2017注册消防工程师考前冲刺·强化-167
更新日期:2017年05月23日
第1题:
24、某塔式住宅建筑地上16层,建筑高度为49m,每层建筑面积均为1200 m2,框架剪力墙结构;首层为商业服务网点,二层至十六层为住宅。商业服务网点中每个分隔单元之间应采用()相互分隔,当每个分隔单元任一层建筑面积大于200m2时,该层应设置2个安全出口或疏散门。。
A.耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙
B.耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板
C.耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板
D.无门、窗洞口的防火隔墙和2.00h的不燃性楼板
第2题:
26[单选题]():电磁阀的启闭及反馈信号应灵敏可靠。
A.干式报警阀组
B.预作用报警阀组
C.雨淋报警阀组
D.水流指示器
第3题:
22[单选题]泡沬灭火系统中所用的控制阀门应有明显的()标志
A.开闭
B.启闭
C.防护
D.说明
第4题:
25[多选题]某8层住宅建筑,层高为3.0m,首层地面标高为±0.000m,室外地坪标高-0.600m,平屋面面层标高24.200m。对该住宅外墙进行保温设计,选用的保温方式和材料中,符合规范要求的有()。
A.除楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沬板
B.外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用矿棉板
C.除楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为B2级的聚苯乙烯泡沬板
D.外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沬板
E.外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用燃烧性能为B2级的聚苯乙烯泡沬板
第5题:
1[单选题]灭火器配置的设计与计算应按()。
A.计算单元进行
B.数字单元进行
C.文字单元进行
D.字母单元进行
第6题:
1[单选题]录像厅的疏散人数应根据厅、室的建筑面积按不小于()计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m2计算。
A.1.O人/m2
B.2.0人/m2
C.3.0人/b2
D.4.0人/m2
第7题:
62[单选题]某修车库设有7个修车位,根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067,该修车库的防火分类应为()类
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅳ
第8题:
32[单选题]下列不是防烟排烟系统每半年检查内容的是()
A.防火阀、排烟防火阀
B.排烟窗
C.送风阀(口)
D.排烟阀(口)
第9题:
3[单选题]燃气直燃机房应设置自动喷水灭火系统及水喷雾灭火装置、两系统之间应可靠联动,报警探测器检测点不少于两个,且应布置在易泄漏的设备或部件上方,当可燃气体浓度达到爆炸下限()时,报警系统应能及时准确报警和切断燃气总管上的阀门和非消防电源,并启动事故排风系统。
A.10%
B.25%
C.35%
D.45%
第10题:
1[多选题]火灾自动报警系统常见故障及处理方法:火灾探测器常见故障原因有()
A.探测器与底座脱落、接触不良
B.报警总线开路或接地性能不良造成短路
C.探测器本身损坏
D.探测器接口板故障
E.探测器不能及时探测火灾
第11题:
36[单选题]粮食筒仓的耐火等级不应低于()级;二级耐火等级的粮食筒仓可采用钢板仓。
A.一
B.二
C.三
D.四
第12题:
28[多选题]防火阀的设置应符合下列规定:()
A.防火阀宜靠近防火分隔处设置
B.防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口
C.在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用难燃材料
D.在防火阀两侧各1.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料
E.防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930的规定
第13题:
10[多选题]设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:()
A.单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级
B.附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一、二层,并宜布置在靠外墙部位
C.可能和电磁场干扰设置设在一间房内
D.疏散门应直通室外或安全出口
E.消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116和《消防控制室通用技术要求》GB25506的规定
第14题:
27[多选题]发生无焰燃烧必须具备的条件是()。
A.可燃物
B.氧化剂
C.温度
D.链式反应自甶基
E.燃点
第15题:
69、在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不得超过( )℃。
A.90
B.110
C.130
D.82.5
第16题:
218[单选题]其它高层公共建筑,其疏散楼梯,门宽度不得小于()m
A.1.2
B.1.3
C.1.4
D.1.5
第17题:
29[多选题]关于细水雾灭火系统中每月系统周期性检查维护的内容和要求正确的是()
A.检查系统组件的外观是否有碰撞变形及其它机械性损伤
B.检查分区控制阀动作是否正常
C.检查阀门上的铅封或锁链是否完好,阀门是否处于正确位置
D.检查喷头的外观及备用数量是否符合要求
E.检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常
第18题:
15[多选题]行政处罚种类有()
A.警告、罚款、拘留
B.责令停产停业(停止施工、停止使用)
C.没收违法所得
D.管制、拘役
E.责令停止执业
第19题:
4[多选题]区域火灾风险评估的火灾风险源一般分为客观因素和人为因素两类,其中客观因素有()
A.气象因素引起火灾
B.用火不慎引起火灾
C.电气引起火灾
D.不安全吸烟引起火灾
E.易燃易爆物品引起火灾
第20题:
23[单选题]如果上下层开口之间因实体墙设置困难,采用防火玻璃墙分隔,对于高层建筑,防火玻璃的耐火完整性不低于()h,对于多层建筑,防火玻璃墙的耐火完整性不低于()h。
A.0.5,1.0
B.0.8,1.0
C.1.0,0.5
D.1.5,0.5
第21题:
25[单选题]下列说法不正确的有:()
A.某建筑上下层开口实体墙耐火极限和燃烧性能不低于外墙
B.某建筑防火挑檐耐火极限和燃烧性能不低于外墙
C.某建筑隔板耐火极限和燃烧性能不低于外墙
D.某商场下下层开口实体墙耐火极限和燃烧性能低于外墙
第22题:
4 [单选题]( )是指设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。
A.高层建筑
B.单多层建筑
C.商业服务网点
D.高架仓库
第23题:
2[多选题]预制灭火系统应设()两种启动方式。
A.自动控制
B.手动控制
C.传动控制
D.电动控制
E.机械应急操作
第24题:
15[单选题]对现场阻燃处理的木质材料、纺织织物、复合材料等检查时,结合材料的燃烧性能型式检验报告、现场进行()的材料和所使用的阻燃剂的见证取样检验报告、现场对材料进行阻燃处理的施工记录及隐蔽工程验收记录等相关资料,对照报告及记录内容开展现场核查,重点核查上述报告或记录内容与实际使用材料的一致性。
A.难燃处理
B.阻燃处理
C.高度处理
D.加压处理
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0