2017注册消防工程师考前冲刺·强化-153
更新日期:2017年05月23日
第1题:
14[单选题]汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置,通气管管口应高出地面不应小于()。沿建(构)筑物的墙(柱)向上敷设的通气管,其管口应高出建筑物的顶面()及以上。
A.4m;1.5m
B.4m;2.5m
C.3m;1.5m
D.3m;2.5m
第2题:
30[多选题]储气瓶维修后粘有独立的维修标识,且不得采用钢字打造的永久性标识。其标识标()。
A.明储气瓶的总重量
B.维修时间
C.驱动气体充装量
D.维修单位名称
E.充气时间
第3题:
25[单选题]检查某多层建筑不符合要求的有:()
A.幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,需要采用具有一定弹性和防火性能的材料填塞密实
B.幕墙缝隙的封堵材料可以是不燃材
C.幕墙缝隙的封堵材料可以是难燃材料
D.幕墙缝隙的封堵材料可以是可燃材料
第4题:
16[单选题]下列选项中不属于高倍数泡沫的供给速率的是()。
A.淹没或覆盖保护对象的时间不应大于2min
B.淹没或覆盖A类火灾保护对象最高点的厚度不应小于0.6m
C.对于汽油、煤油、柴油或苯,覆盖起火部位的厚度应小于2m
D.其他B类火灾的泡沬覆盖深度应甶试验确定
第5题:
30[单选题]管网的管道内容积,不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的()。
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
第6题:
15[单选题]下列不是消防水泵的检测方法的是()
A.查看水泵和阀门的标志
B.转动阀门手轮,检查阀门状态
C.核对启泵与停泵压力,查看运行情况
D.在消防控制室启动水泵,查看运行及反馈信号
第7题:
8[多选题]建筑火灾风险的评估指标体系构建:三级指标包括()
A.电气火灾
B.易燃易爆危险品
C.周边环境
D.气象因素
E.火灾危险源
第8题:
59[单选题]固定式泡沬炮的进口压力一般在()以上,流量也较大,其反作用力很大,所以安装在炮塔或支架上的固定式泡沬炮要牢固固定。
A.1.0MPa
B.1.2MPa
C.1.4MPa
D.1.6MPa
第9题:
7.相应时间是自启动系统供水设施起(火灾报警设备发出信号起),至系统最不利点水雾喷头喷出水雾的时间。下列对水喷雾系统响应规定的说法错误的是?
A.用于灭火控火目的时,系统的响应时间不应大于60S;
B.用于液化石油气罐瓶间防护冷却时,系统的响应时间不应大于120S;
C.用于液化烃液体储罐防护冷却时,系统的响应时间不应大于120S;
D.用于甲B、乙、丙类液体储罐防护冷却时,系统的响应时间不应大于300S。
第10题:
40[单选题]《行政处罚法》单节作出了具体规定,这种程序只适用于()作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
A.国家
B.部门
C.单位
D.行政机关
第11题:
7[多选题]防火隔间设置符合要求的有:()
A.防火隔间的建筑面积不小于10m2
B.防火隔间墙为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,门为甲级防火门;不同防火分区通向防火隔间的门最小间距不小于4m
C.防火隔间内部装修材料的燃烧性能均采用A级材料
D.防火隔间不得用于除人员通行外的其他用途
E.防火隔间的建筑面积不小于6.0m2
第12题:
25[多选题]变电站中的()场所和设备应采用火灾自动报警系统。
A.主控通信室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室
B.采用固定灭火系统的油浸变压器
C.地下变电站的油浸变压器
D.220kV及以下变电站的电缆夹层及电缆竖井
E.地下变电站、户内无人值班的变电站的电缆夹层及电缆竖井
第13题:
75[多选题]下列危险场所不能建在城市建成区和中心区的有:()
A.—级加油站
B.一级加气站
C.一级加油加气合建站
D.二级加油站
E.CNG加气母站
第14题:
23[单选题]细水雾灭火系统的气压试验要求:干式和预作用系统的试验压力为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于()
A.0.01MPa
B.0.1MPa
C.0.02MPa
D.0.2MPa
第15题:
7[单选题]从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于()m。
A.1
B.2
C.3
D.4
第16题:
40[单选题]在三、四级耐火等级建筑的闷顶内釆用()作绝热层时,屋顶不应采用冷摊瓦。
A.不燃A级
B.难燃B1级
C.可燃B2级
D.易燃B3级
第17题:
6[多选题]风险管理原则包括()
A.控制损失,创造价值
B.融入组织管理过程
C.坚持决策过程
D.以网络为基础
E.广泛参与、充分沟通
第18题:
29.某商场设置了湿式系统,由于二次装修对喷头布置的美观要求,上下喷头不能一一对应,故仅在顶板下布置直立型喷头,并预留配水管供二次装修布置吊顶下喷头。已知某防火分区顶板下安装的喷头数为600个,估算吊顶型喷头数量约500个。以下报警阀设置哪项合理?
A.设一个报警阀组,顶板及吊顶喷头分设水流指示器;
B.设一个报警阀组,一个水流指示器;
C.顶板及吊顶喷头各设一个报警阀组;
D.每个商铺设置独立的报警阀组及水流指示器。
第19题:
20[单选题]()隐蔽式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分或者全部本体嵌入吊顶护罩内,喷头下垂安装于配水支管上。
A.嵌入式喷头
B.齐平式喷头
C.边墙型喷头
D.干式喷头
第20题:
66[单选题]会议室、地下车库等易集烟的环境应选用高灵敏度的()
A.感烟探测器
B.定温探测器
C.感温探测器
D.光电感烟探测器
第21题:
9、某建造在山坡上的办公楼,建筑高度为48m,长度和宽度分为108m和32m,地下设置了2层汽车库,建筑的背面和两侧无法设置消防车道,下列该办公楼消防车登高操作场地的设计,符合规范的有()(2015)
A.消防车登高操作场地靠建筑正面一侧的边缘与建筑外墙的距离为5m-7m
B.消防车登高操作场地宽度为12m
C.消防车登高操作场地的坡度为1%
D.消防车登高操作场地设置在建筑的正面,因受大门雨蓬的影响,在大门前不能连续布置
E.消防车登高操作场地位于可承受重型消防车压力的地下室上部
第22题:
15[单选题]住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于()m。
A.0.9
B.1.0
C.1.1
D.1.2
第23题:
24[单选题]未集中设置的模块附近应有尺寸不小于()的标识。
A.100mm×110mm
B.110mm×100mm
C.100mm×120mm
D.100mm×100mm
第24题:
234[单选题]有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的()倍计算;
A.0.9
B.1.1
C.1.2
D.1.5
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0