第三题 某原油储区设有 6 座(10×104)m³ 的外浮顸储罐,储罐浮盘为钢制双盘式外浮顶,密封装置采用二次密封。储罐直径为 80m,高 21.80m,泡沫堰板距罐壁 1.20m。经计算确定罐区泡沫混合液设计流量为 120L/s,系统设计压力 1.20MPa,配置泡沫混合液用水量为253m³,泡沫液用量为 7.83m³(采用 3%水成膜泡沫液)。每个储罐设有 12 个 PC8 泡沫产生器,罐区配有 3 支 PQ8 泡沫枪,用于扑救流散火灾。罐区采用环状供水管网,消防冷却水和泡沫混合液用水均有 2 条干管与各自环状管网连接。罐区设消防泵房 1 座,5000m³ 消防水池 2 座,消防泵房设有消防冷却供水泵 4 台,每台流量 180L/s,扬程 185m,泡沫消防水泵 2 台,每台流量 180L/s,扬程 120m,稳压泵 1 台,流量 10L/s,扬程 120m。罐区设泡沫站 1 座,内设平衡压力式泡沫比例混合装置,泡沫液泵采用水轮机驱动,设有 1 座有效容积为 12m³不锈钢泡沫液罐,储存 3%水成膜泡沫液。油罐区设火灾自动报警系统、手动报警系统和工业电视监控系统。泡沫灭火系统采用人工确认火灾。远程控制起动消防设施的控制方式。当罐区发生火灾时,经确认火灾后,人工开启消防控制程序,程序自动起动消防泵、比例混合装置和相应的阀门,对着火油罐进行冷却和灭火。泡沫灭火系统可在 5 分钟内将泡沫混合液输送至罐上任何着火点。根据以上场景。回答下列问题。 1.简述应如何对本工程的储罐区泡沫灭火系统进行功能验收? |