2016注册消防工程师考前冲刺·强化-257
更新日期:2017年08月21日
第2题:
2.下列开式自动喷水灭火系统中,哪几项是起直接灭火作用的?
A.雨淋系统
B.剧院舞台口设置的水幕系统
C.防火卷帘上部的水幕系统
D.水喷雾系统
E.固定在储油罐中、顶部周边的开式喷水系统
第3题:
3.某地下车库停车数为290辆,车库总建筑面积为10050平方米,则该车库可采用的自动灭火系统有哪些形式?
A.湿式自动喷水灭火系统;
B.自动喷水-泡沫联用系统;
C.高倍数泡沬灭火系统;
D.二氧化碳气体灭火系统;
E.雨淋系统。
第6题:
7.建筑设置自动喷水灭火系统时,划分设置场所的火灾危险等级应考虑的因素是哪些?
A.火灾荷载(由可燃物的性质、数量及分布状况决定);
B.室内空间条件(面积、高度);
C.人员密集程度,疏散及外部增援条件;
D.采取的灭火设施的类型和数量;
E.采用自动喷水灭火系统扑救初期火灾的难易程度。
第7题:
8.要求防火分隔水幕形成密集喷洒的水墙时,该水幕系统可以选用以下哪些喷头?
A.水幕喷头;
B.水雾喷头;
C.开式洒水喷头;
D.闭式洒水喷头;
E.快速响应喷头。
第8题:
9.建筑面积50000平方米的地下复式车库,室内最大净高为4.6米,未设置吊顶。按中危险Ⅱ级设置自动喷水灭火系统,可以选用哪些种类的喷头?
A.直立型;
B.隐蔽型;
C.吊顶型;
D.边墙型;
E.快速响应型。
第9题:
10.某24层商业和宾馆一类高层综合体,底部4层商业裙房设置吊顶,商业中心设有中庭,5?25层为宾馆公共区域及卫生间门顶部通道处均设置吊顶。本项目可以选用哪些种类的喷头?
A.直立型;
B.隐蔽型;
C.吊顶型;
D.边墙型;
E.快速响应型。
第10题:
11.下列哪些组件是各类报警阀组(装置)都可以有的?
A.延时器
B.压力开关
C.水力警铃
D.信号阀
E.电磁阀
第11题:
12.对报警阀组各组件功能描述正确的是?
A.湿式报警阀组中延时器是用来延迟报警时间,克服水压变化引起的误报警。干式报警阀组中自动滴水球阀是用来排出系统微渗的水,接通大气密封干式阀阀瓣;
B.压力开关是用来在报警阀开启后,发出电信号;
C.干式报警阀组中加速器是用来加速排气,尽快排空系统侧管道中气体;
D.信号阀是系统供水控制阀,阀门关闭时有电信号输出;
E.预作用报警装置及雨淋报警阀组中电磁阀是在电信号报警后,联动开启报警阀组。
第12题:
13.干式自动喷水灭火系统配水管道内充入有压气体的原因是哪些?
A.因为干式系统设置的环境温度都高于70℃或者低于4℃,不能用水做介质;
B.防止干式报警阀误动作;
C.将有压气体作为传递火警信号的介质;
D.用压缩气体来平衡干式报警阀阀板下侧水源的压强;
E.干式报警阀是差动式报警阀。
第13题:
14.水流指示器一般用于下列哪些系统中?
A.湿式及干式自动喷水灭火系统;
B.预作用自动喷水灭火系统;
C.循环启闭式自动喷水灭火系统;
D.自动喷水-泡沫联用系统;
E.雨淋灭火系统。
第14题:
15.稳压泵压力控制点分别为?
A.稳压泵停止运行工作的压力点;
B.稳压泵报警压力点;
C.稳压泵启动工作压力点;
D.消防主泵启动压力点;
E.稳压泵向水箱补水工作压力点。
第15题:
16.下列关于压力开关的说法中不正确的是?
A.压力开关是一种水流报警装置;
B.压力开关安装在延迟器进口前的报警管道上;
C.压力开关水平安装在通往水力警铃的管道上;
D.压力开关的引出线应采用防水套管锁定;
E.雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置不宜采用压力开关。
第16题:
17.自动喷水灭火系统需要考虑消防排水措施的位置是?
A.末端试水装置处;
B.水流指示器处;
C.报警阀处;
D.减压阀处;
E.消防水泵房内。
第17题:
18.下列自动喷水灭火系统组件与设施的连接管中,管径不应小于DN25的是哪几项?
A.与DN15直立型喷头连接的短立管
B.与DN15下垂型喷头连接的短立管
C.末端试水装置的连接管
D.水力警铃与报警阀间的连接管
E.干式系统、预作用系统的供气管道
第18题:
19.自动喷水灭火系统管道压力要求正确的是?
A.系统工作压力不大于2.00MPa
B.报警阀处的工作压力不大于1.60MPa;
C.配水管道的工作压力不应大于1.20MPa;
D.配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa;
E.喷头处的工作压力不大于1.20MPa。
第19题:
20.下列自动喷水灭火系统的设置符合要求是哪几项?
A.配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只;
B.配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只;
C.报警阀组控制的喷头数湿式系统、预作用系统不宜超过800只;
D.报警阀组控制的喷头数干式系统不宜超过500只;
E.自动喷水灭火系统应有备用喷头,每种型号均不得少于8只。
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0