8.消防给水系统设置时,对压力要求错误的是( )单选 (A) 当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时市政消火栓及消防水鹤的供水压力从地面算起不应小于O.lOMPa; (B) 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa。其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa; (C) 当系统工作压力大于2.40MPa,消火栓栓口处静压大于l.OMPa,自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa时消防给水系统应分区供水; (D) 消火栓栓口动压力不宜大于0.50MPa ;当大于0.70MPa时必须设置减压装置。
|