消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·消防招标项目信息
用户名    密码     注册用户忘记密码

2015注册消防工程师案例分析真题

更新日期:2019年09月19日

  

第1题:

2015消防考试真题之《案例分析》
第一题(20分)
某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:
(一) 建筑灭火器检查情况(详见表1)


(二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 
打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。
(三)七氟丙烷灭火系统检查情况
信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如表2所示。检查发现,储瓶间2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。
检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

 


图1 七氟丙烷灭火系统组成示意图
根据以上材料,回答问题:
1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。

   

  


  

第2题:

2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法。

   

  


  

第3题:

3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间内未安装那种组件?最大防护区对应的驱动装置为几号驱动气瓶?

   

  


  

第4题:

4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

   

  


  

第5题:

第二题(20分)
某购物中心地下2层,地上4层,建筑髙度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。
地下每层建筑面积15200m2,地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖,桶装油漆、香蕉水等);地下一层为家具、灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场联通,自动扶梯上下层和联通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。
地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品,四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2?196m2之间,游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2和,147m2,游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。
每层疏散照明的地面水平照度为l.OLx,备用电源连续供电时间0.6h。
购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m?0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。
购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消
防设施。
根据以上材料,回答问题:
1、指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。

   

  


  

第6题:

2、指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。

   

  


  

第7题:

3、分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留一位小数)

   

  


  

第8题:

4、判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由。

   

  


  

第9题:

5、指出购物中心外墙外保温系统防火措施存在的问题。
(提示:商店营业厅人员密度及百人宽度指标分别见表3、表4)


   

  


  

第10题:

第三题(20分)
某公司投资建设的大型商业综合体由商业区和超高层写字楼、商品住宅楼及五星级酒店组成。除酒店外,综合体由建设单位下属的物业公司统一管理。建设单位明确了物业公司经理为消防安全管理人,建立了消防安全管理制度,成立了志愿消防组织;明确了专(兼)职消防人员及其职责。在物业管理合同中,约定了产权人、承租人的消防安全管理职责。明确了物业公司有权督促落实;确定了公共区域、未销售(租赁)区域的消防安全管理、室外消防设施(场地)以及建筑消防设施改造和维护管理等由物业公司统一组织实施,各方按照相关合同出资。
某天营业期间,商业区二层某商铺装修时,电焊引发火灾。起火后,装修工人慌乱中碰翻了正在使用的油漆桶,火势迅速扩大;在寻找灭火器无果后,悉数逃离火场。消防控制室(共2名值班人员)接到保安报警,向经理报告后,2人均赶往现场灭火;此时,火灾已向相邻商铺蔓延,值班人员这才向公安消防队报警。公安消防队到场时,火灾已蔓延至相邻防火分区,有多部楼梯间因防火门未关闭,大量进烟。
灾后倒查,起火点的装修现场采用木质胶合板与相邻区域隔离,现场无序堆放了大量的木质装修材料、油漆及有机溶剂等;现场的火灾探测器因频繁误报在火灾报警控制器上屏蔽,二层的自动喷水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭;动火现场安全监护人员脱岗。防火档案记载,保安在营业期间每3小时防火巡查1次,防火巡查记录均为“正常”;火灾前52天组织的最近一次防火检查,载录了商业区存在“楼梯间防火门未常闭”、“有的商铺装修现场管理混乱,无消防安全防护措施”、“二层多个商铺装修现场火灾探测器误报,喷头损坏喷水”等3项火灾隐患。

根据以上材料,回答问题:
1、简述该大型商业综合体对多个产权(使用)单位的消防安全管理是否合理,并说明原因。

   

  


  

第11题:

2、简述消防控制室值班人员在此次火灾应急处置中存在的问题。

   

  


  

第12题:

3、结合装修工人初起火灾处置行为,简述需要加强对装修工人消防安全教育培训的主要内容。

   

  


  

第13题:

4、指出着火点装修现场存在的火灾隐患。

   

  


  

第14题:

5、简析物业管理公司在防火巡查、防火检查及火灾隐患整改过程中存在的问题。

   

  


  

第15题:

