第1题:
47、下列内容中,不属于电气防爆检查的是( )。(2015)
A.可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上
B.导线材质
C.电气线路敷设方式
D.带电部件的接地
第2题:
48、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是( )(2015)
A.用盖板将车间内的地沟严密封闭
B.采用不发火花的地面
C.设置除尘设施
D.采用粗糖的防滑地面
第3题:
49、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是( )。(2015)
A.选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备
B.在同时存在爆炸性气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备
C.设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和紧急断电装置
D.将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小或没有爆炸危险性的环境内
第4题:
50、下列关于爆炸危险性厂房、库房的布置不合理的是( )。
A.有爆炸危险的甲、乙类厂房、库房宜采用敞开或半敞开式。
B.甲类库房与重要公共建筑物的防火间距不应小于50m,与民用建筑和明火或散发火花地点的防火间距按其储存物品性质不同为25m~40m
C.有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形,与主导风向垂直或夹角不大于45°
D.防爆厂房宜单独设置。如必须与非防爆厂房贴邻时,只能一面贴邻,并在两者之间用防火墙或防爆墙隔开
第5题:
51、某木器厂房内设置的400m2的喷漆车间(层高5m),泄压比为0.110m2/m3,长径比不大于3,该喷漆间的泄压面积不应小于( )m2。
A.144
B.132
C.175
D.117
第6题:
52、甲类生产厂房的建筑结构宜采用( )
A.砖混结构
B.钢筋混凝土结构
C.钢框架结构
D.钢排架结构
E.木结构
第7题:
53、下列关于爆炸性气体混合物的分级和分组不正确的是( )。
A.按最大试验安全间隙(MESG)分级,间隙愈小,其传爆能力就愈强,危险性愈大;反之,间隙愈大,其传爆能力愈弱,危险性也愈小。
B.按最小点燃电流(MIC)分级,最小点燃电流愈小,危险性就愈大。
C.按引燃温度分组,T6引燃温度最高,T1引燃温度最低。
D.按引燃温度分组,T1引燃温度最高,T6引燃温度最低
第10题:
57、泄压设施的材质宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,并采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于( )kg/m2。
A.50
B.60
C.65
D.80
第11题:
58、有爆炸危险厂房的总体布局要求净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于( )m。
A.10
B.15
C.20
D.25
第12题:
59、与爆炸危险场所毗连的变、配电所,当变、配电所为正压室且布置在1区、2区内时,室
内地面宜高出室外地面( )m左右。
A.0.3
B.0.4
C.0.5
D.0.6
第13题:
60、预防电气火灾和爆炸事故产生的主要方法是正确选择和安装使用电气设备及供电线路,运行中加强维护检修,装设必要的保护装置。下列易燃易爆场所的电气防爆符合现行国家工程建设消防技术标准的要求的( )。
A.导线材质选用铝质的
B.为避免过载、防止短路把电线烧坏或过热形成火源,绝缘电线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的1.20倍和自动开关长延时过流脱口器整定电流的1.20倍
C.当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气重时,电气线路敷设在较低处或用电缆沟敷设。
D.线路与电气设备的连接,采用适当的过渡接头
第14题:
61、下列连接方式是导线或电缆连接采用有防松措施的螺栓固定之外不可以采用的连接方式是( )。
A.绕接
B.熔焊
C.钎焊
D.压接
第15题:
62、电气防爆对电气线路敷设方式检查要求,当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气轻时,电气线路敷设在( )。
A.高处
B.厂房净高的1/2以上
C.低处
D.低处或电缆沟
第16题:
63、下列关于爆炸性气体环境电气设备选择中,不正确的是( )。
A.爆炸性气体环境根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构要求,选择相应的电气设备
B.防爆电气设备的级别和组别不得高于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别
C.当存在两种以上的易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时,应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备
D.爆炸性粉尘环境防爆电气设备的选型,根据粉尘的种类,选择防尘结构或尘密结构的粉尘防爆电气设备
第17题:
64、下列属于遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库釆取防止水浸溃的措施是( )。
A.使室内地面高出室外地面
B.仓库屋面严密遮盖,防止渗漏雨水
C.装卸物品仓库栈台设防雨水的遮挡等
D.地面下不宜设置地沟
E.厂房内地面应平整光滑易于清扫
第18题:
65、有爆炸危险的厂房、仓库采取有效的防爆措施。下列措施符合要求的是( )。
A.散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,其屋顶面采用不发火花的屋面
B.散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面平整、光滑,并易于清扫
C.使用和生产甲、乙、丙类液体厂房,其管、沟不得与相邻厂房的管、沟相通,下水道设置隔油设施,避免流淌或滴漏至地下管沟的液体遇火源后引起燃烧爆炸事故并殃及相邻厂房
D.甲、乙、丙类液体仓库设置防止液体流散的设施
E.民用建筑中空气中含有爆炸危险物质的房间,设置机械通风设施,空气必须经过处理才能循环使用。
第19题:
66、有爆炸危险厂房的平面布置,主要检查有爆炸危险的甲、乙类生产部位和设备、疏散楼梯、办公室和休息室、排风设备在厂房内的布置。下列有爆炸危险厂房的平面布置符合现行国家工程消防技术标准的是( )。
A.有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的册压设施附近
B.有爆炸危险的设备避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置
C.在爆炸危险区域内的楼梯问、室外楼梯或与相邻区域连通处,设置门斗等防护措施
D.办公室、休息室当采用防爆墙和独立的安全出口时可布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内
E.排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸汽和粉尘的排风系统的排风设备当在地下或半地下建筑(室)室内外地坪高差不大于10m,可布置在其中
第20题:
67、对燃气锅炉房,选用的防爆:故排风机,其排风量满足换气次数不少于( )次/h。
A.9
B.10
C.12
D.18
第21题:
68、供暖系统中供暖管道与可燃物之间保持的距离当温度不大于100℃时,不小于( )或采用不燃材料隔热。
A.100
B.200
C.300
D.50
第22题:
69、在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不得超过( )℃。
A.90
B.110
C.130
D.82.5
第24题:
71、某棉纺织厂的联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的( )。(2015)
A.15%
B.25%
C.50%
D.100%
第25题:
72、丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的( )%。
A.25
B.10
C.15
D.50
第26题:
73、以下通风系统的防火防爆原则中( )是不正确的。
A.排除含有比空气轻的可燃气体的与空气的混合物时,其排风管道应逆气流方向向上坡度敷设
B.排风口设置的位置应根据可燃气体、蒸气的密度不同而有所区别。进风口的位置应布置在上风方向,并尽可能远离排气口,保证吸入的新鲜空气中,不再含有从房间排出的易燃、易爆气体或物质
C.含有爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应先采用不产生火花的除尘器进行净化处理
D.有爆炸危险粉尘的排风机、除尘器应与其他一般风机、除尘器分开设置,且应按单一粉尘分组布置
第27题:
74、设置在建筑物内的柴油发电机,其进入建筑物内的燃料供给管道应符合( )规定。
A.应在进入建筑物前设置自动和手动切断阀
B.储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施
C.应在设备间内设置自动和手动切断阀
D.火灾危险无法靠近,可不设置手动切断阀
E.储油间的油箱应密闭且应设置通向室内通道的通气管
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0