2017注册消防工程师考前冲刺·强化-177
更新日期:2017年05月23日
第1题:
33[多选题]灭火器维修前,维修人员逐具检查灭火器,确定并记录灭火器的()等信息;贮气式灭火器维修前,完全释放驱动气体,经确认后再逐具检查维修。
A.型号规格
B.生产厂家
C.灭火级别
D.出厂日期
E.基本参数
第2题:
40[单选题]某5层数据计算机房,层高5m,每层有1200m2的大空间计算机用房,设置IG541组合分配气体
灭火系统保护。该建筑的气体灭火系统防护区最少应划为()个。
A.5
B.6
C.8
D.10
第3题:
20[单选题]一、二类隧道应设置火灾自动报警系统,通行机动车的三类隧道宜设置火灾自动报警系统。下列火灾自动报警系统的设置说法不正确的是()
A.应设置火灾自动探测装置
B.隧道出入口和隧道内每隔100m-150m处,应设置报警电话和报警按钮
C.应设置火灾应急广播或应每隔100m-150m处设置发光警报装置
D.应设置火灾警报信号装置
第4题:
8[单选题]某住宅建筑,地坪面为零点位置,首层为自行车库2.0m高,平屋面面层标高为55m,根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为()
A.二类高层公共建筑
B.一类高层公共建筑
C.一类高层住宅建筑
D.二类高层住宅建筑
第5题:
11[多选题]重视道德修养是我国历代伦理思想的一个突出特点,也是中外优秀人才的成才之道。作为注册消防工程师,也必须高度重视职业道德修养。这是因为:()。
A.重视职业道德修养,是促进注册消防工程师行业兴旺发达的需要
B.重视职业道德修养,是促进注册消防工程师进步和成才的需要
C.重视职业道德修养,是做好本职工作,维护服务对象合法权益和消防安全的需要
D.重视职业道德修养,是促进社会精神文明建设的重要措施
E.重视职业道德修养,是单位要求的
第6题:
3[多选题]下列选项中属于普通干粉灭火剂的有()。
A.以磷酸盐为基料的干粉灭火剂
B.以碳酸氢钾为基料的紫钾干粉灭火剂
C.以氯化钾为基料的超级钾盐干粉灭火剂
D.以硫酸钾为基料的钾盐干粉灭火剂
E.以碳酸氢钠和钾盐为基料的混合型干粉灭火剂
第7题:
133 [单选题]为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房的防火间距不应小于()m
A.2
B.4
C.6
D.8
第8题:
41[单选题]某建筑高度为98.9m的大楼,使用功能为办公、宾馆、商业和娱乐。一至四层的裙房设有营业厅和办公室:地下一层夜总会疏散走到两侧和尽端设有5个卡拉OK小包间:营业厅的2个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼梯间。该建筑按照规范要求设置消防设施。下列建筑内疏散走道的设计中,错误的是()。
A.办公区域疏散走道两侧的隔墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为1.50h
B.宾馆区域疏散走道采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,耐火极限为0.30h
C.夜总会疏散走道尽端房间房门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m
D.裙房内营业厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为10m
第9题:
148[多选题]布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合要求的有:()
A.应设置火灾报警装置;
B.应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,
C.当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统
D.机房应采用甲级防火门
E.不可以布置在地下二层
第10题:
9[单选题]建筑群共用临时高压消防给水系统时,应符合下列规定,以下说法错误的有()
A.工矿企业消防供水的最大保护半径不宜超过1100m
B.居住小区消防供水的最大保护建筑面积不宜超过500000m2
C.公共建筑宜为同一产权或物业管理单位
D.工矿企业消防供水占地面积不宜大于200hm2
第11题:
74[单选题]消防救援口的设置不符合要求的有:()
A.消防救援口设置位置与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃易于破碎,并在外侧设置易识别的明显标志