第四题(20分)
某电厂调度楼共6层,设置了火灾自动报警系统、气体灭火系统等消防设施。火灾自动报警控制器每个总线回路最大负载能力为256个报警点,每层有70个报警点,共分2个总线回路,其中一层至三层为第一回路,四层至六层为第二回路。每个楼层弱电井中安装1只总线短路隔离器,在本楼层总线出现短路时保护其他楼层的报警设备不受影响。
二层一个设备间布置28台电力控制柜,顶棚安装了点型光电感烟探测器,控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有1台单管吸气式感烟火灾探测器,其采样主管长45m,敷设在电力控制柜上方,通过毛细采样管进入每个电力控制柜,采样孔直径均为3mm。消防控制室能够接收管路吸气式感烟火灾探测器的报警及故障信号。
四层主控室为一个气体灭火防护区,安装了4台柜式预制七氟丙烷灭火装置,充压压力为4.2MPa。自动联动模拟喷气检测时,有2台气体灭火装置没有启动,启动的2台灭火装置动作时差为4s。经检查确认,气体灭火控制器功能正常。
使用单位拟定一层重新装修改造,走道(宽15m)采用通透面积占吊顶面积12%的格栅吊顶,在部分房间增加空调送风口,将一个房间改为吸烟室。
根据以上材料,回答问题:
1、 对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进行分析,提出改进措施。

   

  


  

第16题:

2、 简述主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题。

   

  


  

第17题:

3、 简述主控室2套气体灭火装置未启动的原因及解决措施。

   

  


  

第18题:

4、 按使用单位的改造要求,提出探测器设置和安装应该注意的问题。

   

  


  

第19题:

第五题(20分)
某建筑地下2层,地上40层,建筑髙度137m,总建筑面积116000平方米,设有相应的消防设施地下二层设有消防水泵房和540立方米的室内消防水池,屋顶设置有效容积为40立方米的髙位消防水箱,其最低有效水位为141.000m,屋顶水箱内分别设置消火栓系统和自动喷水灭火系统的稳压装置。
消防水泵房分别设置2台(一用一备)消火栓给水泵和自动喷水给水泵。室内消火栓系统和自动喷水灭火系统分为髙、中、低三个分区,中低区由减压阀减压供水。
地下二层自动喷水灭火系统报警阀集中设置8个湿式报警阀组,在此8个报警阀组前安装了1个比例式减压阀组,减压阀组前无过滤器。
2015年6月,维保单位对该建筑内消火栓系统和自动喷水灭火系统进行了检测,情况如下:
(1)检查40层屋顶试验消火栓时,其栓口静压为O.1MPa,打开试验消火栓,给水泵自动启动,栓口压力为0.65MPa。
(2)检查发现,地下室8个湿式报警阀组前的减压阀不定期出现超压现象
(3)检查自动喷水灭火系统,打开40层末端试水装置,水流指示器报警,报警阀组的水力警铃未报警;消防控制室未收到压力开关动作信号,5mm内未接收到自动喷水给水泵启动信号
根据以上材料回答问题:
1、简析高位消防水箱有效容积是否符合消防规范规定

   

  


  

第20题:

2、屋顶试验消火栓静压和动压是否符合要求?如不符合要求,应如何解决?

   

  


  

第21题:

3、简述针对该消火栓系统的检测方案

   

  


  

第22题:

4、简述地下室湿式报警阀组前安装的减压阀组存在的问题及解决方案

   

  


  

第23题:

5、指出40层末端试水装置放水时,报警阀组的水力警铃,压力开关未动作的原因。

   

  


  

第24题:

第六题(20分)
某单层木器厂房为砖木结构,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5h,柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.50h。木器厂房建筑面积约为4500m2,其总平面布局和平面布置如图2所示;木器厂房周边的建筑,面向木器厂房一侧的外墙上均设有门和窗。该木器厂房采用流水线连续生产。工艺不允许设置隔墙。厂房内东侧设有建筑面积500m2的办公、休息区,采用耐火极限2.50h的防火隔墙与车间分隔,防火隔墙上设有双扇弹簧门;南侧分别设有建筑面积为150m2的油漆工段(采用封闭喷漆工艺)和50m2的中间仓库,中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆、稀释剂(甲苯和香蕉水,C=0.11),采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门;该厂房设置了消防给水及室内消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志。
 

图2总平面布置、平面布置示意图
根据以上材料,回答问题:
1、检查防火间距、消防车道是否符合消防安全规定,提出防火间距不足时可采取的相应技术措施;

   

  


  

第25题:

2、 简析厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题,并提出整改意见;

   

  


  

第26题:

3、 计算油漆工段的泄压面积,并分析利用外窗作泄压面的可行性;

(提示:1502/3=28.24,2002/3=34.20,7502/3=82.55)

   

  


  

第27题:

4、 中间仓库存在哪些消防安全问题?应采取哪些防火防爆技术措施?

   

  


  

第28题:

5、 该厂房内还应配置哪些建筑消防设施?

   

  


  

  

您的分数:
0