第1题:
1[单选题]当锅炉房内设置储油问时,其总储存量不应大于( )m³,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开。
A.0.5
B.1
C.2
D.3

   

  


  

第2题:
2[单选题]关于防烟楼梯间的前室适用面积说法错误的是( )。
A.公共建筑不小于 6.0㎡
B..住宅建筑不小于 4.5㎡
C.合用前室的使用面积公共建筑不小于 10㎡
D.合用前室的使用面积住宅建筑不小于 8㎡

   

  


  

第3题:
3[单选题]有一住宅建筑,高度 24m,每个单元任一层的建筑面积小于 650㎡ 且任一户门至最近安全出口的距离小于 15m。该住宅建筑每单元至少设置( )个安全出口或疏散楼梯。
A.1
B.2
C.3
D.4

   

  


  

第4题:
4[单选题]下列关于爆炸危险性厂房、库房的平面和空间布置的说法不正确的是( )。
A.乙类厂房以及仓库可以设置在地下或半地下
B.厂房内设置甲、乙类中间仓库时,其储量不宜超过一昼夜的需要量
C.甲、乙类厂房内不应设置办公室、休息室
D.甲、乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等

   

  


  

第5题:
5[单选题]爆炸性粉尘属于( )爆炸性物质。
A.I类
B.II 类
C.III类
D.IV类

   

  


  

第6题:
6[单选题]下列关于有爆炸危险的部位的布置说法错误的是( )。
A.生产相同爆炸物品的房间,应尽量集中在一个区域
B.有爆炸危险的甲、乙类生产部位应设置在多层厂房最上一层靠外墙的部位
C.有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置
D.生产性质不同的危险品,应尽量集中在一个区域

   

  


  

第7题:
7[单选题]关于灭火救援设施说法不正确的是( )。
A.尽头式车道应根据消防车辆的回转需要设置回车道或回车场,且回车场的面积不应小于 12m×12m
B.厂房外墙应每层设置可供消防救援人员进入的窗口,下沿距室内地面不宜大于 1.2m
C.对于一些使用功能多、面积大、建筑长度长的建筑,如 L 形、U 形、口形建筑,当其沿街长度超过 150m,或总长度大于 200m 时,应在适当位置设置穿过建筑物的消防车道
D.车道转弯处应考虑消防车的最小转弯半径,以便于消防车顺利通行,消防车的最小转弯半径是指消防车回转时消防车的前轮外侧循圆曲线行走轨迹的半径

   

  


  

第8题:
8[单选题]疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面( )以下的墙面上,走道疏散指示灯的间距不应大于( )。
A.1.0m,15.0m
B.1.2m,20m
C.1.0m,20.0m
D.1.0m,25m

   

  


  

第9题:
9[单选题]下列关于室外消火栓的设置要求说法错误的是( )。
A.市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度大于 60.0m 时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓
B.市政消火栓的间距不应大于 120m
C.室外地上式消火栓应有一个 DN150 或 DN80 和两个 DN65 的栓口
D.市政消火栓距路边不宜小于 0.5m,并不应大于 2.0m,距建筑外墙或外墙边缘不宜小于 5.0m

   

  


  

第10题:
10[单选题]下列建筑需要设置室内消火栓系统的是( )。
A.建筑占地面积为 500㎡ 的纺织厂房
B.粮食仓库
C.金库
D.远离城镇且无人值班的独立建筑

   

  


  

第11题:
11[单选题]下列关于闪点、燃点、自燃点的说法错误的是( )。
A.在规定条件下,液体挥发的蒸气与空气形成的混合物,遇引火源能够闪燃的液体最低温度,称为闪点
B.闪点为- 45℃的乙醚危险性小于闪点为 12℃的酒精危险性
C.燃点是指在规定条件下,应用外部热源使物质表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低温度
D.自燃点是指在规定条件下,可燃物质发生自燃的最低温度

   

  


  

第12题:
12[单选题]下列火灾事故( )属于较大火灾事故。
A.死亡 1 人
B.重伤 100 人
C.直接经济损失 500 万元
D.重伤 10 人

   

  


  

第13题:
13[单选题]下列不属于化学爆炸的是( )。
A.油桶受热爆炸
B.可燃气体爆炸
C.可燃粉尘爆炸
D.炸药爆炸

   

  


  

第14题:
14[单选题]粉尘爆炸的特点不包括( )。
A.连续性
B.最小点火能量较低
C.与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢
D.释放的能量大,破坏力强

   

  


  

第15题:
15[单选题]室内火灾进入充分发展阶段的主要标志是( )。
A.闪燃
B.轰然
C.爆燃
D.自燃

   

  


  

第16题:
16[单选题]当可燃包装材料重量超过丁类物品本身重量的( )时,这类物品仓库的火灾危险性应为( )类。
A.1/2,甲
B.1/3,乙
C.1/4,丙
D.2/3,丁

   

  


  

第17题:
17[单选题]下列关于建筑分类不正确的是( )。
A.55m 的 18 层住宅建筑属于一类高层民用建筑
B.26m 的 8 层住宅建筑属于多层民用建筑
C.51m 的 16 层大型商场属于一类高层民用建筑
D.藏书为 95 万册的图书馆属于一类高层民用建筑

   

  


  

第18题:
18[单选题]下列关于民用建筑的耐火等级,说法错误的是( )。
A.耐火等级分为一、二、三、四级
B.二级耐火等级建筑内采用难燃材料的吊顶,其耐火极限不限
C.一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料
D.二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于 0.75 h

   

  


  

第19题:
19[单选题]下列关于厂房火灾危险性的说法不正确的是( )。
A.若火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于 5%时,其火灾危险性可按火灾危险性较小的部分确定
B.若丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持 1 负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于 25%时,其火灾危险性可按火灾危险性较小的部分确定
C.若某生产企业的一座铝粉厂房内存放有甲烷和机油,且乙炔气体在标准状态下的存量为 20m³,机油所占本层面积达到 4%,则该厂房的火灾危险性为乙类
D.丁、戊类厂房内的油漆工段小于 10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施,其火灾危险性可按火灾危险性较小的部分确定

   

  


  

第20题:
20[单选题]下列关于防火间距的说法错误的是( )。
A.厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于 5m
B.甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于 50m
C.乙类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于 30m
D.对于建筑高度为 105m 的民用建筑,其与相邻建筑的防火间距,当符合规范允许减小的条件时,在规范基础上减少不超过 25%

   

  


  

  