B.消防救援口的净高度和净宽度分别不小于1.00m,窗口下沿距室内地面不宜大于1.20m
C.消防救援口沿建筑外墙在每层设置,设置间距不大于30m,保证每个防火分区不少于2个
D.洁净厂房与洁净区同层外墙设置可供消防员通往厂房洁净室(区)的门窗,门窗洞口间距大于80m时,在该段外墙适当部位设置专用消防口,宽度不小于0.75m,高度不小于1.80m,并设有明显标志。楼层的专用消防口设置阳台,并从二层开始向上层架设钢梯。
第12题:
29[单选题]管线式比例混合器不符合设计要求的是()。
A.在低倍数泡沬灭火系统中,为形成良好的泡沬,要求管线式泡沬比例混合器的出口压力应满足克服混合器的出口至泡沬产生装置这段消防水带的水头损失和泡沬产生装置进口需要的压力
B.在高倍数泡沬灭火系统中,使用管线式泡沬比例混合器时应符合下列规定:水的进口压力范围为0.6MPa?1.2MPa;水流量范围为150?900L/min;比例混合器的压力损失可安水进口压力的35%计算
C.PHF系列管线式负压比例混合器进口压力应设计保持在0.6?1.5MPa范围内
D.应配用3%或6%泡沬液;应水平安装使用;该系列比例混合器与高倍数泡沬灭火系统的安装距离不应超过40m
第13题:
39[单选题]低于3KW以下可移动式电热器应放在不燃材料制作的工作台上,与周围可燃物应保持()以上的距离
A.0.3m
B.0.5m
C.2.0m
D.2.5m
第14题:
7[单选题]“MF/ABC2”表示()灭火器
A.2kgABC干粉灭火器
B.2kg手提式清水灭火器
C.2kg推车式干粉灭火器
D.2kg二氧化碳灭火器
第15题:
33[单选题]高压二氧化碳储存装置的环境温度为()
A.-10℃?50℃
B.10℃?50℃
C.0℃?490C
D.10℃?49℃
第16题:
80[单选题]避难走道内部装修材料的燃烧性能()。
A.不燃A级
B.难燃B1级
C.可燃B2级
D.易燃B3级
第17题:
6[多选题]城市消防远程监控系统的工作原理包括()
A.数据的采集和传输
B.信息的接收和显示
C.信息的处理
D.信息查询和信息服务
E.远程通话
第18题:
4[单选题]中压系统是指系统分布管网工作压力()的细水雾灭火系统。
A.大于1.21MPa且小于3.45MPa
B.大于1.21MPa且等于3.45MPa
C.大于1.22MPa且小于3.55MPa
D.大于1.21MPa且等于3.45MPa
第19题:
38[单选题]机械加压送风系统的送风口的风速不宜大于()m/s。
A.3
B.5
C.7
D.9
第20题:
5[单选题]在评价火灾探测系统时,不应忽略火灾的()。
A.阴燃阶段
B.发展阶段
C.衰退阶段
D.熄灭阶段
第21题:
3.下列高层建筑室内临时高压消火栓给水系统的消防主泵房启、停控制方式中,哪几项是不正确的?
A.每个消火栓处应能直接启动消防主泵;
B.消防控制中心应能手动启、停消防主泵;
C.消防水泵房应能强制启、停消防主泵;
D.消防水池最低水位应能自动停止消防水泵;
E.消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能。
第22题:
57[多选题]下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用水喷雾灭火系统的有:()
A.单台容量在50MV?A及以上的厂矿企业油浸变压器
B.单台容量在90MV?A及以上的电厂油浸变压器
C.单台容量在125MV?A及以上的独立变电站油浸变压器
D.飞机发动机试验台的试车部位
E.充可燃油并设置在高层民用建筑内的高压电容器和多油开关室
第23题:
9[单选题]用不燃材料制作的室外设备,可按一、二级耐火等级建筑确定。总容量不大于15m3的丙类液体储罐,当直埋于厂房外墙外,且面向储罐一面4.0m范围内的外墙为防火墙时,其防火间距()。
A.10m
B.20m
C.30m
D.不限
第24题:
17.干粉灭火系统采用局部应用灭火系统的保护对象,应符合下列规定?
A.当保护对象有可燃气体,易燃、可燃液体供应源时,启动干粉灭火系统之前或同时,必须切断气体、液体的供应源;
B.当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于200mm;
C.在喷头和保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物;
D.保护对象周围的空气流动速度不应大于2m/s。
E.扑灭BC类火灾的干粉一般选择是碳酸氢钠干粉,扑灭A类火灾的干粉一般选择是磷酸铵盐干粉。
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0