2016注册消防工程师考前冲刺·强化-227
更新日期:2016年11月01日
第1题:
1.对气体灭火系统灭火机理的特点描述错误是()单选
A.气体灭火系统灭火机理一般有是冷却、窒息、隔离和化学抑制;
B.气体灭火系统可扑灭A、B、C和E类火灾;
C.气体灭火系统具有灭火效率高、灭火速度快、保护对象无污损等优点。
D.气体灭火剂具有化学稳定性好、易储存、腐蚀性小、不导电、无毒性等特点。
第2题:
2.对气体灭火系统设置的一般要求错误的是()单选
A.两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个;
B.组合分配系统的灭火剂储存量,应按全部防护区的储存量之和确定,灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区设计用量与储存容器的剩余量和管网内的剩余量之和;
C.同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s;
D.灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量。
第3题:
3.对气体灭火系统组件设置要求正确的是()多选
A.组合分配系统中的每个防护区或保护对象应设置控制灭火剂流向的选择阀;
B.在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力讯号器或流量讯号器;
C.喷头的布置应满足喷放后气体灭火剂在防护区内均匀分布的要求;
D.组合分配系统的集流管,应设安全泄压装置;
E.集流管上设置安全泄压装置后,在储存容器或容器阀上可不设安全泄压装置。
第4题:
4.对气体灭火系统操作与控制要求错误的是()单选
A.管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式;
B.气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制;
C.喷放灭火剂前,防护区内所有开口应能自行关闭;
D.采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区可设置为无延迟的喷射。
第5题:
5.对气体灭火系统组件安装要求错误的是()单选
A.灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面;
B.低压二氧化碳灭火系统的安全阀要通过专用的泄压管接到地面;
C.集流管上安全防护装置的泄压方向不能朝向操作面。
D.气动驱动装置的管道安装后应进行气密性试验,并合格。
第6题:
6.对气体灭火系统验收要求错误的说法是()单选
A.检查每个防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯、入口处的安全标志。
B.检查驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处的永久标志。
C.检查地下存储装置间的应急照明装置、火灾报警控制装置、机械排风装置。
D.检查每个防护区配置的空气呼吸器。
第7题:
7.对气体灭火系统组件安装检查中错误的安装方式是()单选
A.选择阀操作手柄安装在操作面的侧面,安装髙度为1.7m;
B.安装防护区入口处的手动、自动转换开关,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m;
C.安装防护区入口处的手动启动、停止按钮,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m;
D.防护区的门朝内开启且内侧具有手动开启装置。?
第8题:
8.下列关于气体灭火系统功能验收的说法中,正确的是()多选
A.系统功能验收时,应进行模拟启动试验、模拟喷气试验、模拟切换操作试验。
B.手动模拟启动试验时,按下手动启动按钮,则发出声光报警、关闭通风空调、防火阀、电动门窗等室外开口等动作信号。
C.自动模拟启动试验时,使防护区一个火灾探测器动作,则发出声光报警、关闭通风空调、防火阀、电动门窗等室外开口等动作信号。
D.模拟喷气试验时,气体防护区门外的气体喷放指示灯亮,试验气体喷入被保护防护区或对象上。
E.模拟切换试验时,对与储存容器连接在同一集流管上的备用灭火剂瓶进行试验,将系统从主用量切换到备用量,然后进行模拟喷气试验。
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0