2017注册消防工程师考前冲刺·强化-176
更新日期:2017年05月23日
第1题:
88[单选题]建筑面积大于()m2的丁类生产车间;应设置排烟设施
A.3000
B.5000
C.8000
D.10000
第2题:
62[单选题]某5层综合楼在建工程,建筑高度为26m,单层建筑面积为2000m2。该工程施工工地设置有临时室内、室外消防给水系统。下列关于临时消防给水系统设置的做法中,错误的是()。
A.室外消防给水管管径为DN100
B.室外消防给水系统消防竖管管径为DN100
C.室内消防给水系统消防竖管在建筑封顶时将竖管连接成环状
D.室内消防给水系统的消防用水量为10L/S
第3题:
17[单选题]排除和输送温度超过80℃的空气或其他气体以及易燃碎屑的管道,与可燃或难燃物体之间的间隙不应小于()mm,或采用厚度不小于()mm的不燃材料隔热;当管道上下布置时,表面温度较高者应布置在上面。
A.100,30
B.150,50
C.300,60
D.500,80
第4题:
11[单选题]消防救援口的设置不符合要求的是()
A.消防救援口设置位置与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃易于破碎,并在外侧设置易于识别的明显标志
B.消防救援口的净高度和净宽度分别不小于1.00m,窗口下沿距室内地面不宜大于1.20m
C.消防救援口沿建筑外墙在每层设置,设置间距不大于30m,保证每个防火分区不少于2个
D.洁净厂房与洁净区同层外墙设置可供消防员通往厂房洁净室(区)的门窗,门窗洞口间距大于80m时,在该段外墙适当部位设置专用消防口,宽度不小于750mm,高度不小于1800mm,并设有明显标志。楼层的专用消防口设置阳台,并从二层开始向上层架设钢梯
第5题:
50[单选题]室外楼梯说法不正确的有()。
A.室外楼梯和每层出口处平台,采用不燃烧材料制作,平台的酎火极限不低于1.00h
B.楼梯段耐火极限不低于0.25h,楼梯的净宽不小于0.9m.倾斜角度不大于45°栏杆扶手的高度不小于1.1m
C.对疏散楼梯进行检查时还需注意:用作疏散的楼梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步;确需采用时,踏步上下两级所形成的平面角不大于10°,每级离扶手25cm处的踏步深度不小于22
D.公共建筑的疏散楼梯,两梯段扶手之间的水平净距不小于25cm
第6题:
51[单选题]水流指示器、()、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
A.雨淋阀组
B.信号阀
C.雨淋消防泵
D.防火卷帘
第7题:
15、下列关于消防电梯的叙述中,哪项是错误的?
A.消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台
B.消防电梯可以作为一个安全出口
C.建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯
D.消防电梯前室的使用面积不应小于6㎡
E.与防烟楼梯间合用的前室,不应小于10㎡
第8题:
17[单选题]室外大型广告牌和条幅的材质要便于火灾时()。
A.搭建
B.破拆
C.踩踏
D.拆除
第9题:
9.细水雾是指在最小设计工作压力下,经喷头喷出并在喷头轴线下方1.0m处的平面上形成的雾滴粒径()的水雾滴。
A.Dv0.50小于200μm
B.Dv0.99小于400μm
C.Dv0.5小于100μm
D.Dv0.99小于lOOOμm
E.Dv0.99小于500μm
第10题:
13[单选题]对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的()以上。
A.1/3
B.2/3
C.2/4
D.3/4
第11题:
12[单选题]爆炸危险性环境变、配电所和控制室的布置检查要求有误的是()
A.爆炸危险场所的正上方或正下方,不得设置变、配电所
B.必须毗连时,变、配电所尽量靠近楼梯间和外墙布置
C.根据爆炸危险场所的危险等级,确定变、配电所与之共用墙面的数量,共用隔墙和楼板为抹灰的实体和非燃烧体
D.当变、配电所为正压室且布置在1区、2区内时,室内地面宜高出室外地面0.5m左右
第12题:
27[单选题]设置排烟系统的汽车库、修车库,其防烟分区的建筑面积不宜大于()m2
A.1000
B.2000
C.3000
D.5000
第13题:
2[单选题]检查火灾报警控制器的负载功能时,使任一总线回路上不少于()只的火灾探测器同时处于火灾报警状态。
A.7
B.8
C.9
D.10
第14题:
20[多选题]用户信息传输装置主要具备以下()功能:
A.火灾报警信息的接收和传输功能
B.建筑消防设施运行状态信息的接收和传输功能
