2017注册消防工程师考前冲刺·强化-246
更新日期:2017年05月23日
第1题:
7[单选题]关于节流管不符合规定的是()
A.直径宜按上游管段直径的1/2确定
B.长度不宜小于1m
C.节流管内泡沬混合液或水的平均流速不应大于20m/s
D.应采用不锈钢板材制作
第2题:
6、比赛和训练建筑的灯控室、声控室、配电室、发电机房、空调机房、重要库房、消防控制室等部位采用耐火极限不低于()h的墙体和耐火极限不小于1.50h的楼板与其他部位分隔。
A.2.00
B.1.50
C.2.50
D.3.00
第3题:
13[多选题]爆炸危险场所的电气设备的检查内容有哪些:()
A.导线材质
B.导线允许载流量
C.线路的数量
D.线路的连接
E.带电部件的接地
第4题:
125[多选题]高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在()层。
A.1
B.2
C.3
D.4
E.不限
第5题:
48[单选题]气体灭火系统的防护区和保护对象:两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区应不超过()个。
A.5
B.8
C.10
D.12
第6题:
45[单选题]二级耐火等级厂房(仓库)内的房间隔墙,当采用难燃性墙体时,其耐火极限应提高()h。
A.0.25
B.0.75
C.1.50
D.2.00
第7题:
37[单选题]剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所,观众厅内疏散走道的净宽度不小于1.00m,边走道的净宽度不小于0.80m;人员密集场所的室外疏散通道的净宽度不小于()m,并直通宽敞地带。
A.2.0
B.3.0
C.4.0
D.5.0
第8题:
4[单选题]管材、管道连接件的规格尺寸、厚度及允许偏差应符合其产品标准和设计要求;检查数量:每一品种、规格产品按()计算;检查方法:用钢尺和游标卡尺测量。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
第9题:
42[单选题]防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m2,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用()防火门。
A.甲级
B.乙级
C.丙级
D.普通
第10题:
33[单选题]压力式比例混合装置的压力储罐进水管有()的压力,而且通过压力式比例混合装置的流量也较大,有一定的冲击力,所以安装时压力式比例混合装置要与基础固定牢固。
A.0.5~1.2MPa
B.0.5~1.0MPa
C.0.6~1.0MPa
D.0.6~1.2MPa
第11题:
23[多选题]在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合的规定有()0
A.临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的通行能力
B.临时疏散通道为坡道时,且坡度大于5°时,应修建楼梯或台阶踏步或设置防滑条
C.临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的承载能力
D.临时疏散通道应保证疏散人员安全,侧面如为临空面,必须沿临空面设置高度不小于1m的防护栏杆
E.临时疏散通道应保证人员有序疏散,应设置明显的疏散指示标识及应急照明设施
第12题:
67[多选题]下列确定为判定火灾隐患的是()
A.具有影响人员安全疏散或者灭火救援行动,不能立即改正的
B.消防设施未保持完好有效,影响防火灭火功能的
C.符合城市消防安全布局要求,不影响公共安全的
D.擅自改变防火分区,容易导致火势蔓延、扩大的
E.在人员密集场所违反消防安全规定,使用、储存易燃易爆危险品,不能立即改正的
第13题:
8、当歌舞娱乐放映游艺场所设置在一、二级耐火等级建筑的四层及四层以上时,室内装修的( )材料应采用A级装修材料,其它部位应采用不低于B1级的装修材料;在任何情况下装修材料的燃烧性能均不应降低。
A.顶棚
B.顶棚、墙面
C.顶棚、墙面、地面
D.墙面
第14题:
23.某建筑高度为49m的二类建筑商业楼设有室内外消火栓及自动喷水灭火系统,其中自动喷水灭火系统的设计流量为30L/s,该建筑室内、室外消火栓设计流量可能的组合为下列何项?
