2017注册消防工程师考前冲刺·强化-108
更新日期:2017年05月23日
第1题:
1[多选题]储存装置应符合下列规定的是()
A.管网系统的储存装置应甶储存容器、容器阀和集流管等组成
B.容器阀和集流管之间应采用挠性连接
C.储存装置上应设耐久的固定铭牌,并应标明每个容器的编号、容积、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和充压压力等
D.储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃
E.储存装置的布置,应便于操作、维修及充分的阳光照射
第2题:
20.下列哪些场所室内消火栓的布置可采用一支水枪的一股水柱到达室内任何部位是?
A.建筑高度≤24m且体积≤5000m3的多层仓库;
B.建筑高度≤54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅;
C.人防建筑体积≤1000m3的展览厅、影剧院、礼堂、健身体育场;
D.人防建筑体积≤5000m3的商场、餐厅、旅馆、医院;
E.带有商业网点的住宅。
第3题:
6[单选题]修车库内使用有机溶剂清洗和喷漆的工段,当超过()个车位时,均应采用防火隔墙等分隔措施。
A.1
B.2
C.3
D.4
第4题:
22.洒水喷头按结构可分为()。
A.下垂型和直立型喷头;
B.闭式喷头和开式喷头;
C.玻璃泡喷头和易熔合金喷头;
D.标准相应喷头和快速响应喷头。
第5题:
13[多选题]中倍数泡沬灭火系统可分为()
A.全淹没系统
B.局部应用系统
C.移动式系统
D.油罐用中倍数泡沬灭火系统
E.泡沬-水喷淋系统
第6题:
16[多选题]火灾风险评估的作用包括()
A.社会化消防工作的基础
B.消防安全管理水平评估
C.公共消防设施建设的基础
D.厘定火灾保险费率的基础
E.重大活动消防安全工作的基础
第7题:
4[多选题]自动喷水灭火系统报警阀组的验收应符合下列哪些要求()。
A.报警阀组的各组件应符合产品标准要求。
B.打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求。
C.水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m,远处警铃声声强不应小于70dB。
D.打开自动试水阀或电磁阀时,雨淋阀组动作应可靠。
E.与空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求。
第8题:
86[单选题]楼梯间是重要的竖向安全疏散设施。下列建筑设置的楼梯间,不符合相关防火规范要求的是()。
A.建筑高度30m的写字楼,设置封闭楼梯间
B.地上10层的医院病房楼,设置防烟楼梯间
C.一类高层公共建筑的裙房,设置封闭楼梯间
D.地上2层的内廊式老年人公寓,设置敞开楼梯间
第9题:
89[单选题]某消防技术服务机构承接了某仓库干式自动喷水灭火系统维保工作,在对差动式干式报警阀进行检查时,发现安装在通往延迟塞管道上的小孔排水阀偶尔有水滴滴出,但报警阀启动后就不滴了。下列关于此情况的说法中,正确的是()
A.报警阀正常
B.报警阀故障,应拆下报警组进行检修
C.报警阀故障,应立即堵住排水阀出口
D.报警阀故障,应影响不大,暂不采取措施
第10题:
1、下列关于确定厂房火灾危险性分类的叙述中,错误的有哪些()。
A.同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按面积较大的部分确定
B.当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定
C.火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位时,可按火灾危险性较小的部分确定
D.丁、戊类厂房内的油漆工段小于15%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位时,可按火灾危险性较小的部分确定
E.火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于10%,且火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施,可按火灾危险性较小的部分确定
第11题:
2[单选题]下列说法错误的是()
A.配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准
B.当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器
C.当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设雨刷器
D.符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管
第12题:
67[多选题]下列说法正确的有:()
A.相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且该门、窗、洞口的面积之和不大于外墙面积的5%时,其防火间距可按本表的规定减少35%。
B.两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或髙出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不小于6m。
C.相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋面板的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。
D.相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于三级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋面板的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。
E.相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗,相邻较髙一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084规定的防火分隔水幕或本规范规定的防火卷帘时,其防火间距不应小于3.5m;
第13题:
36[单选题]预作用系统的火灾报警控制器确认火灾后()min,末端试水装置的出水压力不应低于0.05MPa。
A.1
B.2
C.3
D.4
第14题:
8、某3层商业建筑,采用湿式自动喷水灭火系统保护,共设计有2800个喷头保护吊顶下方空间。该建筑自动喷水灭火系统报警阀组的设置数量不应少于( )个(2015)
A.2
B.3
C.4
D.5
第15题:
14、下列关于建筑消防安全布局的叙述中,正确的有哪些?
A.存储易燃物品的仓库,除需考虑本单位安全外,还需保障临近企业和居民的安全
B.易燃材料露天堆场需布置在天然水源充足的地方
C.散发可燃气体、蒸汽和粉尘的工厂,需布置在全年最小频率风向的上风侧
D.大型液化石油气储存基地,需布置在全年最小频率风向的上风侧
E.大中型石油化工企业、石油库沿城市河流布置时,需布置在城市河流的上游
第16题:
11.某省一座大型图书馆内设有贵重图书珍藏库,该库设置下列哪种消防系统?
A.自动喷水灭火系统
B.水喷雾灭火系统
C.泡沫灭火系统
D.气体灭火系统
第17题:
16[单选题]移动式中倍数泡沬灭火系统用于B类火灾场所,需要泡沫产生器喷射泡沫有一定射程,所以其发泡倍数不能太高,通常采用吸气型中倍数泡沬枪,发泡倍数在()以下,射程一般为10m?20m。
A.50
B.100
C.150
D.200
第18题:
25、建筑高度为98m的办公建筑,与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外保温系统的外墙保温材料的燃烧性能可为( )级。
A.A
B.A,Bl
C.Bl
D.B2
第19题:
10[单选题]高层医疗建筑走道侧,单边布房门宽最小净宽度为()
A.1.2
B.1.3
C.1.4
D.1.5
第20题:
52[单选题]汽车库、修车库防烟分区的建筑面积不宜大于(),且防烟分区不应跨越防火分区。
A.1000m2
B.2000m2
C.3000m2
D.4000m2
第21题:
102 [单选题]办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于()级
A.一
B.二
C.三
D.四
第22题:
3[单选题]人民防空场所,自然排烟口的总面积大于本防烟分区面积的()%时,宜采用自然排烟方式。
A.1
B.2
C.3
D.4
第23题:
17[单选题]给具有联动自动控制功能的应急电源输入联动启动信号,应急电源应在()s内转入到应急工作状态,且主电源和备用电源应不能同时输出;输入联动停止信号,应急电源应恢复到主电工作状态。
A.2
B.5
C.8
D.12
第24题:
15[单选题]洁净厂房的装修材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB222-1995的规定:装修材料的烟密度等级不应大于().
A.20
B.30
C.40
D.50
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0