2017注册消防工程师考前冲刺·强化-240
更新日期:2017年05月23日
第1题:
170[单选题]裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用:()
A.封闭楼梯间
B.敞开楼梯间
C.防烟楼梯间
D.室外楼梯间
第2题:
9[单选题]面积大于100m2的主机房,安全出口不应少于(),并宜设于机房的两端。
A.1个
B.2个
C.3个
D.4个
第3题:
78[多选题]下列关于火力发电厂说法错误的有:()
A.火力发电厂,厂址布置在厂区地势较低的边缘地带
B.当设置安全防护设施时,也不可以布置在地形较高的边缘地带
C.布置在厂区内的点火油罐区,检查围栅高度不小于1.8m
D.当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不小于1.5m高
E.厂区的出入口不少于两个,其位置便于消防车出入。主厂房、点火油罐区及储煤场周围设置环形消防车道
第4题:
24[单选题]特殊场所暗装的插座安装高度距地面不小于()
A.0.3m
B.0.15m
C.1.5m
D.1.7m
第5题:
7.对管道施工安装中错误的是?
A.公称直径为200mm的管道支架间隔距离为10m。
B.管道应涂红色环圈标志,红色环圈标志宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m。
C.配水管道吊架的承受力应为充满水管重的五倍,并能支撑整个消防给水系统。
D.配水立管长度超过15m的,应每隔15米处至少设置一个防晃支架。
第6题:
88[单选题]某建筑开口部位长60m,需要设防火分隔,最多可设置多长的防火卷帘()m。
A.8
B.9
C.10
D.20
第7题:
11[单选题]城市消防远程监控系统竣工后,甶建设单位负责组织相关单位进行工程检测,选择的测试联网用户数量为()个,检测不合格的工程不得投入使用。
A.1?5
B.5?10
C.10?15
D.15?20
第8题:
2[多选题]火灾探测器的选择应符合下列规定:对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择()或其组合。
A.感烟火灾探测器
B.感光火灾探测器
C.感温火灾探测器
D.气体式探测器
E.火焰探测器
第9题:
62、建筑高度超过100m的公共建筑应设置避难层。下列关于避难层的说法中,错误的是()。(2015)
A.第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于60m
B.封闭的避难层应设置独立的机械防烟系统
C.通向避难层的疏散楼梯应使人员需经过避难层方能上下
D.避难层可兼做设备层
第10题:
6[多选题]城市远程消防监控系统安装前检查主要包括()
A.进场检查
B.布线检查
C.建筑消防设施检查
D.传输设备检查
E.联网用户端检查
第11题:
30[单选题]下列不是细水雾灭火系统中每季系统周期性检查维护的内容和要求的是()
A.检查分区控制阀动作是否正常
B.通过试验阀对泵组式系统进行一次放水试验,检查泵组启动、主备泵切换及报警联动功能是否正常
C.检查管道和支、吊架是否松动,管道连接件是否变形、老化或有裂纹等现象
D.检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常
第12题:
18.室内消火栓检测验收时哪些项符合规定?
A.室内消火栓的选型、规格应符合设计要求;
B.同一建筑物内设置的消火栓应采用统一规格的消火栓箱;
C.试验用消火栓栓口处应设置压力表;
D.室内消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮;
E.室内消火栓应设置明显的永久性固定标志。
第13题:
27[单选题]()主要是一种从结果到原因描绘火灾事故发生的树形模型图,利用这种事故树图可以对火灾事故因果关系进行逻辑推理分析
A.事故树分析方法
B.检查表分析方法
C.消防安全状况评估方法
D.因故分析法
第14题:
16、对防火门进行常开防火门联动控制功能检查时,主要操作及结果应为()。
A.触发常开防火门一侧的火灾探测器,发出模拟火灾报警信号
B.防火门能自动关闭,并将关闭信号反馈至消防控制室
C.从门的任意一侧手动开启,能自动关闭
D.将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态
E.消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置
第15题:
21[单选题]地铁地下车站室内消火栓设计流量不应(),区间隧道不应()。
A.小于20L/S,小于10L/S
B.小于10L/S,小于20L/S
C.大于20L/S,大于10L/S
D.大于10L/S,大于20L/S
第16题:
7.对气体灭火系统组件安装检查中错误的安装方式是()单选
A.选择阀操作手柄安装在操作面的侧面,安装髙度为1.7m;
B.安装防护区入口处的手动、自动转换开关,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m;
C.安装防护区入口处的手动启动、停止按钮,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m;
D.防护区的门朝内开启且内侧具有手动开启装置。?
第17题:
6[单选题]灭火器本身的代号通常用“()”表示
A.F
B.T
C.Y
D.M
第18题:
15[单选题]某五层商场建筑内中庭,首层及第二层开口部位连通,未设卷帘分隔,每层的面积1800平米,加装喷淋时,该建筑首层和二层应为()个防火分区。
A.1
B.2
C.3
D.4
第19题:
59[多选题]相关联动控制设计符合下列哪些要求的是()。
A.消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断
B.火灾时可立即切断的非消防电源有普通动力负荷、自动扶梯、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施等
C.火灾时不应立即切掉的非消防电源有正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和1?IV类汽车库作为车辆疏散口的提升机
D.消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能,宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场
E.消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院的电动大门的功能,并应具有打开停车场出入口挡杆的
第20题:
74[单选题]下列不是预作用装置的报警阀漏水原因()
A.预作用装置的报警阀体漏水
B.排水控制阀门未关紧
C.阀瓣密封垫老化者损坏
D.复位杆未复位或者损坏
第21题:
10[单选题]自动喷水灭火系统应有备用喷头,其数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于()。
A.5只
B.10只
C.15只
D.20只
第22题:
22[单选题]甲、乙类厂房(仓库)可燃材料堆垛,甲、乙类液体储,液化石油气储罐,可燃、助燃气体储罐与架空电力线的间距为()。
A.电杆(塔)高度的0.6倍
B.电杆(塔)高度的0.75倍
C.电杆(塔)高度的1.2倍
D.电杆(塔)高度的1.5倍
第23题:
92[单选题]某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公,地下一层为商场,地下二层部分为商场,其余部分为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分区建筑面积,正确的是()。
A.商场营业厅3000m2;设备区2000m2
B.商场营业厅4000m2;设备区1000m2
C.商场营业厅4000m2;设备区2000m2
D.商场营业厅2000m2;设备区2000m2
第24题:
1[多选题]细水雾灭火系统的灭火机理主要有哪些()
A.表面冷却
B.窒息
C.辐射热阻隔
D.稀释
E.浸湿
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0