2[单选题]对防火间距实地进行测量时,应沿建筑周围选择相对较近处测量间距,测量值的允许负偏差不得大于规定值的 5%。以下具体测量方法错误的是( )。 A.建筑物之间的防火间距按相邻建筑外墙的最近水平距离进行测量,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,从其凸出部分的外缘算起 B.建筑物与储罐之间的防火间距,为建筑外墙至储罐外壁的最近水平距离 C.堆场之间的防火间距,为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离 D.道路、铁路与建筑物、储罐或堆场的防火问距,为道路或铁路距建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘最近一侧路边及铁路路边的最小水平距离 |