2016注册消防工程师考前冲刺·强化-232
更新日期:2016年11月01日
第1题:
16[单选题]关于发电厂消防供电系统设计要求说法有误的是()
A.单机容量为25MW以上的火力发电厂应按I类负荷供电
B.单机容量为25MW及以上的火力发电厂应按II类负荷供电
C.消防水泵是全厂消防水系统的核心
D.当采用双电源或双回路供电有困难时,应采用柴油发电机作备用电源
第2题:
17[单选题]人员疏散的应急照明,在主要通道地面上的最低照度值,不应低于()Lx。
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.4.0
第3题:
18[多选题]运行中的变压器发生火灾爆炸的主要原因有()方面
A.绝缘损坏
B.导线接触不良
C.负载短路
D.油面过低
E.雷击产生过电压
第4题:
19[多选题]油断路器的爆炸燃烧原因有()几个方面
A.油面过低
B.油箱内的油面过高
C.油的绝缘强度劣化
D.操作机构调整不当
E.遮断容量大
第5题:
20[单选题]关于变电站的建筑防火设计要求说法有误的是()。
A.地下变电站每个防火分区的建筑面积不应大于1000m2
B.设置自动灭火系统的防火分区,其防火分区面积可增大1.5倍
C.当局部设置自动灭火系统时,增加面积可按局部面积的1.0倍计算
D.当变电站内建筑的火灾危险性为丙类且建筑的占地面积超过3000m2时,变电站内的消防车道宜布置成环形
第6题:
21[单选题]关于电气设备与电缆敷设防火设计要求说法错误的是()
A.总油量超过100kg的室内油浸变压器,应设置单独的变压器室
B.35kV及以下室内配电装置当未采用金属封闭开关设备时,其油断路器,油浸电流互感器和电压互感器,应设置在两侧有不燃烧实体墙的间隔内
C.35kV以上室内配电装置应安装在有不燃烧实体墙的间隔内,不燃烧实体墙的高度不应低于配电装置中带油设备的高度
D.室内单台总油量为100kg以下的电气设备,应设置贮油或挡油设施
第7题:
22[单选题]关于电气设备与电缆敷设防火设计要求说法错误的是()
A.挡油设施的容积宜按油量的20%设计,并应设置将事故油排至安全处的设施
B.当设置有油水分离措施的总事故贮油池时,其容量宜按最大一个油箱容量的60%确定
C.贮油或档油设施应大于变压器外廓每边各0.5m
D.贮油设施内应铺设卵石层,其厚度不应小于250mm。卵石直径宜为50?80mm
第8题:
23[多选题]关于安全疏散设计要求说法正确的是()
A.变压器室、电容器室、蓄电池室、电缆夹层、配电装置室的门应向疏散方向开启
B.建筑面积超过250m2的主控通信室、配电装置室、电容器室、电缆夹层,其疏散出口不宜少于三个
C.当配电装置室的长度超过60m时,应增设一个中间疏散出口
D.地下变电站安全出口数量不应少于两个
E.地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在地上首层采用耐火极限不低于2h的不燃烧体隔墙和乙级防火门
第9题:
24[单选题]当室内消防用水总量大于()L/s时,地下变电站外应设置水泵接合器及室外消火栓。
A.5
B.8
C.10
D.12
第10题:
25[多选题]变电站中的()场所和设备应采用火灾自动报警系统。
A.主控通信室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室
B.采用固定灭火系统的油浸变压器
C.地下变电站的油浸变压器
D.220kV及以下变电站的电缆夹层及电缆竖井
E.地下变电站、户内无人值班的变电站的电缆夹层及电缆竖井
第11题:
26[单选题]应急照明可采用蓄电池作为备用电源,其连续供电时间不应少于()min
A.15
B.20
C.25
D.30
第12题:
27[单选题]人员疏散时使用的应急照明的照度不应低于()lx
A.0.5
B.1.0
C.1.5
D.2.0
第13题:
1[单选题]()是用于停放和维修飞机的建筑物,包括飞机停放和维修区及其贴邻建造的生产辅助用房。
