2017注册消防工程师考前冲刺·强化-184
更新日期:2017年05月23日
第1题:
5[单选题]除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,下列不能只设一个安全出口或1部疏散楼梯的有:()
A.—、二级耐火极限最多3层最大200平方米,第二、三层的人数之和不超过50人
B.三级耐火极限最多3层最大200平方米,第二、三层的人数之和不超过25人
C.四级耐火极限最多2层最大200平方米,第二、三层的人数之和不超过15人
D.—、二级耐火极限最多3层最大200平方米,第二、三层的人数之和不超过60人
第2题:
1[单选题]下列不符合灭火器箱外观质量检查要求的是()。
A.箱门平面度误差不大于2mm
B.灭火器箱正面的零部件突出箱门外表面高度不大于15mm
C.其他各面零部件突出其外表面高度不大于10mm
D.门与框最大间隙不超过2.0mm
第3题:
16[多选题]一个防烟分区的排烟量应根据场所内的热释放量以及按本节相关规定的计算确定,但下列场所可按以下规定确定,下列选项正确的有()。
A.建筑面积小于等于1000m2的房间,其排烟量应不小于60m3/(h.m2),或设置不小于室内面积2%的排烟窗
B.当建筑面积大于500m2的公共建筑和工业建筑,其排烟量应符合相关规定的数值,或设置自然排烟窗,其所需有效排烟面积及排烟口风速计算应符合相关规定
C.当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,机械排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的排烟窗,且两侧排烟窗的距离不应小于走道长度的2/3
D.当公共建筑室内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m3/(h.m2)计算,或设置不小于走道、回廊面积2%的排烟窗
E.对于人防工程,担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m3/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m3/h;担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算
第4题:
19[多选题]风险控制措施有()
A.风险规避
B.风险降低
C.风险转移
D.风险自留
E.风险归零
第5题:
56[单选题]电动式高倍数泡沬产生器的发泡倍数较高,一般在600倍以上,发泡量范围大,一般为()m3/min
A.200?2000
B.400?2000
C.20?400
D.40?400
第6题:
8[单选题]点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于(),并宜接近回风口安装。
A.1.5
B.1.4
C.1.3
D.1.2
第7题:
68[单选题]可燃、助燃气体储罐与厂内主要道路路边防火间距()m
A.25
B.20
C.10
D.5
第8题:
70[单选题]数个储罐的总容积大于3000m3时,应分组布置,组内储罐宜采用单排布置。组与组相邻储罐之间的防火间距不应小于()m。
A.20
B.30
C.40
D.50
第9题:
53、以下()建筑面积不应小于6.0 m2。
A.公共建筑防烟楼梯间前室
B.公共建筑合用前室
C.共用前室
D.住宅建筑合用前室
E.住宅建筑共用前室和消防电梯合用的前室
第10题:
60[单选题]地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加()。
A.10%
B.20%
C.30%
D.25%
第11题:
10[单选题]电气火灾监控系统应根据建筑物的性质及电气火灾危险性设置,并应根据电气线路敷设和用电设备的具体情况,确定电气火灾监控探测器的形式与安装位置2在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过()只时,可采用独立式电气火灾监控探测器。
A.8
B.9
C.9
D.11
第12题:
40[多选题]需要在建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志的有()
A.总建筑面积大于8000m2的展览建筑
B.总建筑面积大于5000m2的地上商店
C.总建筑面积大于1000m2的地下或半地下商店
D.歌舞娱乐放映游艺场所
E.座位数超过2000个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂
第13题:
10[单选题]地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的()防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口。
A.甲级
B.乙级
C.丙级
D.普通
第14题:
3.下列对泡沫灭火系统中泡沫混合液的表述正确的是?
A.可按适宜的混合比与水混合形成泡沫溶液的浓缩液体;
B.泡沫液与水按特定混合比配制成的泡沫溶液;
C.泡沫液与水按特定混合比预先配制成的储存待用的泡沫溶液;
D.泡沫灭火系统中泡沬液泵为系统所提供的溶液。
第15题:
5[单选题]闭式系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度()
A.10℃
B.20℃
C.30℃
D.40℃
第16题:
9[单选题]对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车通道的区域,要结合本区域内给水管道的改建,增设给水管道管径和消火栓,或根据具体条件修建消防蓄水池。下列符合要的有()m3。
A.18
B.36
C.50
D.120
第17题:
10[单选题]逐个切断各区域应急照明配电箱或应急照明集中电源的分配电装置,该配电箱或分配电装置供电的消防应急灯具应在()内转入应急工作状态。
A.2s
B.3s
C.4s
D.5s
第18题:
59、与爆炸危险场所毗连的变、配电所,当变、配电所为正压室且布置在1区、2区内时,室
内地面宜高出室外地面( )m左右。
A.0.3
B.0.4
C.0.5
D.0.6
第19题:
155 [单选题]两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类仓库,不应小于()m;丁、戊类仓库,不应小于()m。
A.64
B.46
C.不限4
D.不限6
第20题:
21[单选题]消防应急广播扬声器的设置,不符合下列规定是()。
A.民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所
B.在环境矂声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景矂声25dB
C.客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1W
D.每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m
第21题:
9.以下( )厂房可设1个安全出口。
A.甲类厂房,每层面积小于l00㎡,且同时作业人数≤5人
B.乙类厂房,每层面积小于150㎡,且同时作业人数≤15人
C.丙类厂房,每层面积小于250㎡,且同时作业人数≤25人
D.丁类厂房,每层面积小于500㎡,且同时作业人数≤30人
E.地下丙类厂房,每层面积小于50㎡,且同时作业人数≤15人
第22题:
102[单选题]餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时,符合要求的有()
A.步行街两侧建筑内的疏散楼梯应靠外墙设置并宜直通室外,确有困难时,可在首层直接通至步行街;首层商铺的疏散门可直接通至步行街,步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m。步行街两侧建筑二层及以上各层商铺的疏散门至该层最近疏散楼梯口或其他安全出口的直线距离不应大于37.5m;
B.步行街的顶棚材料应釆用不燃或难燃材料,其承重结构的耐火极限不应低于2.00h。步行街内不应布置可燃物
C.步行街的顶棚下檐距地面的高度不应小于9.0m,顶棚应设置自然排烟设施并宜采用常开式的排烟口,且自然排烟口的有效面积不应小于步行街地面面积的25%。常闭式自然排烟设施应能在火灾时手动和自动开启;
D.步行街两侧建筑的商铺外应每隔50m设置DN65的消火栓,并应配备消防软管卷盘或消防水龙,商铺内应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;每层回廊均应设置自动喷水灭火系统。步行街内宜设置自动跟踪定位射流灭火系统;
E.步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统。
第23题:
39[单选题]区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地面高度宜为()。
A.1.3?1.5
B.2.3?1.5
C.1.3?2.5
D.2.3?2.5
第24题:
24[单选题]泡沬液管道应采用()
A.不锈钢管
B.热镀锌钢管
C.无缝钢管
D.槽钢
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0