第1题:
29[单选题]火灾报警控制器的系统调试要求说法有误的是()
A.使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100S内发出故障信号
B.在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在30s内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间
C.使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号
D.使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能
第2题:
49[单选题]水泵接合器说法错误的有()
A.水泵接合器处应设置永久性标志铭牌
B.水泵接合器处并应标明供水系统
C.水泵接合器处并应标明供水范围和额定压力
D.水泵接合器处应设置安全标志
第3题:
13[单选题]电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分别独立设置。管道井、电缆井的井壁应采用不燃性材料,且耐火极限不低于()。
A.0.50h
B.1.00h
C.1.50h
D.2.00h
第4题:
26[单选题]在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90s,喷口温度不应大于()℃
A.120
B.150
C.180
D.260
第5题:
22[多选题]泡沬灭火系统组件的现场检查主要包括()。
A.性能检查
B.外观质量检查
C.强度检查
D.高度检查
E.严密性
第6题:
76[多选题]下列应设置环形车道的有:()
A.3000个座位的体育馆
B.2000个座位的会堂
C.2800m2的展览馆
D.4000m2的商场
E.3500m2多层公共建筑
第7题:
49[单选题]经测量,管道横向安装坡度为(),且坡向排水管;相应的排水措施设置符合规定要求。
A.0.001?0.005
B.0.002?0.005
C.0.002?0.009
D.0.005?0.009
第8题:
3.下列水喷雾系统的调试过程不正确的是()单选
A.系统调试应在系统施工结束和与系统有关的火灾自动报警装置及联动控制设备施工结束后进行。
B.采用柴油泵作为备用泵,柴油泵的启动时间为5S。
C.DN200的雨淋报警阀用试验管道进行调试时,阀组在30S启动。
D.系统的主动力源和备用动力源进行切换试验时,主动力源和备用动力源及电气设备运行应正常。
第9题:
5.环泵式比例混合器安装标髙的允许偏差为()。
A.±15mm;
B.土2mm;
C.±10mm;
D.±5mm。
第10题:
1[多选题]需要采暖的下列汽车库或修车库,应采用集中采暖方式,下列选项说法正确的是()。
A.甲、乙类物品运输车的汽车库
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类汽车库
C.Ⅰ、Ⅱ类修车库
D.Ⅳ类汽车库
E.Ⅲ、Ⅳ类修车库
第11题:
4[单选题]非仓库类高大净空场所在采用闭式系统场所的最大净空高度为()
A.8
B.9
C.12
D.13.5
第12题:
5[单选题]水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于()
A.65dB
B.70dB
C.75dB
D.80dB
第13题:
15[多选题]按指标处理方式,可以将火灾风险评估分为()。
A.预先评估
B.现状评估
C.定性评估
D.半定量评估
E.定量评估
第14题:
8.自动喷水灭火系统安装检查中,哪些组件需要与消防中心控制线路相连接?
A.压力开关;
B.末端试水装置;
C.信号蝶阀;
D.水流指示器;
E.电磁阀。
第15题:
9[单选题]探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于()。
A.0.3
B.0.4
C.0.5
D.0.6
第16题:
23[多选题]气体灭火系统的灭火剂输送管道的安装,以下说法错误的是()。
A.采用螺纹连接时,管材宜采用气焊切割
B.已防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接
C.采用法兰连接时,连接法兰的螺栓,直径和长度符合标准,拧紧后,螺栓施拧后,凸出螺母的长度不大于螺杆直径的1/2且应有不少于2条外露的螺纹
D.管道穿墙处要安装套管,套管公称直径比管道公称直径至少大1级
E.当管道穿越建筑物的变形缝时,要设置柔性套管
第17题:
9[多选题]火灾风险因素识别包括()
A.火灾场景的危险度
B.易燃易爆危险品
C.气象因素
D.放火致灾
E.用火不慎
第18题:
41[多选题]关于消防设备应急电源调试要求说法有误的是()
A.手动启动应急电源输出,应急电源的主电和备用电源应不能同时输出,且应在10s内完成应急转换
B.手动停止应急电源的输出,应急电源应恢复到启动前的工作状态
C.断开应急电源的主电源,应急电源应能发出声提示信号,声信号应能手动消除;接通主电源,应急电源应恢复到主电工作状态
D.使任一输出回路保护动作,其他回路输出电压应正常
E.使配接三相交流负载输出的应急电源的三相负载回路中的任两相停止输出
第19题:
30[单选题]室内消火栓水系统的管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于()
A.0.05MPa
B.0.10MPa
C.0.15MPa
D.0.25MPa
第20题:
23[单选题]电话分机或电话插孔的设置,不符合下列规定的是()。
A.消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机
B.设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。
C.各避难层应每隔10m设置一个消防专用电话分机或电话插孔。
D.电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3m?1.5m。
第21题:
1[单选题]营业厅、展览厅说法错误的是()
A.可设置在地上一层
B.可设置在地下一层
C.可设置在地下二层
D.可设置在地下三层
第22题:
4[单选题]火灾探测器的选择应符合下列规定:对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设()。
A.一氧化碳火灾探测器
B.感光火灾探测器
C.感温火灾探测器
D.可燃气体探测器
第23题:
56[单选题]建筑管理使用单位至少()组织一次系统全面巡查。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每年
第24题:
13[单选题]静电接地可以经限流电阻及自己的连接线与接地装置相连,限流电阻的阻值宜为()。
A.1MΩ
B.2MΩ
C.3MΩ
D.4MΩ
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0