2016注册消防工程师考前冲刺·强化-254
更新日期:2017年08月19日
第1题:
1.关于消防设施现场检查要求正确的要求是?
A.消防设施现场检查包括产品的市场准入文件检查、产品质量文件检查、产品一致性检查;
B.重点检查市场准入文件:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、法定质量保证文件;
C.产品到场查验所有消防产品的型式检验报告及其法定检验报告;
D.产品到场查验所有消防产品、管材管件、电缆电线及其他设备、材料的出厂检验报告或者出厂合格证;
E.—致性检查:查验到场产品的铭牌标志、产品关键组件和材料、产品特性等一致性程度。
第2题:
2.医院住院楼地下室消防泵房两台75KW柴油机消防水泵的安装要求正确的是?
A.消防水泵房内主要通行宽度为1.2m;
B.相邻两个机组间的间距为1.2m;
C.水泵机组的基础平面尺寸较水泵机组底座四周各宽出100mm;
D.水泵机组基础的顶面标高高出地面0.lm;
E.电气控制柜前通道宽度不宜小于1.5m。
第3题:
3.—藏书100万册的城市图书馆对消防设施维护管理环节的工作到位的做法是?
A.每周至少对消防设施巡查一次;
B.消防设施每年至少检测一次;
C.自消防设施投入后的每年年底,需要将年度检测记录报当地公安机关消防机构备案;
D.《消防控制室值班记录表》的存档时间不少于一年;
E.《建筑消防设施检测记录表》的存档时间不少于一年。
第4题:
4.关于消防水源设置要求正确的要求是?
A.消防水源水质应满足水灭火设施的功能要求,消防给水管道内平时所充水的PH应为6.5?9.5;
B.市政给水、消防水池、河流、海洋、地下水等可作为消防水池,并宜采用市政给水。
C.雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池可作为备用消防水源;
D.雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水池时,应有保证在消防情况下满足消防水系统所需的水量和水质的措施;
E.严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。
第5题:
5.消防水箱的材料选择时,推荐使用的是?
A.碳素钢板焊接的钢板水箱;
B.钢筋混凝土现场灌注的水箱;
C.搪瓷钢板水箱;
D.玻璃钢水箱;
E.不锈钢水箱。
第6题:
6.消防水池及消防水箱安装时,哪些措施符合施工、安装的要求?
A.外壁距离墙面或池壁之间的净距:无管道一侧不宜小于0.7m,有管道一侧不宜小于lm;
B.设人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m;?
C.消防水箱的支墩高度不宜小于0.6m;
D.消防水池及消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管;
E.消防水池及消防应设置在便于维护、通风良好、不结冰、不受污染的场所。
第7题:
7.对一栋建筑高度27米的九层住宅建筑,消防系统的消火栓组件进场检验要求不正确的是?
A.消火栓、消防水带、消防水枪的商标、制造厂等标志应齐全;
B.旋转型消火栓其内部构造应合理,转动部件应为铜或不锈钢,并应保证旋转可靠、无卡涩和漏水现象;减压稳压消火栓应保证可靠、无堵塞现象;
C.配置消防水枪的当量喷嘴直径为16mm;
D.消防软管卷盘和轻便水龙应符合现行国家标准《消防软管卷盘》GB15090和现行行业标准《轻便消防水龙》GA180的性能和质量要求;
E.消火栓固定接口应进行密封性能试验,应以无渗漏、无损伤为合格。
第8题:
9.哈尔滨某商业及办公规划区消防检查中设置哪些市政消防设施可满足要求?
A.地下式室外消火栓;
B.干式地上式室外消火栓;
C.地上式室外消火栓;
D.水泵接合器;
E.消防水鹤。
第10题:
11.海南某四层商业建筑消防验收中,对水泵接合器的检查正确的安装要求是?
