第1题:
62、电气防爆对电气线路敷设方式检查要求,当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气轻时,电气线路敷设在( )。
A.高处
B.厂房净高的1/2以上
C.低处
D.低处或电缆沟
第2题:
10.风机的安装与检测要求风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于()mm。
A.400
B.500
C.600
D.700
第3题:
6[单选题]干式消火栓系统的充水时间不应大于5min,并应符合下列规定,以下说法错误的是()
A.在供水干管上宜设雨淋阀或电磁阀、电动启动阀等快速启闭装置
B.当采用电磁阀或电动阀时开启时间不应超过45s
C.当采用雨淋阀时应在消火栓箱设置直接开启雨淋阀的手动按钮
D.在系统管道的最高处应设置快速排气阀
第4题:
8[单选题]中危险级推车式灭火器A类火灾场所的灭火器最大保护距离()m
A.30
B.40
C.50
D.60
第5题:
19[单选题]关于灯具配电回路说法有误的是()。
A.AC220V或DC216V灯具的供电回路工作电流不宜大于5A
B.安全电压灯具的供电回路工作电流不宜大于5A
C.每个应急供电回路所配接的灯具数量不宜超过64
D.应急照明集中电源应经应急照明分配电装置配接消防应急灯具
第6题:
4[单选题]下列吸水管及其附件的安装要求说法不正确的是()
A.吸水管上应设过滤器,并应安装在控制阀后
B.吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀,蝶阀应采用沟槽式或焊接式蝶阀
C.当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管
D.吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平直
第7题:
23[多选题]下列( )应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示 标志或蓄光疏散指示标志。
A.总建筑面积超过8000㎡的展览建筑;
B.总建筑面积超过5000㎡的地上商店
C.总建筑面积超过500㎡的地下、半地下商店
D.歌舞娱乐放映游艺场所
E.座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过2000个的体育馆、会堂或礼堂
第8题:
6[单选题]室内消火栓的功能验收应在出水压力符合现行国家有关建筑设计防火规范的条件下,抽验下列控制功能:在消防控制室内操作启、停泵()次。
A.1?2
B.1?3
C.1?4
D.1?5
第9题:
28[单选题]当建筑的外墙外保温系统采用燃烧性能为B1、B2级保温材料时,在保温系统的每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设置高度不得小于(),与建筑外墙体全面积粘贴密实。
A.250mm
B.300mm
C.450mm
D.500mm
第10题:
7.下列哪些场所室内消火栓的布置可采用一支水枪的一股水柱到达室内任何部位是()多选
A.建筑高度≤24m且体积≤5000m3的多层仓库;
B.建筑高度≤54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅;
C.建筑体积≤1000m3的展览厅、影剧院、礼堂、健身体育场;
D.建筑体积≤5000m3的商场、餐厅、旅馆、医院;
E.带有商业网点的住宅。
第11题:
13[多选题]下列关于燃油燃气锅炉房说法正确的是()。
A.燃料供给管道的设置。在进入建筑物前和设备间内的管道上设置自动和手动切断阀
B.储油间的油箱密闭且设置通向室外的通气管,通气管设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部设置防止油品流散的设施
C.锅炉房内应设置火灾报警装置、独立的通风系统、与锅炉容量及建筑规模相适应的灭火设施
D.燃气锅炉房还需检查是否设置爆炸泄压设施
E.布置在建筑外的储油罐,设置在一、二级耐火等级的单独房间时,房间门采用甲级防火门
第12题:
9[多选题]下列场所,宜选择点型感温火灾探测器的有()。
A.相对湿度经常小于95%。
B.可能发生无烟火灾。
C.有大量粉尘。
D.吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所。
E.厨房,锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。
第13题:
18[多选题]柴油发电机房主要检查以下内容正确的有()
A.不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,宜布置在建筑物的首层及地下一、二层
B.采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门为甲级防火门
C.柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油间采用防火墙和乙级防火门与发电机间隔开
D.在进入建筑物前和设备间内的管道上设置自动和手动切断阀;储油间的油箱密闭且设置通向室外的通气管,通气管设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部设置防止油品流散的设施
E.柴油发电机房设置火灾报警装置;如建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统,机房需设置自动喷水灭火系统
第14题:
26 [单选题]下列关于对防火间距测量说法错误的有。
A.建筑之间的防火间距,从相邻建筑外墙的最近水平距离进行测量
B.堆场之间防火间距,从两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离测量。
C.变压器之间的防火间距,从相邻变压器外壁的最近水平距离测量。变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距,按变压器外壁至建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘的最近水平距离测量。
D.道路、铁路与建筑物、储罐或堆场的防火间距,从道路或铁路距建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘最近一侧路边及铁路线中心线的最小水平距离测量。
第15题:
4.下列关于爆炸性气体混合物的分级和分组不正确的是( )。
A.按最大试验安全间隙(MESG)分级,间隙愈小,其传爆能力就愈强,危险性愈大;反之,间隙愈大,其传爆能力愈弱,危险性也愈小。
B.按最小点燃电流(MIC)分级,最小点燃电流愈小,危险性就愈大。
C.按引燃温度分组,T6引燃温度最高,T1引燃温度最低。
D.按引燃温度分组,T1引燃温度最高,T6引燃温度最低
第16题:
28[单选题]消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜()
A.小于3mm
B.大于3mm
C.小于2m
D.大于2m
第17题:
23 [单选题]建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于()m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。
A.10
B.20
C.30
D.40
第18题:
41[单选题]疏散照明的地面照度不应低于0.5Lx,地下工程疏散照明的地面照度不应低于()Lx。
A.0.5
B.5
C.0.8
D.8
第19题:
63[单选题]外浮顶储罐梯子平台上设置的带闷盖的管牙接口,要靠近平台栏杆安装,并高出平台()其接口要朝向储罐。
A.0.3m
B.0.5m
C.0.8m
D.1.0m
第20题:
93[单选题]商场,原设计为地上4层,地下2层,耐火等级一级,建筑高度为20.6m,地上各层为百货、小商品和餐饮,地下一层为超市,地下二层为汽车库,地下一层设计疏散人数为1500人,地上一至三层每层设计疏散人数为2000人,四层设计疏散人数为1800人。现因商业需要,改为家具、建材商场,地上一至三层疏散楼梯的最小总净宽度应是()m。
A.6
B.15
C.18
D.20
第21题:
41[单选题]使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于()N。
A.50
B.60
C.70
D.80
第22题:
17[单选题]当温度低于()时,浇水冷却的混凝土强度低于自然冷却后的强度
A.500℃
B.600℃
C.1200℃
D.1400℃
第23题:
14、某歌舞娱乐厅位于某商业中心的地上一层至地上四层,每层歌舞厅的厅、室建筑面积均为3000m2,根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,一至三层的疏散楼梯所需的总净宽度不应小于()m。
A.15
B.9.75
C.11.25
D.10.75
第24题:
66、有爆炸危险厂房的平面布置,主要检查有爆炸危险的甲、乙类生产部位和设备、疏散楼梯、办公室和休息室、排风设备在厂房内的布置。下列有爆炸危险厂房的平面布置符合现行国家工程消防技术标准的是( )。
A.有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的册压设施附近
B.有爆炸危险的设备避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置
C.在爆炸危险区域内的楼梯问、室外楼梯或与相邻区域连通处,设置门斗等防护措施
D.办公室、休息室当采用防爆墙和独立的安全出口时可布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内
E.排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸汽和粉尘的排风系统的排风设备当在地下或半地下建筑(室)室内外地坪高差不大于10m,可布置在其中
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0