性能评估单元中属于被动防火措施的是()
A.火灾荷载
B.防火间距
C.疏散通道
D.防排烟系统
E.火灾自动报警系统
第13题:
4[单选题]甲、乙、丙类液体储罐(区)和乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑的表4.2.1的规定甲、乙类液体储罐(区)1SV<50与高层民用建筑的防火间距,不应小于()米。
A.40
B.50
C.60
D.70
第14题:
31[单选题]隐蔽安装时在安装处应有明显的部位显示和()。
A.通风孔
B.检修孔
C.采光孔
D.排水孔
第15题:
37[单选题]经水压试验合格的灭火器筒体,首先对其内部清洗干净。清洗时,不得使用()洗涤灭火器的零部件。
A.清水
B.有机溶剂
C.无机溶剂
D.洗洁剂
第16题:
34[单选题]高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于()
A.0℃
B.2℃
C.3℃
D.5℃
第17题:
26[单选题]建筑的外墙内保温系统采用不燃材料作为保护层,当采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层厚度不小于()。
A.15mm
B.5mm
C.10mm
D.25mm
第18题:
37、某多功能建筑,建筑高度54.8米,2座楼梯间分别位于“一”字形走廊的尽端,楼梯间形式和宽度符合相关规范规定。地下一层建筑面积为2600m2,用途为餐厅、设备房;地上14层,建筑面积24000m2,用途为歌舞娱乐、宾馆、办公。该建筑按照规范要求设置建筑消防设施。下列关于该建筑房间疏散门的设置中,错误的是()。(2015)
A.九至十四层每层的会议室相邻两个疏散门最近的边缘之间的水平距离不小于6米。
B.位于地下一层的一个建筑面积为50m2、使用人数为10人的小餐厅,设置1个向内开启的疏散门;
C.位于三层的一个建筑面积为80mm2、使用人数为50人的会议室,设置2个向内开启的疏散门
D.位于一层的一个建筑面积为60 m2、使用人数为16人的录像厅,设置1个向外开启的疏散门
第19题:
69[单选题]使用沟槽连接件(卡箍)连接时符合下列规定:有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其他场所宜采用刚性接头,当采用刚性接头时,每隔()刚性接头应设置一个挠性接头,埋地连接时螺栓和螺母应采用不锈钢件。
A.4个或5个
B.2个或5个
C.3个或6个
D.2个或6个
第20题:
6.泡沫灭火系统的调试应符合以下哪些规定?
A.当为手动灭火系统时,应以手动控制的方式进行一次喷水试验;当为自动灭火系统时,应以手动和自动控制的方式各进行一次喷水试验;
B.低中倍数泡沫灭火系统喷水试验完毕,将水放空后,进行喷泡沬试验;当以自动控制方式进行;喷射泡沫的时间不应小于1min;
C.高倍数泡沫灭火系统喷水试验完毕,将水放空后,应以手动或自动控制的方式对防护区进行泡沫试验;喷射泡沬的时间不应小于30S;
D.系统喷泡沫试验应在泡沬比例混合器(装置)调试之后进行。
E.所有系统调试实测泡沬混合液的混合比和泡沬混合液的发泡倍数。
第21题:
17、检查防火门的安装时,钢质防火门门框内充填水泥沙浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于()mm。防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm,
A.700
B.800
C.500
D.600
第22题:
9[单选题]下列关于消防水源的检查说法错误的是()
A.消防栓管网作为消防水源的条件
B.消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件
C.天然水源作为消防水源的条件
D.其他水源作为消防水源的条件
第23题:
11、下列内容中,不属于电气防爆检查的是( )。(2015)
A.可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上
B.导线材质
C.电气线路敷设方式
D.带电部件的接地解析:
第24题:
28[单选题]歌舞娱乐放映游艺场所防火分隔要求:设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用()级防火门。单元之间或与其他场所之间的分隔构件上无任何门窗洞口。
A.丁
B.丙
C.乙
D.甲
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0