第1题:
5.对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时,选择一个防烟分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风的动作情况,并使用风速测试相应排烟口处的风速,下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是()
A.相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s
B.相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s
C.相邻防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s
D.相邻防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s2
第2题:
6补风系统应直接从室外引入空气,补风量不应小于排烟量的()。
A.30%
B.50%
C.70%
D.80%
第3题:
13[单选题]已防腐处理的无缝钢管不宜采用(),与选择阀等个别连接部位需采用()连接时,应对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理
A.焊接连接,焊接连接
B.法兰焊接,法兰焊接
C.法兰焊接,焊接连接
D.焊接连接,法兰焊接
第4题:
12[单选题]下列关于埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管说法错误的有()
A.钢丝网骨架塑料复合管的聚乙烯(PE)原材料不应低于PE80
B.钢丝网骨架塑料复合管的内环向应力不应低于6.0MPa
C.钢丝网骨架塑料复合管道最小管顶覆土深度,在人行道下不宜小于0.80m,在轻型车行道下不应小于1.0m,且应在冰冻线下0.3m;在重型汽车道路或铁路、高速公路下应设置保护套管,套管与钢丝网骨架塑料复合管的净距不应小于100mm
D.钢丝网骨架塑料复合管道与热力管道间的距离,应在保证聚乙烯管道表面温度不超过40℃的条件下计算确定,但最小净距不应小于1.50m
第5题:
9[单选题]除必须按一、二级供电以外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可按()级负荷供电。
A.一
B.二
C.三
D.普通动力
第6题:
20[单选题]七氟丙烷单位容积的充装量不符合规定的是()
A.一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3
B.二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3
C.三级增压储存容器,不应大于1080kg/m3
D.四级增压无缝结构储存容器,不应大于1100kg/m3
第7题:
14[单选题]()是指为了实现单位消防安全环境设立的机构或部门,是单位内部消防管理的组织形式,是负责本单位防火灭火的工作网络。
A.消防安全组织
B.团体组织
C.消防组织
D.集体组织
第8题:
66[单选题]甲、乙、丙类液体储罐单罐容量大于1000m3的固定顶罐应设置()
A.移动式泡沬灭火系统
B.固定式泡沬灭火系统
C.水雾灭火系统
D.细水雾灭火系统
第9题:
76[多选题]下沉式广场的检查内容包括哪些()
A.开敞区域的规模
B.广场直通地面的疏散楼梯
C.广场的消防设施
D.广场防风雨棚的设置
E.使用功能
第10题:
29 [单选题]储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置()级防火门
A.丁
B.丙
C.乙
D.甲
第11题:
26[单选题]手提式干粉灭火器使用时,应手提灭火器的提把或肩扛灭火器到火场。在距燃烧处()m左右,放下灭火器,先拔出保险销,一手握住开启把,另一手握在喷射软管前端的喷嘴处。
A.2
B.3
C.4
D.5
第12题:
90[单选题]一级耐火级耐火单层建筑,存甲类物品里的3、4项无喷淋装置时每座仓库最大允许占地面积是()平米
A.60
B.120
C.180
D.300
第13题:
4[单选题]()作为城市消防远程监控系统的核心,是对远程监控系统中的各类信息进行集中管理的节
A.用户信息传输装置
B.火警信息终端
C.报警传输网络
D.监控中心
第14题:
5[单选题]系统管道输送介质的流速不符合规定的是()
A.储罐区泡沬灭火系统水和泡沬混合液流速不宜大于3m/s
B.液下喷射泡沬喷射管前的泡沬管道内的泡沬流速宜为3m/s?6m/s
C.泡沬一水喷淋系统、中倍数与高倍数泡沬灭火系统的水和泡沬混合液,在主管道内的流速不宜大于5m/s,在支管道内的流速不应大于10m/s
D.泡沬液流速不宜大于5m/s
第15题:
69[单选题]泡沬喷淋分支管上每一直管段、相邻两泡沬喷头之间的管段设置的支、吊架均不能少于()且支、吊架的间距不能大于3.6m
A.1个
B.2个
C.3个
D.4个
第16题:
23[单选题]下列场所宜选择可燃气体探测器,选项中错误的是()。
A.使用可燃气体的场所
B.燃气站和燃气表房以及存储液化石油气罐的场所
C.其他散发可燃气体和可燃蒸汽的场所
D.在火焰出现前有浓烟扩散
第17题:
2[单选题]如选用隔爆型防爆电气设备,生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为()。
A.≤10%
B.≥10%
C.<10%
D.>10%
第18题:
9[单选题]水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于(),并不宜大于()。
A.5m;30m
B.15m;40m
C.20m;50m
D.25m;60m
第19题:
60[单选题]可燃气体探测器可按不同特征进行分类,下列说法错误的是()。
A.按防爆要求分类:防爆型可燃气体探测器;非防爆型可燃气体探测器
B.按使用方式分类:固定式可燃气体探测器;移动式可燃气体探测器
C.按探测可燃气体的分布特点分类:点型可燃气体探测器;线型可燃气体探测器
D.按探测气体特征分类:探测爆炸气体的可燃气体探测器;探测有毒气体的可燃气体探测器
第20题:
50[多选题]下列应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统的有:()
A.地下歌舞娱乐放映游艺场所
B.半地下歌舞娱乐放映游艺场所
C.1层,建筑面积301m2歌舞娱乐放映游艺场所
D.2层,建筑面积301m2歌舞娱乐放映游艺场所
E.3层,建筑面积299m2歌舞娱乐放映游艺场所
第21题:
17[多选题]非LNG撬装设备的地上LNG储罐等设备的设置,符合规定的是()
A.LNG储罐之间的净距不应小于相邻较大罐的直径的1/2,且不应小于3m
B.LNG储罐组四周应设防护堤,堤内的有效容量不应小于其中1个最大LNG储罐的容量
C.防护堤内地面应至少低于周边地面0.1m
D.防护堤顶面应至少高于堤内地面0.8m,且应至少高出堤外地面0.4m
E.防护堤内堤脚线至LNG储罐的外壁净距不应小于3m
第22题:
26[单选题]当火灾确认后,火灾自动报警系统应在()s内联动开启同一排烟区域的全部排烟阀(口)、排烟风机和补风设施,并应在()s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。
A.10;20
B.15;30
C.20;40
D.25;45
第23题:
14.Dv0.1=300μm,属于()细水雾。
A.I级
B.II级
C.III级
D.不属于细水雾
第24题:
13[单选题]某公共建筑,地坪面标高为零点,平屋面面层标高为50.1m,9层,每层面积800平米,根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为()
A.一类高层公共建筑
B.二类高层公共建筑
C.一类高层住宅建筑
D.二类高层住宅建筑
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0