2017注册消防工程师考前冲刺·强化-231
更新日期:2017年05月23日
第1题:
1.下列关于高层建筑中设置防烟系统的说法,正确的是()
A.封闭楼梯间不需要考虑防烟系统
B.建筑高度为54m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风
C.建筑高度为100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风
D.建筑高度为54m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室可采用自然排烟方式
第2题:
7[单选题]标准响应喷头的响应时间系数为()。
A.RTI>80-350(m.s)0.5
B.RTI<80-350(m.s)0.5
C.RTI=80-350(m.s)0.5
D.RTI<80-350(m.s)0.5
第3题:
40[多选题]直升机停机坪应符合下列规定()
A.设置在屋顶平台上时,距离设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物不应小于6m
B.建筑通向停机坪的出口不应少于2个,每个出口的宽度不宜小于0.90m
C.四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明
D.在停机坪的适当位置应设置消火栓
E.其他要求应符合国家现行航空管理有关标准的规定
第4题:
10[单选题]对于高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于()m2商店、展览馆等单、多层公共建筑,消防车道的设置形式为环形,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。
A.3000
B.4000
C.5000
D.6000
第5题:
8[多选题]下列关于泡沫灭火系统适用场所包括()。
A.全淹没式高倍数泡沬灭火系统可用于下列场所:①封闭空间场所②设有阻止泡沬流失的固定围墙或其它围挡设施的场所
B.全淹没式中倍数泡沬灭火系统可用于下列场所:①小型封闭空间场所②设有阻止泡沬流失的固定围墙或其它围挡设施的小场所
C.局部应用式高倍数泡沬灭火系统可用于下列场所:①四周不完全封闭的A类火灾B类火灾场所②天然气液化站与接收站的集液池或储罐围堰区
D.局部应用式中倍数泡沬灭火系统可用于下列场所:①四周不完全封闭的A类火灾场所②限定位置的流散B类火灾场所③固定位置面积大于100m2的B类流淌火灾场所
E.移动式高倍数泡沬灭火系统可用于下列场所:①发生火灾的部位难以确定或人员难以接近的火灾场所;②流淌的B类火灾场所;③发生火灾时需要排烟、降温或排除有害气体的封闭空间
第6题:
25[单选题]下列关于机械排烟的补风量说法错误的是()。
A.补风系统应直接从室外引入空气,补风量应小于排烟量的50%
B.汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量50%
C.在人防工程中,当补风通路的空气阻力不大于50Pa时,可自然补风
D.在人防工程中,当补风通路的空气阻力不大于50Pa时,可自然补风;当补风通路的空气阻力大于50Pa时,应设置火灾时可转换成补风的机械送风系统或单独的机械补风系统,补风量不应小于排烟风量的50%
第7题:
123[单选题]丙类厂房单、多层一二耐火等级与丙类厂房单、多层四耐火等级防火离距为()米
A.10
B.12
C.13
D.14
第8题:
15[单选题]全淹没应用方式的开式系统,其单个防护区的容积,泵组系统不宜大于(),瓶组系统不宜超过()。
A.1000m3;240m3
B.2000m3;250m3
C.3000m3;260m3
D.4000m3;270m3
第9题:
43[单选题]直立型、下垂型标准喷头的溅水盘以下为()、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下()范围内,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜符合表7.2.2的规定(见图7.2.2)。
A.0.25m;0.7m
B.0.35m;0.8m
C.0.45m;0.9m
D.0.55m;0.6m
第10题:
22[单选题]消防车停留场地的设置,其坡度不宜大于()。
A.3%
B.5%
C.6%
D.8%
第11题:
35[单选题]关于消防水池、消防水箱的施工、安装,以下说法不正确的是()
A.钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管,钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头
B.组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理
C.消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式
D.消防水池和消防水箱出水管或水泵吸水管要满足最高有效水位出水不掺气的技术要求
第12题:
15[单选题]通行机动车的一、二、三类隧道应设置()设施
