2017注册消防工程师考前冲刺·强化-163
更新日期:2018年09月25日
第1题:
5.防烟排烟系统的安装主要包括风管、阀门组件和风机等主要设备的安装检测与调试。下列关于风管的安装与检测中,错误的是()。
A.现场风管的安装,不得缩小接口的有效截面
B.风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外
C.风管与砖、混凝土风道的连接接口,应逆着气流方向插入,并应采取密封措施
D.风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙,应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞
第2题:
6[单选题]关于水雾喷头安装,说法错误的是(()。
A.喷头安装应在系统试压合格后、冲洗前进行
B.喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层
C.喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧,喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换
D.喷头安装前应检查喷头的型号、规格、使用场所符合设计要求
第3题:
3[多选题]消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流量、()等参数
A.效率
B.能量
C.扬程
D.气蚀余量
E.功率
第4题:
187[单选题]位于两个安全出口之间的疏散门,四级耐火歌舞娱乐放映游艺场所,疏散门至最近安全出口的直线距离()m
A.10
B.15
C.20
D.不限
第5题:
13、下列关于液体燃烧的说法中,正确的是?
A.液体燃烧的本质不是液体本身在燃烧,而是液体受热时蒸发出来的液体蒸气被分解、氧化达到燃点而燃烧
B.液体燃烧即蒸发燃烧
C.液体燃烧分闪燃、沸溢、喷溅
D.闪燃是易燃或可燃液体在闪点下蒸发速度大于燃烧速度,因而一闪就灭了
E.一般情况下,发生沸溢要比发生喷溅的时间早的多
第6题:
231[单选题]地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于()m计算确定;
A.0.50
B.0.65
C.0.75
D.1.00
第7题:
11、根据《公共娱乐场所消防安全管理规定》(中华人民共和国公安部令第39号)的规定,公共娱乐场所不得设置在(),不得批连重要仓库或者危险品库,不得在居住住宅楼内改建公共娱乐场所。
A.文物古建筑
B.博物馆、图书馆
C.展览馆
D.公寓楼
E.办公楼
第8题:
17[单选题]当采用环泵式比例混合器时,不符合规定的是()
A.出口背压宜为零或负压,当进口压力为0.7MPa?0.9MPa时,其出口背压可为0.02MPa?0.03MPa
B.吸液口不应高于泡沬液储罐最低液面2m
C.比例混合器的出口背压大于零时,吸液管上应有防止水倒流入泡沬液储罐的措施
D.应设有不少于1个的备用量
第9题:
9[单选题]消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合设计要求;出水管上应设止回阀,安装时其四周应设检修通道,其宽度不宜小于(),消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于()。
A.0.7,0.6
B.0.6,0.7
C.0.5,0.6
D.0.6,0.5
第10题:
19[单选题]高速公路隧道应设置不间断照明供电系统。应急照明应采用双电源双回路供电方式,并保证照明中断时间不超过()s。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
第11题:
3[单选题]下列关于消防工作的主体说法错误的是()
A.国家
B.部门
C.单位
D.公民
第12题:
19.某单层堆垛储物仓库,二级耐火等级,占地面积6000㎡储存物质为成品罐装饮料,储物高度为3m,其可燃包装重量超过物品本身重量1/4。仓库内设有自动喷水灭火系统,其防火分区最大允许建筑面积为( )㎡
A.3000
B.4000
C.1500
D.500
第13题:
13[单选题]()内部装有AFFF水成膜泡沬灭火剂和氮气,除具有氟蛋白泡沬灭火剂的显著特点外,还可在烃类物质表面迅速形成一层能抑制其蒸发的水膜,靠泡沬和水膜的双重作用迅速有效地灭火,是化学泡沬灭火器的更新换代产品。
A.清水灭火器
B.水基型泡沬灭火器
C.水基型水雾灭火器
D.二氧化碳灭火器
第14题:
39[单选题]舞台口也可釆用防火幕进行分隔,侧台、后台的较小洞口宜设置()防火门、窗。
A.甲级
B.乙级
C.丙级
D.普通
第15题:
6[多选题]电动机的火灾预防措施有()
A.合理选择功率和形式
B.合理选择启动方式
C.正确安装电动机
D.加强运行管理
E.加强电动机的运行维护
第16题:
120[单选题]甲类厂房单、多层一二耐火等级与高层丙类厂房防火离距为()米。
A.10
B.12
C.13
D.14
第17题:
61[单选题]室外疏散楼梯应符合栏杆扶手的高度不应小于0m,楼梯的净宽度不应小于()m。
A.0.90,0.90
B.1.10,0.90
C.1.20,1.10
D.1.40,1.30
第18题:
37[多选题]下列关于二氧化碳管道说法正确的有()。
A.对镀锌层有腐蚀的环境,管道可采用不锈钢管、铜管或其它抗腐蚀的材料
B.在可能产生爆炸的场所,管网应吊挂安装并采取防晃措施
C.管道可采用螺纹连接、法兰连接或焊接
D.公称直径等于或小于50mm的管道,宜采用螺纹连接
E.公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接
第19题:
6、下列生产属于甲类生产的是()。
A.氧气站
B.油浸变压器室
C.锅炉房
D.植物油加工厂的浸出厂房(溶剂的主要成分为正己烧和环己烧)
第20题:
9[多选题]在分析建筑的结构和平面布置时,应着重分析以下因素():
A.起火房间的外形尺寸和内部空间情况
B.起火房间的通风口形状及分布、开启状态
C.房间与相邻房间、相邻楼层及疏散通道的相互关系
D.房间的围护结构构件和材料的燃烧性能、力学性能、隔热性能、毒性性能及发烟性能
E.起火房间的可燃物分布情况
第21题:
24[单选题]《建筑法》第六十四条规定:“违反本法规定,未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以()。”
A.法律责任
B.罚款
C.拘留
D.刑事责任
第22题:
7[多选题]符合下列条件之一的场所,不宜选择点型离子感烟火灾探测器有()。
A.相对湿度经常大于95%。
B.气流速度小于5m/s。
C.有大量粉尘、水雾滞留。
D.不可能产生腐蚀性气体。
E.产生醇类、醚类、酬类等有机物质
第23题:
21[多选题]维护管理各环节工作要求有()
A.使用
B.检测
C.维修、保养
D.档案建立与管理
E.巡查
第24题:
30[多选题]临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定,以下说法正确的有()
A.—类髙层公共建筑不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时不应小于50m3,当建筑高度大于150m时不应小于100m3
B.多层公共建筑、二类髙层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m3,当一类住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m3
C.二类髙层住宅不应小于12m3
D.建筑髙度大于21m的多层住宅建筑不应小于6m3
E.工业建筑室内消防给水设计流量当小于等于25L/S时,不应小于12m3,大于25L/S时,不应小于16m3
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0