2017注册消防工程师考前冲刺·强化-117
更新日期:2017年05月23日
第1题:
17.某单元式住宅,底层有2.2m高的单元式储藏间,2至8层为单元式住宅,住宅层高为3m。以下哪一项消火栓的设置方案,更符合现行国家规范的精神?
A.设置SN25的消火栓
B.设置SN50的消火栓
C.设置干式消火栓立管
D.可以不设室内消火栓
第2题:
34[单选题]()竖直安装在通往水力警铃的管道上,安装中不得拆装改动。
A.水流指示器
B.压力开关
C.水力警铃
D.末端试水
第3题:
1.对泡沫灭火系统灭火机理的特点描述错误是?
A.隔氧室息作用,在燃烧物表面形成泡沫覆盖层使燃烧物表面与空气隔绝,同时水蒸气降低氧气的浓度起窒息作用;
B.辐射热阻隔,泡沫层阻止燃烧区的热量作用于燃烧物的表面,还可防止可燃物和附近可燃物质的蒸发;
C.吸热冷却,泡沫析出的水对燃烧物表面进行冷却。
D.泡沫灭火系统通过机械作用及化学抑制作用扑灭火灾。
第4题:
33[多选题]线型光束感烟火灾探测器的设置符合要求的是()。
A.探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m?1.0m,距地高度不宜超过10m
B.相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m
C.探测器应设置在固定结构上
D.探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源的直接照射
E.选择反射式探测器时,应保证在反射板与探测器之间任何部位进行模拟试验时,探测器均能正确响应
第5题:
18[单选题]()的容器内充装的是二氧化碳气体,靠自身的压力驱动喷出进行灭火。
A.水基型灭火器
B.干粉灭火器
C.洁净气体灭火器
D.二氧化碳灭火器
第6题:
20、下列关于消防电梯的叙述中,哪项是错误的?
A.消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台
B.消防电梯可以作为一个安全出口
C.建筑高度大于32m的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯
D.消防电梯前室的使用面积不应小于6m2
E.与防烟楼梯间合用的前室,不应小于10m2
第7题:
32[单选题]气体灭火系统的高压储存装置间的环境温度为()
A.-10℃?50℃
B.10℃?50℃
C.0℃?49℃
D.10℃?49℃
第8题:
62[多选题]气体灭火系统年度检查要求说法错误的是()
A.撤下2个区启动装置的启动线,进行电控部分的联动试验,应启动正常
B.对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。通过报警联动,检验气体灭火控制盘功能,并进行自动启动方式模拟喷气试验,检查比例为20%(最少一个分区)
C.对高压二氧化碳、三氟甲烷储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的60%
D.进行泄漏报警装置报警定量功能试验,检查的钢瓶比例100%
E.预制气溶胶灭火装置、自动干粉灭火装置有效期限检查
第9题:
25.高层民用建筑消火栓给水系统在运行时的最高压力不应超过下列哪项?
A.1.2MPa
B.1.6MPa
C.2.OMPa
D.2.4MPa
第10题:
19[单选题]()连接于特殊的短立管上,根据其保护区域结构特征和喷头规格型号,直立向上、下垂或者水平安装于配水支管上,短立管入口处设置密封件,阻止水流在喷头动作前进入立管。
A.嵌入式喷头
B.齐平式喷头
C.边墙型喷头
D.干式喷头
第11题:
4.对气体灭火系统储瓶间的设置要求正确的是?
A.储瓶间门外侧中央贴有“气体灭火储瓶间”的标牌;
B.储瓶宜设在专用储瓶间内,如设计无要求,储瓶间宜靠近防护区;
C.储瓶间的门应向内开启;
D.储瓶间内应设应急照明,其照度应达到正常工作照度;
E.地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设置在上部。解析:
第12题:
3.水喷雾系统按启动方式可以分为?
A.电动启动
B.气动启动
C.自动启动
D.手动启动
E.传动管启动
第13题:
16[多选题]建筑外墙装饰的主要检查内容为:()
A.楼板外沿墙体的设置
B.每层缝隙的封堵
C.装饰材料的燃烧性能
D.广告牌的设置位置
E.设置发光广告牌墙体的燃烧性能
第14题:
6[单选题]关于阀门的维护管理,下列说法正确的是()
A.每季度应对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态
B.每月应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态
C.每半年应对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常
D.在市政供水阀门处于完全开启状态时,每周应对倒流防止器的压差进行检测
第15题:
3[单选题]在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用()。
A.通用型灭火器
B.灭火剂相容的灭火器
C.水型灭火器
D.手提式干粉灭火器
第16题:
3[单选题]下列关于气体灭火系统工程施工前应具备的条件说法错误的是()
A.设计单位已向建设单位进行了技术交底
B.系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求
C.防护区、保护对象及灭火剂储存容器间的设置条件与设计相符
D.系统所需的预埋件及预留孔洞等工程建设条件符合设计要求
第17题:
23[单选题]当喷头溅水盘高于附近梁底或者高于宽度小于()的通风管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005规定
A.1.8m
B.1.0m
C.1.2m
D.1.5m
第18题:
6[多选题]区域报警系统由()等组成。
A.火灾探测器
B.手动火灾报警按钮
C.火灾声光警报器
D.火灾报警控制器
E.消防联动控制器
第19题:
9.设置机械加压送风的楼梯间宜( )设一个加压送风口,前室或合用前室的加压送风口应设( )一个常闭式加压送风口。
A.每隔4~5层 每隔2~3层
B.每隔2~3层 每层
C.每层 每隔2~3层
D.每层 每层
第20题:
9[单选题]古建筑内严禁使用卤钨灯等高温照明灯具和电炉等电加热器具,不准使用日光灯和大于()的白炽灯
A.60
B.70
C.80
D.90
第21题:
13[单选题]下列不属于消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和火灾自动报警系统等工程施工质量缺陷划分的是()
A.严重缺陷项
B.重缺陷项
C.中度缺陷项
D.轻缺陷项
第22题:
73[单选题]下列做法不正确的有:()
A.50人的房间,设有两个疏散门,向内开启
B.80人的房间,设有两个疏散门,向内开启
C.20人的房间,设有一个疏散门,向内开启
D.10人的房间,设有两个疏散门,向内开启
第23题:
20[多选题]下列关于《城乡规划法》规定任何单位和个人应当遵守经批准的城乡规划,服从规划管理的具体规定正确的是()
A.要求各级地方人民政府有计划、分步骤地实施当地的总体规划,并根据当地的总体规划,制定近期建设规划。
B.控制频繁修改城乡规划
C.明确规划修改的审批程序
D.强调规划许可证的法规效力
E.强化监督检查措施
第24题:
7[多选题]喷头的现场检验的要求说法正确的是()
A.喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全
B.喷头的型号、规格等应符合设计要求
C.喷头外观应无加工缺陷和机械损伤
D.喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝的现象
E.开式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0