第1题:
1.下列锅炉房设置场所正确的是()。
A.锅炉房应设在首层或地下一层
B.锅炉房不应贴临人员密集场所
C.常(负)压燃油、燃气锅炉房可设在地下二层或屋顶上
D.常(负)压燃气锅炉房设置在屋顶上时距安全出口不应大于6m,常(负)压燃油锅炉房设置在屋顶上时与安全出口的距离无要求
E.采用相对密度不小于0.75的燃料的锅炉房,不得设在地下或半地下
第2题:
2.下列关于设备用房布置的叙述中,错误的是()。
A.锅炉房应设置在首层或地下一层
B.柴油发电机房宜布置在地下一、二层
C.消防控制室应设在首层或地下一层靠外墙部位
D.消防水泵房不应设在地下二层
第4题:
5.某市一栋塔式三星级宾馆,地上13层,地下2层,建筑高度为52m,框架剪力墙结构,耐火等级一级,设有集中空气调节系统,每层建筑面积均为4000m2。该宾馆地下二层主要使用功能为消防水泵房、配电室和通风、空调机房等设备用房和汽车库。下列关于设备用房平面布置的叙述中,哪项是不正确的?
A.锅炉房、变压器室、柴油发电机房、消防控制室与其他部位之间,应采用≥2.0h的防火隔墙和多1.50h的不燃性楼板进行分隔
B.锅炉房与建筑其他部位之间,变压器室与其他部位之间,柴油发电机房与其他部位,储油间的门,通风、空调机房开向建筑内的门,变配电室开向建筑内的门,消防水泵房、消防电梯井、机房与其他电梯井、机房之间的分隔墙等,均应采用甲级防火门
C.消防控制室应采用乙级防火门
D.柴油发电机房和锅炉房设储油间,总储量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不小于2.0h防火隔墙进行分隔
第5题:
6、比赛和训练建筑的灯控室、声控室、配电室、发电机房、空调机房、重要库房、消防控制室等部位采用耐火极限不低于()h的墙体和耐火极限不小于1.50h的楼板与其他部位分隔。
A.2.00
B.1.50
C.2.50
D.3.00
第6题:
7.下列()开向建筑内疏散走道的门应采用甲级防火门。
A.消防控制室
B.固定灭火系统的设备房
C.消防水泵房
D.通风空气调节机房
E.变配电室
第7题:
8.下列()开向建筑内的门应采用乙级防火门。
A.消防控制室
B.固定灭火系统的设备房
C.消防水泵房
D.通风空气调节机房
E.变配电室
第8题:
9.以下()场所应直通室外或安全出口。
A.锅炉房、变压器室
B.消防控制室
C.消防水泵房
D.柴油发电机房
E.气体灭火设备房
第9题:
10、下列关于商店、展览建筑平面布置的叙述中正确的是()。
A.采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层
B.采用四级耐火等级建筑时,应为单层
C.设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层
D.设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层
E.不应设置在地下二层及以下楼层
第10题:
11、根据《公共娱乐场所消防安全管理规定》(中华人民共和国公安部令第39号)的规定,公共娱乐场所不得设置在(),不得批连重要仓库或者危险品库,不得在居住住宅楼内改建公共娱乐场所。
A.文物古建筑
B.博物馆、图书馆
C.展览馆
D.公寓楼
E.办公楼
第11题:
12、地下商业营业厅不应设置在地下()层以下楼层。
A.一
B.二
C.三
D.四
第13题:
14、当歌舞娱乐游艺放映场所必须设置在建筑的地上一、二、三层以外的其他楼层时,以下描述不正确的是()。
A.不应设置在地下二层及以下层;当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m
B.一个厅、室的建筑面积不应大于200m2
C.一个厅、室的出口不少于2个;但建筑面积不大于50的地上房间和建筑面积不大于50m2的且经常停留人数不超过15人的地下房间,均可设置1个出口
D.厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采取耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和不低于l.Oh的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所内其他部位相通的门均应采用乙级防火门
第15题:
16、某商业中心地上4层,地下2层,耐火等级一级,每层建筑面积为10000m2。某歌舞娱乐厅位于该商业中心的地下一层至地上四层,每层歌舞厅的厅、室建筑面积均为3000m2。该建筑按照国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施及器材。以下歌舞厅的防火设计正确的是()。
A.布置在地下二层
B.地下一层设置了自动喷水灭火系统,每个厅、室的面积为400m2
C.厅、室墙上的门采用乙级防火门
D.设在地下一层时,高差为10.2m
第16题:
17、下列关于人员密集场所的布置正确的是()
A.建筑内的会议厅、多功能厅,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400m2
B.歌舞娱乐放映游艺场所不宜布置在袋形走道的两侧或尽端,疏散门至最近安全出口的疏散距离不应大于9m
C.商店建筑、展览建筑设置在一二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层、三层。
D.剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内,确需设置在其他民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他区域分隔
第17题:
18、以下()用房可以设置在地下二层。
A.老年人活动场所
B.医院住院部
C.歌舞娱乐游艺放映场所
D.电影院、剧院、礼堂
E.商店、展览建筑
第18题:
19、以下()用房可设置在三级耐火等级的五层。
A.办公用房
B.商店、展览馆
C.老年人活动场所及儿童活动场所
D.教学建筑
第19题:
20、下列关于特殊场所的布置正确的是()。
A.老年人活动场所和儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,当设置在半地下室时,宜设置在地下一层
B.老年人活动场所和儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层
C.附设在三级耐火等级民用建筑内的老年人活动场所,应布置在首层或二层
D.医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下
E.医院和疗养院的住院部分不应设置高层建筑内
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0