2017注册消防工程师考前冲刺·强化-166
更新日期:2017年12月20日
第1题:
8[多选题]使消防联动控制器分别处于自动工作和手动工作状态,检查其状态显示,并按现行国家标准《消防联动控制系统》GB16806的有关规定进行下列功能检查并记录,控制器应满足哪些要求()。
A.自检功能和操作级别。
B.消防联动控制器与各模块之间的连线断路和短路时,消防联动控制器能在100s秒内发出故障信号。
C.消防联动控制器与备用电源之间的连线断路和短路时,消防联动控制器应能在60s内发出故障信号。
D.检查消音、复位功能。
E.检查屏蔽功能。
第2题:
101[单选题]给水管网及阀门的维护管理规定:在市政供水阀门处于完全开启状态时,每()对倒流防止器的压差进行检测,且应符合现行国家标准等的有关规定
A.日
B.月
C.季度
D.周
第3题:
13、供质量为30t的消防车使用的消防车道回车道或回车场时,不宜小于()。
A.18m*18m
B.15m*15m
C.12m*12m
D.10m*10m
第4题:
7、下列关于建筑物分类的叙述中,错误的是()。
A.宿舍、公寓等非住宅类居住建筑,根据公共建筑的相关要求确定其类别
B.对建筑高度大于24m的存在单层和多层组合建造的公共建筑,需要根据建筑的主要使用功能部分的层数和建筑高度来确定是高层还是单层建筑
C.当难以区分建筑的主要功能,并且单层部分与多层或高层部分又没有采用防火墙分开时,则将该建筑确定为多层或高层建筑
D.在实际建筑防火检查中,如遇到规范中未列举的建筑,需要根据建筑功能的具体情况,通过专家论证来确定建筑类别
第5题:
5[单选题]市政消火栓或消防水池作为室外消火栓时,应符合下列规定,以下说法不正确的有()
A.供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于120m
B.建筑外缘5m?150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量
C.但当为消防水泵接合器供水时,建筑外缘5m?40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量
D.当市政给水管网为环状时,符合本条第1、2款的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量
第6题:
25[多选题]演练组织单位要根据实际情况,并依据相关法律法规和应急预案的规定,制订年度应急演练规划,按照“()”等原则
A.先综合后单项
B.先实战后桌面
C.先桌面后实战
D.循序渐进
E.时空有序
第7题:
7[单选题]重要的砖木结构和木结构的古建筑内,宜设置()
A.湿式自动喷水灭火系统
B.预作用自动喷水灭火系统
C.水喷雾灭火系统
D.气体灭火系统
第8题:
14[单选题]采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定,以下说法错误的是()
A.消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求
B.减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的70%
C.每一供水分区应设不少于两个减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀
D.减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上
第9题:
4.下列关于气体灭火系统分类的表述中,哪项正确?
A.按系统的应用方式分类有:预制、管网灭火系统;
B.按系统的结构特点分类有:全淹没、局部应用灭火系统;
C.按使用的灭火剂分类:二氧化碳、七氟丙烷、惰性气体灭火系统;
D.按加压方式分类:内储压式、外储压式气体灭火系统。
第10题:
2[单选题]管材、管道连接件的品种、规格、性能等应符合相应产品标准和设计要求;检查数量:全数检查;检查方法应是下列哪种()
A.观察检查
B.核查出厂合格证与质量检验报告
C.用钢尺和游标卡尺测量
D.观察外观、核查出厂合格证
第11题:
17[单选题]常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面()之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。
A.1.1m?1.5m
B.1.2m?1.5m
C.1.3m?1.5m
D.1.4m?1.5m
第12题:
78[单选题]关于管网的试压和冲洗的要求不正确的是()
A.管网安装完毕后,要对其进行强度试验、冲洗和严密性试验
B.强度试验和严密性试验宜用海水进行
C.系统试压完成后,要及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并与记录核对无误
D.管网冲洗在试压合格后分段进行
第13题:
45[多选题]失火罪,是指甶于行为人的过失引起火灾,造成严重后果,危害公共安全的行为。立案标准有()。
A.导致死亡一人以上,或者重伤三人以上的
B.导致公共财产或者他人财产直接经济损失五十万元以上的
C.造成十户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的
D.造成森林火灾,过火有林地面积二公顷以上或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积3公顷以上的
E.其他造成严重后果的情形
第14题:
24.关于泡沬灭火系统的控制与操作的设置说法不正确的是?
A.设有火灾自动报警系统时,灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才能启动;
B.当局部应用灭火系统用于经常有人的保护场所时可不设自动控制启动方式;
C.全淹没灭火系统的手动启动装置应设置在防护区外邻近出口或疏散通道便于操作的地方;
D.局部应用灭火系统的手动启动装置应设在远离保护对象的安全位置。
第15题:
30[单选题]下列说法错误的是()
A.当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头
B.装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板上
C.装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下
D.顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距
第16题:
3[单选题]消防水泵调试时,以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在()s内投正常运行。
A.10
B.20
C.30
D.40
第17题:
48[单选题]不加自动灭火的情况下,三级耐火等级单、多层民用建筑与建筑高度为25米的商业综合楼防火间距()m
A.9
B.11
C.14
D.不限
第18题:
106 [单选题]厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过()的需要量
A.1昼夜
B.2昼夜
C.3昼夜
D.不限
第19题:
20[单选题]当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沬灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种及以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50CM且室内消火栓设计流量超过20L/S,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减小5L/S;多层建筑室内消火栓设计流量可减少(),但不应()。
A.50%,大于10L/S
B.50%,小于10L/S
C.60%,大于等于10L/S
D.60%,小于等于10L/S
第20题:
22[单选题]下列属于熏烟燃烧(阴燃)的有()
A.木材
B.煤
C.合成塑料
D.成捆的稻草
第21题:
14[单选题]铜芯导线或电缆的截面在1区为()以上,2区为()以上。
A.1.5mm2;2.5mm2
B.2.5mm2;1.5mm2
C.2.5mm2;3.5mm2
D.3.5mm2;2.5mm2
第22题:
5.消火栓系统在进场检验、施工及调试验收过程中对消防组件的性能参数要求,说法错误的是?
A.进场检验时流量开关应能在管道流速为0.lm/s?10m/s时可靠启动;
B.消防水泵出水管上压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍?2.5倍;
C.系统试压时试压用的压力表不应少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的2倍?2.5倍;
D.消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。
第23题:
4[多选题]修建隧道最通行的隧道施工方法为()。
A.盾构法
B.沉管法
C.明挖法
D.钻爆法
E.高层法
第24题:
8、储存物品的仓库,在相应的耐火等级、建筑层数的情况下,满足规范要求的是( )
A.铝粉仓库、二级、五层
B.油纸仓库、二级、五层
C.动物油仓库、三级、五层
D.面粉仓库、三级、五层
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0