案例一 一、情景描述 某酒店施工现场内,酒店主体设计层数为地上 17 层、地下 2 层,建筑高度 77.9m,建筑占地面积 3250㎡,地上部分建筑面积 42477.3㎡,地下部分建筑面积 5300.24㎡ 在建酒店东侧 9m处为配电房,北侧 10m 处为可燃材料堆场及可燃材料库房,西北角 15m 处为固定动火场所,西侧 9m 处为宿舍办公区(共分 2 组,每组 10 栋,第 1 组均为 2 层建筑,每层建筑面积 200㎡,第 2 组均为 3 层建筑,每层建筑面积 300㎡),距离宿舍办公区 5m 处为厨房操作间。在酒店施工现场,周围设有净宽度均为 4m 且净空高度均不小于 4m 的环形临时消防车道,并在宿舍办公区设有 12m×12m 回车场。该市常年吹东南风。 该施工现场设室外消火栓,由市政给水管网供水,并在现场设置了 60m³ 的临时储水池及两台消火栓泵为施工现场的临时室内消火栓供水。该施工现场还设有消防水泵接合器、灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施。 该酒店的施工单位在施工现场建立了消防安全管理组织及义务消防队,制定了消防安全管理制度、防火技术方案、灭火疏散预案并定期开展灭火及应急疏散演练。监理单位对施工现场的消防安全管理进行监理。 分析题: 1.某建设工程施工现场,主体建筑高度大于 24m,是否需要设置临时室内消防给水系统?如需设置,应符合哪些规定? |