C.手动报警功能
D.自动报警功能
E.巡检和查岗功能
第15题:
52[多选题]某食用油加工厂,拟新建一单层大豆油浸出车间厂房,其耐火等级为一级,车间需设置与生产配套的浸出溶剂中间仓库、分配控制、办公室和专用10KV变电所。对该厂房进行总平面布局和平面布置时,正确的措施有()。
A.车间专用10KV变电所贴邻厂房建造,并用无门窗洞口的防火墙与厂房分隔
B.中间仓库在厂房内靠外墙布置,并用防火墙与其他部分分隔
C.分控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限为4.00h的防火墙与厂房分隔
D.厂房平面采用矩形布置
E.办公室设置在厂房内,并与其他区域之间设耐火极限为2.00h的隔墙分隔
第16题:
6[单选题]用手动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的()%,仓库的排烟面积应增加()倍。
A.3;1.0
B.4;2.0
C.5;3.0
D.6;4.0
第17题:
11.判断油浸电力变压器设置水喷雾灭火系统时,下述各项设计技术要求中哪一项是错误的?
A.系统应采用离心雾化型,其工作压力应不小于0.35MPa;
B.水雾喷头应布置在变压器的周围,保护面积应扣除底面面积;
C.系统应设置自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式;
D.系统的计算流量按保护对象的保护面积和设计供给强度的乘积确定。。
第18题:
6[单选题]总容积大于()m3或单罐容积大于()m3的液化石油气储罐(区)应设置固定水冷却设施,埋地的液化石油气储罐可不设置固定喷水冷却装置。
A.10,10
B.20,10
C.30,20
D.50,20
第19题:
7[单选题]附设在汽车库、修车库内的消防控制室、自动灭火系统的设备室、消防水泵房和排烟、通风空气调节机房等,应采用防火隔墙和耐火极限不低于()的不燃烧体楼板相互隔开或与相邻部位分隔。
A.0.50h
B.1.00h
C.1.50h
D.2.00h
第20题:
32[多选题]下列场所可以配置单具最小灭火级别为3A灭火器的是()
A.易燃易爆危险品存放及使用场所
B.可燃材料存放、加工及使用场所
C.厨房操作间、锅炉房
D.固定动火作业场
E.临时动火作业点
第21题:
43[多选题]关于可燃气体报警控制器调试要求说法有误的是()
A.控制器与探测器之间的连线断路和短路时,控制器应在100S内发出故障信号
B.在故障状态下,使任一非故障探测器发出报警信号,控制器应在2min内发出报警信号,并应记录报警时间;再使其它探测器发出报警信号,检查控制器的再次报警功能
C.控制器与备用电源之间的连线断路和短路时,控制器应在100s内发出故障信号
D.高限报警或低、高两段报警功能
E.控制器最大负载功能,使至少3只可燃气体探测器同时处于报警状态(探测器总数少于4只时,使所有探测器均处于报警状态)
第22题:
263[多选题]下列关于住宅疏散距离说法正确的有:()
A.开向敞开式外廊的户门至最近安全出口的最大直线距离可按本表的规定增加2m。
B.直通疏散走道的户门至最近敞开楼梯间的直线距离,当户门位于两个楼梯间之间时,应按本表的规定减少5m;当户门位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规定减少2m。
C.,住宅建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按规定增加25%。
D.跃廊式住宅的户门至最近安全出口的距离,应从户门算起,小楼梯的一段距离可按其水平投影长度的1.50倍计算。
E.楼梯间应在首层直通室外,或在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于10m处;户内任一点至直通疏散走道的户门的直线距离不应大于相关袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。
第23题:
31[单选题]同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不小于()
A.100mm
B.200mm
C.300mm
D.400mm
第24题:
63[单选题]中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于()m2的音像制品库房;应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统
A.100
B.120
C.140
D.160
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0