A.室内、室外消火栓均为15L/s
B.室内、室外消火栓均为20L/s
C.室内消火栓为35L/s,室外消火栓为40L/s
D.室内消火栓为20L/s,室外消火栓为25L/s
第15题:
8、某建筑采用防火墙划分防火分区,下列防火墙的设置中,错误的是()。(2015)
A.输送柴油(闪点高于60℃)的管道穿过该防火墙,穿墙管道四周缝采用防火堵料严密封堵
B.防火墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为4.00h
C.防火墙直接设置在耐火极限为3.00h的框架梁上
D.防火墙上设置常开的甲级防火门,火灾时能够自行关闭
第16题:
13[单选题]关于火灾探测器的选择错误的是()。
A.对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟火灾探测器
B.对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰探测器或其组合
C.对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择火焰探测器
D.对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设二氧化碳火灾探测器
第17题:
9[单选题]高层住宅建筑,位于袋形走道两侧或尽端的户门,疏散门至最近安全出口的直线距离()m
A.20
B.30
C.22
D.40
第18题:
6、下列关于厂房最低耐火等级的叙述中,错误的是?
A.高层厂房最低耐火等级为二级
B.甲、乙类厂房最低耐火等级为二级,但是当其面积≤300m2且为单层独立建筑时,可以采用三级
C. 使用或产生丙类液体的厂房最低耐火等级为二级,但使用或产生丙类液体的单层厂房可以采用三级
D. 有火花、赤热表面、明火的单层丁类厂房可以采用三级
第19题:
12.对报警阀组各组件功能描述正确的是?
A.湿式报警阀组中延时器是用来延迟报警时间,克服水压变化引起的误报警。干式报警阀组中自动滴水球阀是用来排出系统微渗的水,接通大气密封干式阀阀瓣;
B.压力开关是用来在报警阀开启后,发出电信号;
C.干式报警阀组中加速器是用来加速排气,尽快排空系统侧管道中气体;
D.信号阀是系统供水控制阀,阀门关闭时有电信号输出;
E.预作用报警装置及雨淋报警阀组中电磁阀是在电信号报警后,联动开启报警阀组。
第20题:
2[单选题]泡沬混合液泵,泡沬液泵、泡沬液储罐、泡沬产生器、泡沬液管道、泡沬混合液管道、泡沬管道、管道过滤器宜涂()
A.红色
B.绿色
C.相应的色带或色环
D.不涂色
第21题:
17[单选题]某建筑,原为商场,原设计为地上4层,地下2层,耐火等级一级,建筑髙度为20.6m,地上各层为百货、小商品和餐饮,地下一层为超市,地下二层为汽车库,地下一层设计疏散人数为1500人,地上一至三层每层设计疏散人数为2000人,四层设计疏散人数为1800人。现因商业需要,改为家具、建材商场,地上一至三层疏散楼梯的最小总净宽度应是()m。
A.6
B.15
C.18
D.20
第22题:
17[多选题]下列做法不正确的有:()
A.老式建筑,消防用电和普通照明电共一回路
B.住宅应急照明和住宅照明共一回路
C.消防切电时,消防动力电也被切换
D.消防泵的供电采用专用回路,专用配电箱
E.商业建筑,备用消防动力电源能满足一小时用电
第23题:
151[多选题]建筑采用瓶装液化石油气瓶组供气时,应符合():
A.应设置独立的瓶组间;
B.瓶组间不应与住宅建筑、重要公共建筑和其他高层公共建筑贴邻,液化石油、气气瓶的总容积不大于1m3的瓶组间与所服务的其他建筑贴邻时,应采用自然气化方式供气;
C.液化石油气气瓶的总容积大于1m3、不大于4m3的独立瓶组间,与所服务建筑的防火间距应符合相关的规定;
D.在瓶组间的总出气管道上应设置紧急事故自动切断阀;
E.瓶组间应设置感烟探测报警装置;
第24题:
7、下列选项中应分区供水的是?
A.系统工作压力大于2.40MPa
B.消火栓栓口处静压大于1.0MPa
C.自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa
D.消火栓栓口动压大于0.70MPa
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0