A.组装式水泵接合器的安装,止回阀的安装方向应使消防用水能从水泵接合器进入系统;
B.地上式水泵接合器安装在接近机动车道的位置;
C.水泵接合器与室外消火栓的距离为10m;
D.某墙壁水泵接合器安装高度距地面1.1m;
E.某墙壁水泵接合器安装位置距离墙面门窗洞口的净距为2m。
第11题:
12.目前消防给水管道工程中较常用的连接方式有以下几种?
A.卡箍连接;
B.法兰连接;
C.弯头连接;
D.同径三通、四通连接,同心异径连接;
E.机械三通、四通连接。
第12题:
13.使用沟槽连接件(卡箍)连接时符合下列哪些规定?
A.有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头;
B.当采用刚性接头时,每隔4个?5个刚性接头应设置1个挠性接头;
C.埋地连接时螺栓和螺母应采用防腐的铸铁管件;
D.配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件;
E.沟槽式管件连接时,其管道连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔机加工,并应做防腐处理。
第13题:
14.消防管道架空管道安装时,应符合下列哪些规定?
A.管道的安装不应影响建筑功能的正常使用;
B.管道的安装不应影响和妨碍通行以及门窗等开启;
C.管道穿越墙体或楼板时应加防水套管;
D.套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞;
E.当设计无要求时,管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离则根据施工经验实施,无特殊要求。
第14题:
15.对于架空消防管道的支吊架安装说法正确的是哪些?
A.支吊架安装主要目的是为了确保管网的强度,使其在受外界机械冲撞和自身水力冲击时也不至于损伤;
B.架空管道支架、吊架、防晃或固定支架的安装应固定牢固,其型式、材质及施工应符合设计要求;
C.设计的吊架在管道的每一支撑点处应能承受5倍于充满水的管重,且管道系统支撑点
应支撑整个消防给水系统;
D.管道支架的支撑点宜设在建筑物的结构上;
E.当管道穿梁安装时,穿梁处宜在两侧各增加一个吊架。
第15题:
16.下列关于管网支吊架安装的说法中正确的是?
A.配水管宜在中点设一个防晃支架,当管径小于DN50时可不设;
B.配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m时应至少设1个防晃支架;
C.管径大于DN50管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架;
D.架空管道每段管道设置的防晃支架不少于2个;当管道改变方向时,增设防晃支架;
E.立管在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。
第16题:
17.消火栓管道施工完后进行试压和冲洗,满足要求的操作是?
A.管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验;
B.消防给水系统的水源干管、进户管和室内埋地管道应在回填前单独或与系统同时进行水压强度试验和水压严密性试验;
C.管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地上,后地下;
室内部分的冲洗应按供水干管、水平管和立管的顺序进行;
D.水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点,水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行;
E.管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向相反,从小管径到大管径。管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,干式消火栓系统还宜采用压缩空气吹干。
第17题:
18.室内消火栓检测验收时哪些项符合规定?
A.室内消火栓的选型、规格应符合设计要求;
B.同一建筑物内设置的消火栓应采用统一规格的消火栓箱;
C.试验用消火栓栓口处应设置压力表;
D.室内消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮;
E.室内消火栓应设置明显的永久性固定标志。
第18题:
19.在1000座的剧场设置室内消火栓系统,消火栓箱安装的要求正确的是?
A.消火栓箱门的开启不应小于160°;
B.室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能;
C.双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足1.5h耐火极限的要求;
D.消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样;
E.消火栓箱门应设置门锁或箱门关闭装置。
第19题:
20.下列哪些场所室内消火栓的布置可采用一支水枪的一股水柱到达室内任何部位是?
A.建筑高度≤24m且体积≤5000m3的多层仓库;
B.建筑高度≤54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅;
C.人防建筑体积≤1000m3的展览厅、影剧院、礼堂、健身体育场;
D.人防建筑体积≤5000m3的商场、餐厅、旅馆、医院;
E.带有商业网点的住宅。
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0