第1题:
1[多选题]建筑外墙装饰检查的内容有( )。
A.装修工程的平面布置
B.装修材料的燃烧性能
C.装修对疏散设施的影响
D.装修对消防设施的影响
E.广告牌和条幅的设置

   

  


  

第2题:
2[多选题]下列有关疏散走道宽度的设置要求正确的是( )。
A.厂房疏散走道的净宽度不小于 1.00m
B.单、多层公共建筑疏散走道的净宽度不小于 1.10m
C.高层医疗建筑单面布房疏散走道净宽度不小于 1.40m
D.单、多层住宅疏散走道净宽度不小于 1.10m
E.剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所,观众厅内疏散走道净宽度不小于 1.5m

   

  


  

第3题:
3[多选题]下列关于消防应急标志灯具和消防应急照明灯具的调试,说法正确的是( )。
A.操作试验按钮,消防应急灯具应转入应急工作状态
B.断开连续充电 12h 的消防应急灯具电源,使消防应急灯具转入应急工作状态,同时用秒表计时
C.消防应急灯具转入应急工作状态时,主电指示灯应处于点亮状态
D.有语音指示的标志灯具转入应急工作状态,其语音应与设计相符
E.消防应急灯具备电工作时间不得小于 3h

   

  


  

第4题:
4[多选题]消防应急照明和疏散指示系统安装的一般要求包括( )。
A.消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接
B.消防应急灯具安装后对人员正常通行不要产生影响,且周围要保证无遮挡物
C.指示出口的消防应急标志灯具应固定在坚固的墙上或顶棚下
D.指示出口的消防应急标志灯具,其安装方式可以明装,也可以嵌墙安装
E.消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和难燃烧装修材料上

   

  


  

第5题:
5[多选题]通风、空调系统的风管,在( )应设防火阀。
A.穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处
B.穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处
C.穿越防火分隔处的变形缝两侧
D.水平风管与竖向总管的交接处的竖向管段上
E.风管穿过普通房间隔墙处

   

  


  

第6题:
6[多选题]建筑高度大于 32m 且任一层人数超过 10 人的高层厂房,可采用的疏散楼梯形式为( )。
A.敞开楼梯间
B.封闭楼梯间
C.防烟楼梯间
D.室外楼梯
E.挂钩梯

   

  


  

第7题:
7[多选题]干粉灭火器存在下列( )之一情形的,应当予以报废处理。
A.筒体锈蚀面积大于简体总面积的 1/3,表面有凹坑
B.器头存在裂纹
C.筒体底部没有钢印打制的水压试验压力永久性标志
D.没有间歇喷射机构的手提式灭火器
E.铭牌脱落

   

  


  

第8题:
8[多选题]某商业综合体建筑,在进行性能化评估时疏散场景的设计应考虑的内容包括( )。
A.疏散时间
B.人员数量
C.楼梯的宽度是否满足规范要求
D.防排烟系统是否有效
E.自动喷水灭火系统是否有效

   

  


  

第9题:
9[多选题]干粉灭火系统检查项目中,每年检查 1 次的有( )。
A.防护区及干粉储存装置间
B.干粉储存装置部件
C.驱动气体储瓶充装量
D.管网、支架及喷放组件
E.模拟启动检查

   

  


  

第10题:
10[多选题]消防产品合法性检查,重点查验其符合国家市场准入规定的相关合法性文件,以及出厂检验合格证明文件。下列属于消防产品合法性检查市场准入文件的是( )。
A.纳入强制性产品认证的消防产品,查验其依法获得的强制认证证书
B.新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品,查验其依法获得的技术鉴定证书
C.目前尚未纳入强制性产品认证的非新产品类的消防产品,查验其经国家法定消防产品检验机构检验合格的型式检验报告
D.非消防产品类的管材管件以及其他设备查验其法定质量保证文件
E.查验所有消防产品、管材管件以及其他设备的出厂检验报告或者出厂合

   

  


  

第11题:
11[多选题]下列不属于消防安全严重危险级单位的是( )。
A.旅馆客房数在 50 间以上的
B.建筑面积在150㎡以上的游艺、游乐场所
C.幼儿住宿床位在 30 张以上的托儿所、幼儿园
D.县级以上的党委、人大、政府、政协
E.候车厅、候船厅的建筑面积在 300㎡ 以上的客运车站和客运码头

   

  


  

第12题:
12[多选题]下列可以设置一个安全出口或一部疏散楼梯的有( )。
A.除托儿所、幼儿园外的多层公共建筑的首层,建筑面积为 200㎡,人数 45 人
B.除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区的建筑面积不大于 50㎡,且经常停留人数不超过 15 人的地下或半地下建筑(室)
C.建筑高度不大于 27m 的住宅,每个单元任一层的建筑面积为 600㎡,任一户门至最近安全出口的距离为 20m
D.除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,其耐火等级、最多建筑层数、每层最大建筑面积和使用人数符合相关规定的公共建筑
E.建筑高度为 50m 的住宅,每个单元任一层的建筑面积小于 650㎡,且任~一户门至最近安全出口的距离小于 10m

   

  


  

第13题:
13[多选题]消防电梯的设置应符合( )的要求。
A.消防电梯分别设在不同的防火分区内,且每个防火分区不少于1台。
B.消防电梯问应设前室,或当防烟楼梯间合用前室,前室或合用前室的门允许采用防火卷帘
C.消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙隔开;在隔墙上开设的门为乙级防火门
D.消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过 60s计算确定,消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料,消防电梯的载重量不应小于800kg
E.消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于 2m³,排水泵的排水量不小于10L/s;消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施

   

  


  

第15题:
15[多选题]水喷雾灭火系统组成不包括()。
A.延迟器
B.雨淋阀组
C.闭式喷头
D.管道
E.供水设备

   

  


  

第16题:
16[多选题]自动喷水系统中至少每月进行一次检查与维护的项目包括( )。
A.消防水泵自动启动运行测试
B.系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查
C.电磁阀启动测试
D.水源供水能力测试
E.系统联动测试

   

  


  

第17题:
17[多选题]符合下列( )要求的,灭火器箱体结构及箱门开启性能检查判定为合格。
A.灭火器箱箱体无歪斜、翘曲等变形,置地型灭火器箱在水平地面上无倾斜、摇晃等现象
B.翻盖式灭火器箱正面的上挡板在箱盖打开后能够翻转下落
C.开门式灭火器箱箱门设有箱门关紧装置,且有锁具
D.灭火器箱箱门、箱盖开启操作轻便灵活,无卡阻
E.箱门开启角度不小于 160°,箱盖开启角度不小于 100°

   

  


  

第18题:
18[多选题]《中华人民共和国消防法》规定,( )等消防技术服务机构和执业人员,应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。
A.消防产品质量认证
B.消防设施检测
C.消防安全标志配置
D.消防安全监测
E.消防器材维护

   

  


  

第20题:
20[多选题]下列属于消防安全技术执业活动的内容的有( )。
A.消防技术咨询与消防安全评估
B.消防安全管理与技术培训
C.消防设施检测与维护
D.消防安全监测与检查
E.火灾事故调查分析

   

  


  

  