第1题:
1、在A市工业加工区内,B单位拟建木器厂房,共2层,采用木屋顶和砖墙组成的砖木结构,每层划分一个防火分区,建筑面积均为4500㎡,共设置四部不靠外墙的净宽度均为1.10m的防烟楼梯间。厂房总平面布局及周边厂房的相关信息见图6-1。该厂房首层东侧设有建筑面积500㎡的独立办公、宿舍区,采用耐火极限2.50h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔,防火隔墙上设有双扇弹簧门,并设有1个独立的安全出口;首层西南侧设有建筑面积50㎡的中间仓库,中间仓库内储存喷漆生产需要量的25m³油漆、稀释剂(甲苯和二甲苯),采用耐火极限为3h的防火隔墙和1.0h的楼板与车间分隔;首层南侧设有建筑面积140㎡且采用封闭喷漆工艺的油漆间,油漆间通向车间的3h防火隔墙上设有乙级防火门;二层设有四个建筑面积大致相等的车间,车间之间通过净宽度均为1.20m的内走道分隔,疏散走道隔墙的耐火极限均为0.50h;除首层外门净宽度均为1.20m外,其他门的净宽度均为0.90m;厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于40m。该厂房按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。

根据以上材料,回答问题:
1.依据厂房的加工物质的火灾危险类别,仓库储存物质的火灾危险性类别,判定木器厂房的建筑分类和耐火等级,判定厂房周边面粉碾磨厂房、食用油仓库、电子厂房、酚醛泡沫塑料加工厂房的建筑分类。

   

  


  

第2题:
2.该木器厂房与周边建筑之间的防火间距是否满足消防安全规定。如防火间距不足,可采取哪些措施解决,至少给出一个解决方案。

   

  


  

第3题:
3.该厂房防火分区的划分和消防车道是否存在不妥之处,如有不妥,指出不妥之处并给出正确做法。

   

  


  

第4题:
4.简述该木器厂房存在的消防安全问题,并给出整改意见。

   

  


  

第5题:
5.该厂房按国家工程建设消防技术标准应配置哪些建筑消防设施?

   

  


  

  