2017注册消防工程师考前冲刺·强化-54
更新日期:2017年05月23日
第1题:
15[单选题]液下喷射系统泡沬喷射口的设置,不符合规定的是()
A.泡沬进入甲、乙类液体的速度不应大于3m/s,泡沬进入丙类液体的速度不应大于6m/s
B.泡沬喷射口宜采用向上斜的口型,其斜口角度宜为45°,泡沬喷射管的长度不得小于喷射管直径的20倍
C.当设有一个喷射口时,喷射口宜设置在储罐中心;当设有一个以上喷射口时,应沿罐周均匀设置,且各喷射口的流量宜相等
D.对于直径大于40m的储罐,其横截面积没增减400m2,应至少增加两个泡沬喷射口
第2题:
3[单选题]各受控设备接口的特性参数应与()发出的联动控制信号相匹配。
A.火灾探测器
B.消防联动控制器
C.火灾报警系统
D.火灾自动报警系统
第3题:
6.消火栓管道施工完后进行试压和冲洗,满足要求的操作是()多选
A.管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验;
B.消防给水系统的水源干管、进户管和室内埋地管道应在回填前单独或与系统同时进行水压强度试验和水压严密性试验;
C.管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地上,后地下;室内部分的冲洗应按供水干管、水平管和立管的顺序进行;
D.水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点,水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行;
E.管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向相反,从小管径到大管径。管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,干式消火栓系统还宜采用压缩空气吹干。
第4题:
72[多选题]湿式报警阀组的水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报警)原因有()
A.产品质量问题
B.安装调试不符合要求
C.未按照安装图纸安装或者未按照调试要求进行调试
D.控制口阻塞
E.铃锤机构被卡住
第5题:
158 [多选题]丁、戊类仓库与民用建筑的耐火等级均为一、二级时,仓库与民用建筑的防火间距可适当减小,下应符合规定的有():
A.当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低_座建筑屋面髙15M及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距不限
B.相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶无天窗或洞口、屋顶耐火极限不低于1.00H,或相邻较高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火措施,其防火间距可适当减小,但不应小于4M
C.两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类仓库,不应小于7M;丁、戊类仓库,不应小于4M
D.两座仓库相邻较髙一面外墙为防火墙,且总占地面积不大于本规范一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距可以缩小
E.戊类仓库之间建防火间距可以减少到6M
第6题:
16[单选题]根据燃点的高低,燃烧物质可分为易燃固体和可燃固体,燃点高于()℃的称为可燃固体
A.28
B.70
C.280
D.300
第7题:
8[单选题]自动喷水灭火系统工程施工质量缺陷划分为严重缺陷项A、重缺陷项B、轻缺陷项C。其中消防给水及消火栓系统的工程施工质量验收时,判断竣工验收合格的条件是()。
A.A=2且B≤O,且B+C≤4
B.A=0且B≤2,且B+C≤6
C.A=0,B≤检查项的10%,MB+C≤20%
D.A=0且B≤2,且B+C≤检查项的5%
第8题:
21[单选题]局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间不应小于()min
A.0.5
B.15
C.2.5
D.35
第9题:
3[单选题]采用早期抑制快速响应喷头的仓库在采用闭式系统场所的最大净空高度为()
A.8
B.9
C.12
D.13.5
第10题:
7[单选题]系统组件与管道的公称工作压力,不应()在最高环境温度下所承受的工作压力。
A.小于
B.大于
C.等于
D.高于
第11题:
25[单选题]在寒冷季节有冰冻的地区,泡沬灾火系统的湿式管道应采取()措施
A.防潮
B.防冻
C.加热
D.加温
第12题:
2.某消防技术服务机构对己完工的防烟排烟系统进行检测。下列做法中,错误的是()
A.采用发烟器分别对消防电梯前室及附近的两只感烟探测器进行模拟火灾试验,待相应的正压送风机启动后,使用风速仪对消防电梯前室设置的送风口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应正压送风的动作信号
B.对二层商场电动排烟垂壁附近的一只感烟探测器进行发烟试验。观察电动排烟垂壁的自动降落情况
C.手动打开设在地下车库的排烟阀,待相应的排烟风机启动后,使用风速仪对排烟口处的风速进行测置,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应排烟阀、排烟风机的动作信号
D.启动地下车库的排烟系统,手动关闭排烟风机入口处总管上设置的排烟防火阀,观察排烟风机的运行状态及消防联动控制器接收到相应排烟阀、排烟风机动作信号的有关情况
E.某商场的一防火分区设机械排烟系统,共10个防烟分区,其中有一个防烟分区设置了两个排烟口,当进行模拟火灾试验时,发现该防烟分区只有一个排烟口动作
第13题:
18[单选题]民用建筑耐火等级为四级。的疏散走道两侧的隔墙耐火极限为()h
A.不燃性1.50
B.不燃性0.50
C.难燃性0.50
D.难燃性0.25
第14题:
240[多选题]下列应设置避难层的建筑有:()
A.120米高的公共建筑
B.105米的住宅
C.从地平面到面层的高度为99.5米,到女儿墙高100.2米的综合楼建筑
D.250米高的商住楼E.50米高的公共建筑
第15题:
11[单选题]燃气锅炉房的正常通风量按换气次数不少于()次/h确定,事故通风量为正常通风量的2倍。
A.3
B.5
C.6
D.10
第16题:
7[单选题]国家级文物保护单位的重点砖木、木结构的建筑物室外消火栓设计流量,按()耐火等级民用建筑物消火栓设计流量确定。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
第17题:
11[单选题]新建机房如采用下送风方式,机房活动地板距地面净高不小于()mm
A.100
B.200
C.300
D.400
第18题:
106[单选题]下列关于民用建筑说法正确的有:()
A.52m高的16层公共建筑耐火等级为一级
B.24m高的6层综合楼建筑,每层1200平米,为二级耐火等级
C.幼儿园设立在商场区3层,疏散经过商场楼梯间
D.四级耐火的菜市场为单层
E.地下室的吊顶采用了难燃材料
第19题:
41[单选题]泡沬混合液立管上设置的控制阀,当控制阀的安装高度大于()时,需要设置操作平台或操作
A.0.5m
B.1.0m
C.1.5m
D.1.8m
第20题:
37[单选题]剧场、电影院、礼堂设置在四层及以上楼层时,每个观众厅的建筑面积不宜大于()m2,且一个厅、室的疏散门不少于2个。
A.100
B.200
C.300
D.400
第21题:
12[单选题]以下()不属于石油化工产品常用的运输方式。
A.航空运输
B.铁路运输
C.公路运输
D.水路运输
第22题:
2.关于室外消火栓进出口口径检査错误的设置是()单选
A.室外地上式消火栓进水口口径为DN100,出水口口径为一个DN100、两个DN65。
B.室外地上式消火栓进水口口径为DN150,出水口口径为一个DN150、两个DN65。
C.室外地下式消火栓进水口 口径为DN100,出水口口径为一个DN100、一个DN65。
D.室外地下式消火栓进水口口径为DN150,出水口口径为一个DN150、一个DN65。
第23题:
47[多选题]各重点部位应制订灭火预案,组织管理人员及义务消防员结合实际开展灭火演练,做到“四熟练,,即()。
A.会熟练使用灭火器材
B.会熟练报告火警
C.会熟练疏散群众
D.会熟练扑灭初起火灾
E.会熟练记忆管理制度
第24题:
4[多选题]灭火器按所充装的灭火剂可分为()
A.水基型灭火器
B.干粉灭火器
C.洁净气体灭火器
D.二氧化碳灭火器
E.储气瓶式灭火器
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0