第1题:
1、某地下1层汽车库长80米,宽50米,层高3.30m,地下汽车库地面标高至室外地面的距离不大于10m。车库可停车101辆(车库防火分类的类别),划分1个防火分区,2个防烟分区。车库设人员疏散口2个,设汽车疏散口2个,汽车出入口均设防火卷帘。该汽车库消防供电负荷为二级,并设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内、外消火栓给水系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、挡烟垂壁、建筑灭火器等消防设施。如果设置手提式灭火器,中危险等级,分布15个灭火器设置点,刚好能使计算单元内任一点都处于保护圆的覆盖范围内。计算每点配制的灭火器最低灭火等级,如果每配置点配2具,如何选择磷酸铵盐灭火器,如图所示。
分析:关键参数

   

  


  

第2题:
2、某大型购物中心地下二层,地上三层,耐火等级为一级,建筑高度15m,地下二层设计标高-10m,每层建筑面积均为10000㎡,主要经营服装、鞋帽、箱包和电器等商品。人员密度,地下二层0.56人/㎡;地下一层0.6人/㎡;地上一、二层0.43人/㎡;地上三层0.39人/㎡;
【问题】
分别列式计算该购物中心地下二层安全出口、地下一层安全出口、首层外门、一~二层楼梯间的最小疏散总净宽度。

   

  


  

第3题:
3、某综合楼,高48m,底部4层为商场,每层面积为3600㎡,上部为写字楼,每层面积为2000㎡。设有室内、外消火栓给水系统;自动喷水灭火系统(设计流量为30L/s);跨商场4层的中庭采用雨淋系统(设计流量为40L/s);中庭与商场防火分隔采用防护冷却水幕(设计流量为30L/s)。室内的消防用水需储存在消防水池中,市政管网有符合要求的两条水管向水池补水,补水量分别为50m³/h 和40m³/h。求该建筑消防水池最小有效容积应为多少立方米?



   

  


  

  