2016注册消防工程师考前冲刺·强化-258
更新日期:2017年08月21日
第1题:
1.喷头安装前的现场检查时,闭式喷头密封性能检查用不到的测试装置有?
A.秒表;
B.压力表;
C.天平;
D.试压泵。
第3题:
3.自喷系统施工前对组件外观及严密性检查,操作及评价正确的是?
A.报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的1.5倍,保压时间不应小于5min。阀瓣处应无渗漏。
B.闭式喷头应进行密封性能试验,试验压力应为2.OMPa;保压时间不得少于3min。以无渗漏、无损伤为合格。
C.末端试水装置密封性能,试验压力为额定压力的1.5倍,保压时间为5min。试验结束时末端试水装置各组件无渗漏。
D.管材、管件螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺。法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及径向沟槽。螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。
第4题:
4.自动喷水灭火系统安装前对水流指示器的现场检查的要求不正确是?
A.功能检查时应检查水流指示器的灵敏度;
B.具有延时功能的水流指示器,检查浆片动作后报警延迟时间,在2~90S范围内,且可调节。
C.水流指示器应有清晰的铭牌、安全操作指示标识和产品说明书;
D.水流指示器应有水流方向的永久性标识;
第7题:
7.自喷系统管道支架、吊架、防晃支架安装错误的要求是?
A.竖直安装的配水干管在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距所在地面或楼面的距离宜为1.3~1.5m;
B.配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m;
C.DN100的配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架;
D.管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
第8题:
8.自喷系统喷头安装时操作错误的是?
A.安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩;
B.喷头安装应使用专用板手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换;
C.喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层;
D.喷头安装后应对自喷系统进行试压和冲洗。
第9题:
9.对报警阀组及附件安装时不正确的有?
A.干式报警阀、预作用报警阀可安装在温度低于4℃的室内;
B.干式报警阀、预作用报警阀充气连接管接口在报警阀气室充注水位以上部位,且充气连接管的直径不应小于15mm;
C.干式报警阀、预作用报警阀安装完成后,向报警阀气室注入高度为50?100mm的清水以封闭阀瓣;
D.水力警铃应设在公共通道或有人值班的地点附近。
第10题:
10. 施工完成后对报警阀组调试时错误的有?
A.湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,压力表测得当湿式报警阀进口水压为0.14MPa、流量计读数显示放水流量为1L/s时,报警阀启动;
B.湿式报警阀组的水力警铃在秒表读数15s时发出报警铃声;
C.干式报警阀调试时,开启系统试验阀,水流到试验装置出口所需时间为5min。
D.雨淋阀调试时,当报警水压为0. 05MPa,水力警铃发出报警铃声。
第15题:
15.关于报警阀组年度检查项目时,要求消防水泵在规定的时间内自动启动,则应该从什么状态开始计时?
A.火灾报警控制器接收到联动触发信号时;
B.水流指示器有信号火灾反馈时;
C.报警阀动作后时;
D.末端试水装置开启时。
第16题:
1.自喷系统施工前对系统阀门进行现场检查,需要安全操作指示标志的是?
A.压力开关
B.自动排气阀
C.减压阀
D.泄压阀
E.泄水阀
第17题:
2.秒表在在建设工程消防施工质量控制、技术检测、维护管理及消防产品现场检查中广泛使用,可以用来测量?
A.火灾自动报警系统的响应时间;
B.水流指示器的延迟时间;
C.干式、预作用系统充水时间;
D.末端试水装置出水时间检测报警阀组功能;
E.管网水压严密性试验稳压时间
第18题:
3.喷头外观检查时至少有哪些永久性标识?
A.型号规格;
B.水流方向标识;
C.生产时间;
D.响应时间指数(RTI);
E.商标。
第19题:
4.自喷系统对喷头的布置要求不合理是?
A.直立型及下垂型喷头,可安装在短立管上或者直接安装在配水支管上;
B.干式喷头,可安装在特殊短立管上或者直接安装在配水支管上;
C.嵌入式喷头、隐蔽式喷头,喷头根部螺纹及其部分或者全部本体嵌入吊顶护罩内,喷头下垂安装于配水支管上;
D.齐平式喷头,喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于吊顶内配水支管上,部分或者全部热敏元件随部分喷头本体安装于吊顶下;
E.边墙型喷头,水平安装于顶棚(吊顶)内的边墙上,或者直立向上、下垂安装于顶棚内。
第20题:
5.报警阀组现场检查内容包括有哪些?
A.报警阀阀组外观检查;
B.报警阀结构检查;
C.报警阀组操作性能检查;
D.报警阀密封性能检查;
E.报警阀渗漏试验。
第21题:
6.对某一类综合高层建筑自喷系统各组检查正确安装的是?
A.裙房内报警阀间处设置两组报警阀组,阀组间间距离为1.5m;
B.报警阀间内设置排水管,排水立管管径为DN75;
C.末端试水装置处设置的排水立管管径为DN50 ;
D.水力警铃和报警阀的连接管管径为DN20。
E.水力警铃安装在公共走道上,距离湿式报警阀间约30m。
第22题:
7.对报警阀组安装时需要安装压力表的位置有哪些?
A.报警阀充水一侧;
B.报警阀充气一侧;
C.水力警铃前;
D.空气压缩机的气泵和储气罐上;
E.加速器上;
第27题:
12.对系统周期性检查维护时,发现水流指示器在规定时间不报警,则可能的原因是?
A.水流指示器的控制线路存在断路、接线不实等情况;
B.安装位置管径偏大;
C.有异物、杂质等卡阻浆片;
D.水流指示器有锈蚀;
E.螺母与触头未安装到位。
第28题:
13.对自动喷水灭火维护操作正确的有?
A.自动喷水灭火系统应具有管理、检测、维护规程,并应保证系统处于准工作状态;
B.系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态;
C.钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计,两端的角阀打开保证随时观察到水位。
D.自动喷水灭火系统发生故障,需停水进行修理前,应向主管值班人员报告,取得维护负责人的同意,并临场监督,加强防范措施后方能动工。
E.应每天应检查设置储水设备的房间,保持室温低于5℃。
第29题:
14.在处理报警阀漏水的故障时,可采取的措施有?
A.放水冲洗报警阀阀体、阀座;
B.清洁报警阀阀板上的杂质;
C.检查报警阀组阀瓣组件、阀座是否存在缺陷;
D.检查节流管处是否有漏水点;
E.卸下限流装置清洗干净。
第30题:
15.报警阀报警管路误报警,可能的原因有?
A.报警阀安装错误;
B.安装完后未按要求调试;
C.报警阀组渗漏通过报警管路流出;
D.延时器下部孔板溢出水孔堵塞;
E.限流装置过滤网比堵塞。
第31题:
16.自动喷水灭火系统周期性检查维护要求中,季度检查项目合理的有哪些?
A.利用末端试水装置放水试验进行系统启动性能测试;
B.利用楼层试水阀放水试验进行系统启动性能测试;
C.利用报警阀组的试水阀放水试验进行系统启动性能测试;
D.检查室外水泵接合器完好性检查;
E.检查室外阀门井情况,检查管网中控制阀门的开启情况。
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0