2017注册消防工程师考前冲刺·强化-249
更新日期:2017年05月23日
第1题:
10[单选题]关于气动驱动装置的管道安装应符合的规定,以下说法正确的是()
A.管道布置应符合设计要求
B.水平管道应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定
C.竖直管道不应采用管卡固定
D.管卡的间距不宜大于0.5m;转弯处应增设1个管卡
第2题:
249[单选题]住宅建筑高度不大于()m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于()m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于()m时,每个单元每层的安全出口应大于或等于2个;
A.27,650,10
B.27,650,15
C.33,650,20
D.27,650,25
第3题:
18. 以下( )建筑面积不应小于6.0㎡。
A.公共建筑防烟楼梯间前室
B.公共建筑合用前室
C.共用前室
D.住宅建筑合用前室
E.住宅建筑共用前室和消防电梯合用的前室
第4题:
7[单选题]()是目前国内采用最为广泛的一种形式,适用于各类非水溶性甲、乙、丙类液体储罐和水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶或内浮顶储罐。
A.液上喷射系统
B.液下喷射系统
C.半液上喷射系统
D.半液下喷射系统
第5题:
4[单选题]汽车库、修车库、停车场远离易燃、可燃液体或可燃气体的生产装置区和贮存区;汽车库与甲、乙类厂房、仓库()建造。
A.并排
B.分开
C.结合
D.统一
第6题:
2[单选题]2016年教材案例4,商场地下2.2万平米建材商场,地上2万平米的商场,问地下一层的疏散总净宽度最少应为()m(不考虑:疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等,可不计入营业厅的建筑面积,按规范要求这些可以减掉)
A.39.6
B.60.0
C.78.0
D.86.0
第7题:
2[单选题]下列关于《消防法》在总则中规定说法错误的是()
A.消防工作贯彻预防为主、消防结合的方针
B.消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针
C.按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则
D.实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络
第8题:
29[单选题]卤代烷灭火系统模拟喷气试验不采用卤代烷灭火剂,宜采用()或压缩空气进行。
A.氢气
B.氦气
C.氮气
D.氧气
第9题:
20、除()等建筑(场所)外,一二级耐火等级的3层建筑,当其每层建筑面积不大于200m2且第二、三层的人数之和不超过50人时,可设置一个安全出口。
A.医疗建筑
B.托儿所、幼儿园的活动用房,儿童游乐厅等儿童活动场所
C.歌舞娱乐放映游艺场所
D.老年人建筑
E.残疾人活动中心
第10题:
7.下列关于水喷雾灭火系统的表述中,哪几项正确?
A.水喷雾灭火系统是雨淋系统的一种形式;
B.水喷雾灭火系统可扑救电器火灾;
C.水喷雾灭火系统可设置为局部灭火系统;
D.水喷雾灭火系统应单独配置加压水泵;
E.室内设置的水喷雾灭火系统宜设置水泵接合器。
第11题:
6.自喷系统对喷头的布置要求不合理是()多选
A.直立型及下垂型喷头,可安装在短立管上或者直接安装在配水支管上;
B.干式喷头,可安装在特殊短立管上或者直接安装在配水支管上;
C.嵌入式喷头、隐蔽式喷头,喷头根部螺纹及其部分或者全部本体嵌入吊顶护罩内,喷头垂直安装于配水支管上;
D.齐平式喷头,喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于吊顶内配水支管上,部分或者全部热敏元件随部分喷头本体安装于吊顶下;
E.边墙型喷头,水平安装于顶棚(吊顶)内的边墙上,或者直立向上、下垂安装于顶棚内。
第12题:
13[多选题]石油化工的储罐种类按设计内压分类()
A.常压储罐
B.低压储罐
C.压力储罐
D.金属储罐
E.非金属储罐
第13题:
7[单选题]严重危险级推车式灭火器A类火灾场所的灭火器最大保护距离()(m)
A.30
B.40
C.50
D.60
第14题:
18、下列关于二级耐火等级办公楼内消防电梯的说法中,描述正确的是()。
A.设置消防电梯的建筑物的地下室应设置消防电梯
B.消防电梯轿厢的内部装修采用岩棉装饰板
C.消防电梯前室墙采用加气混凝土砌块砲筑,其耐火极限为2.0h
D.消防电梯前室的建筑面积为6m2
E.消防电梯应每层停靠
第15题:
23[单选题]当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时,喷放时间不应大于60s且不应小于()s。
A.28
B.38
C.48
D.58
第16题:
15.干粉灭火系统按系统保护情况进行分类,主要有以下几种系统?
A.全淹没式干粉灭火系统
B.局部应用式干粉灭火系统
C.组合分配系统
D.预制型系统
E.单元独立系统
第17题:
4[单选题]用产品生产企业设定减光率()的减光片遮挡光路,探测器应发出火灾报警信号。
A.0.8?5.0dB
B.0.9?8.0dB
C.1.0?10.0dB
D.1.5?15.0dB
第18题:
76[单选题]架空管道外刷红色油漆或涂红色环圈标志,并注明管道名称和水流方向标识,红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于()。
A.2处
B.3处
C.4处
D.5处
第19题:
23、某建筑地上16层、地下2层,建筑高度为51m,框架剪力墙结构;地下二层的使用功能为汽车库,地下一层的使用功能为设备用房及管理用房,首层及二层为商场,每层建筑面积均为3000m2,三层至十六层为住宅,每层建筑面积均为1500m2。该住宅部分与商业部分之间应采用耐火极限不低于()h的不燃性楼板完全分隔。住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m;小于1.0m时,应在开口之间设置突出外墙不小于0.6m的隔板。
A.1.0
B.2.0
C.1.5
D.2.5
第20题:
4.下列不同类型的窗户中,不能作为自然排烟使用的是( )。
A.平开窗
B.上悬窗
C.中悬窗
D.下悬窗
第21题:
37[单选题]当施工现场处于市政消火栓()保护范围内且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设置临时室外消防给水系统。
A.50m
B.100m
C.150m
D.200m
第22题:
26[单选题]储存可燃物的仓库及类似场所照明光源应采用冷光源,其垂直下方与堆放可燃物品水平间距不应小于(),不应设置移动式照明灯具
A.0.3m
B.0.5m
C.1.5m
D.1.7m
第23题:
167[单选题]高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离小于10m时,可釆用剪刀楼梯间,不符合要求的有:()
A.楼梯间应为防烟楼梯间;
B.梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙;
C.楼梯间的前室应分别设置;
D.防烟楼梯间的门可采用丙级门
第24题:
19[多选题]下列场所或部位,宜选择缆式线型感温火灾探测器的是()。
A.除液化石油气外的石油储罐
B.电缆隧道、电缆竖并、电缆夹层、电缆桥架
C.不易安装点型探测器的夹层、闷顶
D.各种皮带输送装置
E.其他环境恶劣不适合点型探测器安装的场所
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0