2017注册消防工程师考前冲刺·强化-51
更新日期:2018年09月20日
第1题:
4[单选题]消火栓的现场检验应符合下列要求:消火栓固定接口应进行密封性能试验,应以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不应少于()个,应缓慢而均匀地升压1.6MPa,应保压2min。当两个及两个以上不合格时,不应使用该批消火栓。当仅有1个不合格时,应再抽查2%,但不应少于()个,并应重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不应使用该批消火栓
A.5,10
B.10,5
C.2,5
D.5,2
第2题:
48[单选题]为保证中转水池无补水的最不利情况下,其水量可满足两支消防水枪(进水口径50mm,喷嘴口径19mm)同时工作不少于()要求,楼层中转水池的有效容积不应少于10m3。
A.5min
B.10min
C.12in
D.15min
第3题:
40[单选题]建筑内预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且节点的耐火极限()于相应构件的耐火极限。
A.低
B.不高
C.相等
D.不低
第4题:
13[单选题]下列关于消防车道的回车场说法正确的是()。
A.回车场的面积应大于12mx12m;对于高层建筑,回车场不宜小于15mx15m;供重型消防车使用时,不宜小于18mx18m。
B.回车场的面积不应小于12mx12m;对于高层建筑,回车场宜大于15mx15m;供重型消防车使用时,不宜小于18mx18m。
C.回车场的面积不应小于12mx12m;对于高层建筑,回车场不宜小于15mx15m;供重型消防车使用时,不宜小于18mx18m。
D.回车场的面积不应小于12mx12m;对于高层建筑,回车场不宜小于15mx15m;供重型消防车使用时,宜大于18mx18m。
第5题:
19[单选题]建筑火灾风险评估流程顺序描述正确的是()。
A.信息采集一风险识别一评估指标体系建立一风险分析与计算一风险等级判断一风险控制措施
B.信息采集一风险识别一风险分析与计算一风险等级判断一评估指标体系建立一风险控制措施
C.信息采集一评估指标体系建立一风险识别一风险分析与计算一风险等级判断一风险控制措施
D.评估指标体系建立一信息采集一风险识别一风险分析与计算一风险等级判断一风险控制措施
第6题:
6[单选题]预作用装置的系统管道内有积水的故障处理方式有()
A.开启排水控制阀,完全排除系统内积水
B.更换阀瓣密封垫
C.检查系统侧管道接口渗漏点
D.更换报警管路测试控制阀
第7题:
69、疏散照明灯具宜设置在()。
A.墙面的上部
B.顶棚上
C.出口的顶部
D.设备上方
E.控制柜上方
第8题:
7[多选题]下列属于严重危险级别的有()
A.发烟硫酸或发烟硝酸浓缩部位
B.麻纺厂粗加工厂房、毛涤厂选毛厂房
C.髙锰酸钾、重铬酸钠厂房
D.过氧化钠、过氧化钾、次氯酸钙厂房
E.各工厂的总控制室、分控制室
第9题:
82[多选题]对民用建筑实施防火检查时,检查人员应注意查看特殊功能场所设置在地下或半地下,且不应设置在四层及四层以上的用房有()o
A.托儿所、幼儿园的儿童用房
B.医院的住院部分
C.疗养院的住院部分
D.儿童游乐厅等儿童活动场所
E.老年人活动场所
第10题:
24[单选题]市场上主要是()结构的灭火器
A.外置储气瓶式
B.贮压式
C.内置储气瓶式
D.外置储气瓶式
第11题:
112[多选题]某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为10.0m。地下每层建筑面积15200m2。购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m?0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。指出购物中心外墙外保温系统防火措施存在的问题()。
A.外墙外保温应采用A级
B.外墙外保温应采用B1级
C.保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m?0.6m的空腔应采用A级材料封堵
D.保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m?0.6m的空腔应采用B1级外墙封堵
外保温应采用B1级
E.保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m?0.6m的空腔应采用B1级外墙封堵外保温应采用B2级
第12题:
15[单选题]轻危险级推车式灭火器B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离()m
A.15
B.18
C.24
D.30
第13题:
9[单选题]粉尘的颗粒度越小,相对面积越大,燃烧速度越快,爆炸下限()。
A.越大
B.越小
C.越局
D.越低
第14题:
16[单选题]仓库:储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素划分,可分为()类
A.甲、乙
B.甲、乙、丙
C.甲、乙、丙、丁
D.甲、乙、丙、丁、戊
第15题:
23[多选题]泡沬-水喷淋系统可用于下列那些场所()
A.具有非水溶性液体泄漏火灾危险的室内场所
B.靠泡沬混合液或水稀释不能有效灭火的水溶性液体场所
C.存放量不超过25L/m2或超过25L/m2但有缓冲物的水溶性液体室内场所
D.初始火灾为液体流淌火灾的甲、乙、丙类液体桶装库、泵房等场所
E.含有甲、乙、丙类液体敞口容器的场所
第16题:
37[单选题]楼梯间与停车区域之间应采用防火隔墙进行分隔,楼梯间的门应采用()防火门。
A.甲级
B.乙级
C.丙级
D.普通
第17题:
12.对供水设施设备的维护管理中,正确的是?
A.每日对消防水泵电源状态巡视一次,并手动启动消防水泵测试一次。
B.每年对气压水罐的压力和有效容积进行检测一次。
C.每月对系统上所有控制阀门启闭状态巡视一次,每月对系统中电动阀和电磁阀的启闭性能测试一次。
D.每年对消防水泵出水流量计压力测试一次。
第18题:
11[单选题]临界热辐射通量。火焰熄灭处的热辐射通量或试验()时火焰传播到的最远处的热辐射通量。
A.10min
B.20min
C.30min
D.60min
第19题:
92[单选题]公共建筑内建筑面积大于()m2且经常有人停留的地上房间;应设置排烟设施
A.100
B.200
C.300
D.500
第20题:
103[多选题]对某大型购物中心检查时,设置正确的有:()
A.步行街两侧建筑的耐火等级一级;
B.步行街两侧建筑相对面的最近相距12m,步行街的长度280m
C.步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,每间商铺的建筑面积均不大于290m2;
D.步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围实体墙护构件的耐火极限1.00h,,其门、窗应采用乙级防火门、窗
E.每层设置回廊或挑檐,其出挑宽度不应小于1.0m;
第21题:
53[单选题]一、二级耐火裙房和其他民用建筑与四级耐火等级单、多层民用建筑防火间距()m
A.6
B.7
C.8
D.9
第22题:
8[多选题]对性质重要,不宜用水扑救的古建筑,如收藏珍贵文物的古建筑,可结合实际情况设置()。
A.固定、半固定干粉、气体灭火系统
B.悬挂式自动干粉灭火装置
C.二氧化碳自动灭火装置
D.七氟丙烷自动灭火装置
E.湿式自动喷水灭火系统
第23题:
39[多选题]单位应当购置或制作书籍、报刊、杂志等消防宣传教育培训资料,悬挂或张贴消防宣传标语,利用()、网络等形式开展消防宣传教育培训。
A.展板
B.专栏
C.口头
D.广播
E.电视
第24题:
2[单选题]下列关于消防控制室值班时间和人员不符合要求的是()
A.实行每日24h值班制度。
B.每班工作时间应不大于8h。
C.值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定。持有中级技能以上等级的职业资格证书。
D.每班人员应不少于2人。
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0