2016注册消防工程师考前冲刺·强化-237
更新日期:2017年08月21日
第2题:
2、建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于()m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。
A.2.0
B.1.0
C.4.0
D.1.2
第3题:
3、防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置()防火门、窗。
A.不可开启或火灾时能自动关闭的甲级
B.甲级
C.火灾时能自动关闭的甲级
D.乙级
第4题:
4、防火墙的耐火极限一般要求为3.00h,对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库,因火灾时延续时间较长,燃烧过程中所释放的热量较大,因而用于防火分区分隔的防火墙耐火极限要保持不低于()h。
A.4
B.3
C.2
D.1
第5题:
5、风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各()m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。
A.1.2
B.1.0
C.2.0
D.4.0
第6题:
6、对防火墙进行检查时,沿防火墙现场检查()处以上管道敷设情况、墙体上嵌有箱体的部位,核查防火封堵材料、保温材料产品与市场准入文件、消防设计文件的一致性。
A.4
B.3
C.2
D.1
第7题:
7、下列关于防火墙防火构造要求的叙述中,正确的有哪些?
A.防火墙设置应从楼地面隔断至梁、楼板或屋面板
B.防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。
C.防火墙内不应设置排气道
D.可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙
E.建筑内的防火墙不宜设在转角处
第8题:
8、某建筑采用防火墙划分防火分区,下列防火墙的设置中,错误的是()。(2015)
A.输送柴油(闪点高于60℃)的管道穿过该防火墙,穿墙管道四周缝采用防火堵料严密封堵
B.防火墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为4.00h
C.防火墙直接设置在耐火极限为3.00h的框架梁上
D.防火墙上设置常开的甲级防火门,火灾时能够自行关闭
第10题:
10、防火分隔部位设置防火卷帘时,不符合规范规定的是()。
A.除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m,当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/2,且不应大于20m
B.防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。
C.当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GBA7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护。
D.当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。
第11题:
11、建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于《建规》的规定时,中庭与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于l.OOh;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于()h。
A.1.00
B.2.00
C.3.00
D.4.00
第12题:
13、对防火卷帘进行自重恒速下降功能检查时,防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能,操作臂力不得大于()N。
A.80
B.70
C.100
D.50
第13题:
14、下列关于防火门耐火极限和主要用途的叙述中正确的是()。
A.甲级防火门要求耐火极限不小于1.50h,一般用于防火墙上开设的门
B.乙级防火门要求耐火极限不小于1.00h,一般用于疏散楼梯门
C.丙级防火门要求耐火极限不小于0.50h,一般用于竖井检查门
D.甲级防火门要求耐火极限不小于3.00h,一般用于防火墙上开设的门
E.乙级防火门要求耐火极限不小于1.50h,一般用于疏散楼梯门
第14题:
15、对防火门的系统功能进行检查时主要检查()。
A.常闭式防火门启闭功能
B.常开防火门联动控制功能
C.消防控制室手动控制功能
D.现场手动关闭功能
E.断电自动关闭功能
第15题:
16、对防火门进行常开防火门联动控制功能检查时,主要操作及结果应为()。
A.触发常开防火门一侧的火灾探测器,发出模拟火灾报警信号
B.防火门能自动关闭,并将关闭信号反馈至消防控制室
C.从门的任意一侧手动开启,能自动关闭
D.将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态
E.消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置
第16题:
17、检查防火门的安装时,钢质防火门门框内充填水泥沙浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于()mm。防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm,
A.700
B.800
C.500
D.600
第17题:
18、对防火窗进行消防控制室手动控制功能检查时,主要操作及结果应为()。
A.将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态
B.消防控制室手动启动活动式防火窗电动关闭装置
C.切断活动式防火窗电源
D.活动式防火窗接到消防控制室手动发出的关闭指令后,能自动关闭
E.并将关闭信号反馈至消防控制室
第18题:
20、旧城区中严重影响城市消防安全的企业,要及时纳入改造计划,采取限期迁移或改变生产使用性质等措施,对于一时不能拆除重建的,可划分占地面积不大于()m2的防火分区,各分区之间留出不小于6m的防火通道或设置高出建筑屋面不小于50cm的防火墙。
A.1500
B.2500
C.5000
D.3000
第20题:
22、下列关于建筑消防安全布局的叙述中,正确的有哪些()。
A.存储易燃物品的仓库,除需考虑本单位安全外,还需保障临近企业和居民的安全
B.易燃材料露天堆场需布置在天然水源充足的地方
C.散发可燃气体、蒸汽和粉尘的工厂,需布置在全年最小频率风向的上风侧
D.大型液化石油气储存基地,需布置在全年最小频率风向的上风侧
E.大中型石油化工企业、石油库沿城市河流布置时,需布置在城市河流的上游
第21题:
23、某厂为满足生产要求,拟建设一个总储最为1500m3的液化石油气储罐区。该厂所在地区的全年最小频率风向为东北风。在其他条件均满足规范要求的情况下,该储罐区宜布置在厂区的()。(2015)
A.东北侧
B.西北侧
C.西南侧
D.东南侧
第22题:
24、下列关于常见企业总平面的布局的叙述中,哪项是错误的?
A.石油化工企业中散发可燃气体的设施或场所,应布置在全年最小频率风向的上风侧,避免窝风地带
B.企业消防站应位于生产区全年最小频率风向的下风侧
C.钢铁冶金企业中贮存或使用甲、乙、丙类液体,可燃气体的场所,应布置在厂区边缘或主要生产车间、职工生活区全年最小频率风向上风侧
D.钢铁冶金企业中明火或散发火花以及产生大量烟气、粉尘、有毒有害气体的车间,应布置在厂区边缘或主要生产车间、职工生活区全年最小频率风向下风侧
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0