A.排烟
B.排风
C.排气
D.换气
第13题:
9[单选题]关于阀驱动装置,下列说法错误的是()
A.电磁驱动器的电源电压应符合系统设计要求
B.通电检查电磁铁芯,其行程应能满足系统启动要求,且动作灵活,无卡阻现象
C.气动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的10%,气体驱动管道上的单向阀应启闭灵活,无卡阻现象
D.机械驱动装置应传动灵活,无卡阻现象
第14题:
54[单选题]附设在建筑物内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和逋风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于()h的防火隔墙和()h的楼板与其他部位分隔。
A.2.00,1.00
B.2.00,1.50
C.2.50,1.50
D.3.00,2.00
第15题:
9[多选题]消除或控制能引起爆炸的各种火源办法有()
A.防止撞击、摩擦产生火花
B.防止髙温表面成为点火源
C.防止日光灯
D.防止电气火灾
E.消除静电火花
第16题:
18[多选题]当保护油浸电力变压器时,下列系统设计符合规定的是()
A.保护面积应按变压器油箱本体水平投影且四周外延1m计算确定
B.泡沬混合液或泡沬预混液供给强度不应小于8L/(min?m2)
C.泡沬混合液或泡沬预混液连续供给时间不应小于15min
D.保护绝缘套管升高座孔口喷头的雾化角宜为90℃,其他喷头的雾化角不应大于60℃
E.所用泡沬灭火剂的灭火性能级别应为I级,抗烧水平不应低于C级
第17题:
25[单选题]室内消火栓宜按行走距离计算其布置间距,下列说法正确的是()
A.消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的高层建筑、高架仓库、甲乙类工业厂房等场所,消火栓的布置间距不应大于30m
B.消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的高层建筑、高架仓库、甲乙类工业厂房等场所,消火栓的布置间距不应大于50m
C.消火栓按2支消防水枪的一股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50m
D.消火栓按1支消防水枪的一股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30m
第18题:
39[单选题]简易程序适用于()并有法定依据,当场作出的对公民处以警告或较少罚款的行政处罚。
A.事实清楚
B.情节简单
C.违法事实确凿
D.后果轻微
第19题:
8[单选题]符合下列条件之一时,汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置1个,下面说法错误的是()。
A.Ⅳ类汽车库
B.设置双车道汽车疏散出口的Ⅱ类地上汽车库
C.设置双车道汽车疏散出口、停车数量小于等于100辆且建筑面积小于4000m2的地下或半地下汽车库
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库
第20题:
30[单选题]为汽车库、修车库服务的以下附属建筑,可与汽车库、修车库贴邻,但采用防火墙隔开,并应设置直通室外的安全出口,下列选项中说法错误的是()。
A.储存量不大于1.0t的甲类物品库房
B.总安装容量不大于5.0m3/h的乙炔发生器间和储存量不超过5个标准钢瓶的乙炔气瓶库
C.1个车位的非封闭喷漆间或不大于5个车位的封闭喷漆间
D.建筑面积不大于200m2的充电间和其他甲类生产场所
第21题:
24[单选题]下列不是送风机、排烟风机的单机调试的是()
A.手动开启风机,风机应正常运转2.0h,叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响
B.核对风机的铭牌值,并测定风机的风量、风压、电流和电压,其结果应与设计相符
C.在消防控制室手动控制风机的启动、停止;风机的启动、停止状态信号应能反馈到消防控制室
D.阀门关闭后应能联动相应的风机停止
第22题:
18[单选题]关于飞机库的电气设计要求说法有误的是()
A.Ⅰ类飞机库的消防电源负荷等级应为一级,Ⅱ、Ⅲ类飞机库消防电源等级应为二级
B.当应急照明采用蓄电池作电源时,其连续供电时间不应少于30min
C.飞机停放和维修区内电源插座距地面安装高度应大于1.0m
D.飞机停放和维修区内疏散用应急照明的地面照度不应低于1.0Lx
第23题:
7[单选题]高层建筑内可分为四个安全区,下列选项中不属于的是()
A.第一类安全区为防烟楼梯间、避难层
B.第二类安全区为防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前室
C.第三类安全区为走道
D.第四类安全区为电梯机房
第24题:
9[单选题]建筑高度大于(的建筑,每个单元每层的安全出口不少于2个。
A.27
B.54
C.100
D.250
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0