2017注册消防工程师考前冲刺·强化-162
更新日期:2017年05月23日
第1题:
6.自喷系统管网安装过程中,错误的安装要求是?
A.管道连接后不应减小过水横断面面积。热镀锌钢管安装应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接。
B.沟槽式管件连接时,其管道连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔机加工,并应做防腐处理。
C.机械三通连接时,机械三通开孔间距不应小于500mm,机械四通开孔间距不应小于1000mm;
D.焊接法兰焊接处应做防腐处理,并宜连接后再镀锌以防锈蚀。
第2题:
12[单选题]下列选项不可以采用A级材料的是()
A.各类控制室、电子计算机室、通信室的墙面、顶棚装修
B.火力发电厂运煤系统中除尘系统的风道与部件以及室内采暖系统的管道、管件及保温材料
C.空气调节系统的风道及其附件
D.地面及其它装修
第3题:
5[单选题]中危险级单具灭火器最小配置灭火级别在A类火灾场所灭火器的最低配置基准()
A.1A
B.2A
C.3A
D.4A
第4题:
16[单选题]()较适用于单向行驶、交通量不高的隧道。
A.纵向排烟
B.横向(半横向)排烟
C.重点排烟
D.难点排烟
第5题:
4[单选题]灭火器质量检查,表述错误的是()。
A.压力指示器应在绿色区域范围内,且20℃时显示的工作压力值与灭火器标识上标注的20℃的充装压力相同
B.4Kg(L)以上充装量的灭火器配有喷射软管
C.手提式灭火器喷射软管长度不得小于400mm
D.推车式灭火器喷射软管的长度不得小于4m
第6题:
27.关于干粉灭火系统的系统组件的要求错误的是?
A.干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;
B.驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定;
C.喷头的单孔直径不得小于6mm。;
D.管道分支不应使用三通管件。
第7题:
36[单选题]轻危险级场所边墙型标准喷头两排相对喷头的最大保护跨度为()m
A.3.0
B.3.6
C.6.0
D.7.2
第8题:
34[单选题]气体灭火系统的高压储存装置安装要求:贮存容器必须固定在支架上,并做防腐处理;操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于1.0m,且不小于贮存容器外径的()
A.1倍
B.1.5倍
C.2倍
D.2.5倍
第9题:
35[多选题]关于节日彩灯的检查不符合规定的是()
A.建筑物顶部彩灯采用有防雨性能的专用灯具,灯罩要拧紧
B.彩灯连接线路应采用绝缘铜导线,导线截面积应满足载流量要求,且不应小于2.5mm2,灯头线不应小于2.0mm2
C.悬挂式彩灯应采用防水吊线灯头,灯头线与干线的连接应牢固绝缘包扎紧密
D.彩灯供电线路应采用橡胶多股铜芯软导线,截面不应小于3.0mm2,垂直敷设时,对地面的距离不小于3.0m
E.彩灯的电源除统一控制外,每个支路应有单独控制开关和熔断器保护,导线的支持物应安装牢固
第10题:
33[单选题]《安全生产法》第五章共11条,对生产安全事故的应急救援和调查处理作出规定。主要包括:国家加强生产安全事故应急救援能力建设和建立统一的生产安全事故应急救援信息系统;()组织制定生产安全事故应急救援预案、建立救援体系。
A.区级人民政府
B.县级以上地方各级人民政府
C.省级人民政府
D.国务院
第11题:
22[单选题]江河湖海水库等天然水源,可作为城乡市政消防和建筑室外消防永久性天然消防水源,其设计枯水流量保证率应根据城乡规模和工业项目的重要性、火灾危险性和经济合理性等综合因素确定,宜为()。但村镇的室外消防给水水源的设计枯水流量保证率可根据当地水源情况适当降低。
A.90%?97%
B.90%?95%
C.80%?90%
D.70%?80%
第12题:
37[单选题]普通防火墙除要求设在结构基础上外,采用不燃材,耐火极限不得小于()。
A.1.00
B.2.00
C.3.00
D.4.00
第13题:
10、人民防空地下室内的柴油发电机房,当其装机总容量大于( )kW时,应设置自动喷水灭火系统。
A.600
B.500
C.300
D.200?
第14题:
23[单选题]2015年4月6日,某石油化工企业发生对二甲苯爆炸事故,造成6人受伤、直接经济损失9457万元。对二甲苯(P-Xylene)是苯的衍生物,有毒,为无色透明液体,简称PX。二甲苯类物质闪点为30℃左右、爆炸下限为1.0%左右、爆炸性气体混合物按最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流比(MICR)分级属ⅡA级,按引燃温度分组属T1组,对二甲苯储存火灾危险性属()类。
A.乙
B.丙
C.甲
D.丁
第15题:
10[单选题]干粉灭火系统由()两大部分组成。
A.干粉灭火设备和自动控制
B.干粉灭火设备和手动控制
C.干粉灭火设备和电动控制
D.干粉灭火设备和传动控制
第16题:
1[多选题]建筑火灾风险的评估原则有哪些()。
A.普遍性
B.科学性
C.系统性
D.综合性
E.适用性
第17题:
210[单选题]有自动报警和自动喷淋的自选商场任意一点至安全出口的距离最远为()
A.20
B.25
C.30
D.37.5
第18题:
51[单选题]非水孔的开孔面积按1m2环形面积280mm2确定,且排水孔高度不大于()
A.9mm
B.10mm
C.19mm
D.20mm
第19题:
21[单选题]某可燃物堆场,室外消火栓的设计流量为55L/S,室外消火栓选用DN150,其流量为15L/S。根据室外消火栓设计流量,该堆场的室外消火栓数量不应小于()个
A.6
B.4
C.5
D.3
第20题:
11[单选题]中危险级手提式灭火器B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离()m
A.9
B.12
C.15
D.18
第21题:
194[单选题]医疗建筑单多层、四级耐火位于袋形走道两侧或尽端的疏散门,疏散门至最近安全出口的直线距离()m
A.10
B.15
C.20
D.不限
第22题:
8.对报警阀组安装时需要安装压力表的位置有( )多选
A.报警阀充水一侧;
B.报警阀充气一侧;
C.水力警铃前;
D.空气压缩机的气泵和储气罐上;
E.加速器上;
第23题:
44[单选题]变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层应釆用()。
A.不燃A级
B.难燃B1级
C.可燃B2级
D.易燃B3级
第24题:
6[单选题]单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少()m与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑,按现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)第5.2.2的规定执行。
A.1
B.2
C.3
D.4
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0