A.飞机库
B.维修库
C.停机库
D.喷漆机库
第14题:
2[多选题]生产辅助用房包括()
A.教学楼
B.维修车间
C.航材库
D.飞机部件喷漆间
E.飞机座椅维修间、配电室和动力站等
第15题:
3[单选题]飞机停放和维修区内一个防火分区的建筑面积5001m2?50000m2的飞机库为()
A.Ⅰ类飞机库
B.Ⅱ类飞机库
C.Ⅲ类飞机库
D.Ⅳ类飞机库
第16题:
4[单选题]飞机停放和维修区内一个防火分区的建筑面积大于3001m2小于5000m2的飞机库()
A.Ⅰ类飞机库
B.Ⅱ类飞机库
C.Ⅲ类飞机库
D.Ⅳ类飞机库
第17题:
5[单选题]飞机停放和维修区内一个防火分区的建筑面积等于或小于3000m2的飞机库为()
A.Ⅰ类飞机库
B.Ⅱ类飞机库
C.Ⅲ类飞机库
D.Ⅳ类飞机库
第18题:
6[多选题]飞机库按功能用途分类可分为()。
A.停机库
B.维修库
C.喷漆机库
D.非喷漆机库
E.独立停机库
第19题:
7[多选题]飞机库按维修工艺条件分类可分为()。
A.停机库
B.维修库
C.喷漆机库
D.非喷漆机库
E.独立停机库
第20题:
8[多选题]飞机库的火灾危险性主要表现在()几个方面:
A.燃油流散遇火源引发火灾
B.清洗飞机座舱引发火灾
C.电气系统引发火灾
D.高温天气引发火灾
E.人为过失引发火灾
第21题:
9[多选题]关于飞机库的防火设计要求,下列说法正确的是()。
A.危险品库房、装有油浸电力变压器的变电所不应设置在飞机库内或与飞机库贴邻建造
B.与单层维修工作间、办公室、资料室和库房等应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,隔墙上的门应采用乙级防火门窗或耐火极限不低于2.00h的防火卷帘
C.与办公楼、飞机部件喷漆间等辅助用房应隔开,防火墙上的门应采用乙级防火门或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘
D.甲、乙、丙类物品暂存间不应设置在飞机库内
E.甲、乙、丙类火灾危险性的使用场所和库房不得设在飞机库地下或半地下室内
第22题:
10[单选题]一般情况下,两座相邻飞机库之间的防火间距不应小于()m。
A.11.0
B.12.0
C.13.0
D.14.0
第23题:
11[单选题]当两座飞机库其相邻的较低一面外墙为防火墙,且较低一座飞机库屋面结构的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于()m。
A.5.5
B.6.5
C.7.5
D.8.5
第24题:
12[单选题]飞机库周围应设()消防车道,Ⅲ类飞机库可沿飞机库的两个长边设置消防车道。
A.环形
B.方形
C.矩形
D.圆形
第25题:
13[单选题]关于飞机库的消防车道说法有误的是()
A.消防车道的净宽度不应小于5.0m,消防车道边线距飞机库外墙不宜小于5.0m
B.消防车道上空4.5m以下范围内不应有障碍物
C.飞机库的长边长度大于220.0m时,应设置进出飞机停放和维修区的消防车出入口
D.消防车出入飞机库的门净宽不应小于车宽加1.00m,门净高度不应小于车高加0.5m,且门的净宽度和净高度均不应小于4.5m
第26题:
14[单选题]飞机库内的防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难的局部开口可采用耐火极限不低于()h的防火卷帘
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.4.0
第27题:
15[单选题]下列关于耐火等级说法有误的是()
A.Ⅰ类飞机库的耐火等级应为一级
B.Ⅱ、Ⅲ类飞机库的耐火等级不应低于二级
C.飞机库地下室的耐火等级应为一级
D.飞机库的耐火等级分为一、二、三,三个等级
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0