2017注册消防工程师考前冲刺·强化-233
更新日期:2018年09月25日
第2题:
4[单选题]办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用()防火门
A.甲级
B.乙级
C.丙级
D.普通
第3题:
17[单选题]如果不设置过负荷保护,出现堵转,电缆温度上升()℃对于耐火750℃或950℃的电缆影响不是很大,在最大力矩的作用下,有可能克服电动机轴封阻力,使电动机逐渐转动起来。
A.50℃或100
B.100℃或150
C.100℃或200
D.150℃或200
第4题:
12[单选题]在采用K=115喷头且喷头总数不超过()的局部应用系统,可不设报警阀组
A.10只
B.12只
C.20只
D.22只
第5题:
4[多选题]消防安全重点单位:公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位的界定标准()。
A.建筑面积在1000m2以上的公共图书馆、展览馆
B.建筑面积在2000m2以上的公共图书馆、展览馆
C.博物馆、档案馆
D.民用机场
E.具有火灾危险性的县级以上文物保护单位
第6题:
8.关于消防水泵接合器的说法正确的是?
A.湿式自动喷水灭火系统、预作用灭火系统、雨淋灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器;
B.当同一建筑设置多种自动喷水灭火系统时,水泵接合器可以共用;
C.同一建筑消防给水竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;
D.临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在消防水泵房附近集中设置;
E.每栋设置的水泵接合距室外消火栓的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。
第7题:
6[多选题]按洁净室的使用性质划分为()
A.工业洁净室
B.农业洁净室
C.生物洁净室
D.化学洁净室
E.生物安全实验室
第8题:
2[单选题]在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置()。
A.消防水源
B.消防泵
C.室外消火栓
D.消防水箱
第9题:
6.对气体灭火系统组件安装要求错误的是?
A.灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面;
B.低压二氧化碳灭火系统的安全阀要通过专用的泄压管接到地面;
C.集流管上安全防护装置的泄压方向不能朝向操作面。
D.气动驱动装置的管道安装后应进行气密性试验,并合格。
第10题:
10[单选题]无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面应采用()装修材料。
A.A级
B.B1级
C.B2级
D.B3级
第11题:
23[单选题]消防水泵房主要检查以下内容错误的有()
A.设在地下二层,距地面11.5m位置
B.门采用了甲级防火门
C.建筑物的耐火等级不低于二级
D.设置直通室外疏散门和安全出口,门应采用甲级门,设置挡水门槛等挡水措施,有排水沟等防淹措施
第12题:
41[单选题]一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限分别不应低于()h和()h。
A.1.50, 1.00
B.2.50, 2.00
C.3.0, 2.00
D.3.0, 3.00
第13题:
9[单选题]火灾自动报警系统中的管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒,下列说法不正确的是()。
A.管子长度每超过30m,无弯曲时
B.管子长度每超过20m,有1个弯曲时
C.管子长度每超过10m,有1个弯曲时
D.管子长度每超过8m,有3个弯曲时
第14题:
4[单选题]当房间高度小于()m时,排烟口的下缘应在离顶棚面()cm以内。
A.1.00;60
B.2.00;70
C.3.00;80
D.4.00;90
第15题:
1[单选题]“施工现场”顾名思义,属于()的建筑现场。
A.已完工
B.未完工
C.在建的
D.在建的、未完工
第16题:
28[多选题]风险级别为高风险的有()
A.高层建筑
B.地下铁路
C.易燃易爆危险化学品生产企业、储存仓库
D.地下空间
E.消防车道
第17题:
29[单选题]关于人防工程中的商店说法错误的是()
A.地下商店营业厅不得设置在地下三层及以下
B.营业厅经营和储存商品的火灾危险性不得为甲、乙类
C.当总建筑面积大于20000m2时,采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔。对确需局部连通的相邻区域,采取下沉式广场、防火隔间、避难走道和防烟楼梯间等措施进行防火分隔
D.可以经营油漆
第18题:
20[单选题]某多层公共建筑的地下一层地下室为KTV歌厅建筑面积为1800m2,其中KTV歌厅建筑面积为1600m2,KTV歌厅中平时娱乐放映厅为200m2,其它为设备间,进行了防火分隔,按国家相关法律标准设置了消防设施,地下一层安全出口和疏散楼梯的最小总净宽度为()m
A.18
B.16
C.9
D.8
第19题:
15[多选题]关于细水雾灭火系统的喷头的安装要求说法正确的是()
A.安装时,应根据设计文件逐个核对其生产厂标志、型号、规格和喷孔方向
B.喷头安装高度、间距,与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离符合设计的要求
C.不带装饰罩的喷头,其连接管管端螺纹不应露出吊顶;带装饰罩的喷头应紧贴吊顶
D.带有外置式过滤网的喷头,其过滤网不应伸入支干管内
E.喷头与管道的连接宜采用端面密封或C型圈密封,不应采用聚四氟乙烯、麻丝、粘结剂等作密封材料
第20题:
2.某建筑采用防火墙划分防火分区,下列防火墙的设置中,错误的是( )。
(2015)
A.输送柴油(闪点高于60℃)的管道穿过该防火墙,穿墙管道四周缝采用防火堵料严密封堵
B.防火墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为4.00h
C.防火墙直接设置在耐火极限为3.00h的框架梁上
D.防火墙上设置常开的甲级防火门,火灾时能够自行关闭
第21题:
35[多选题]为防止火势失去控制,继续扩大燃烧而造成灾害,需要采取一定的方式将火扑灭,通常有以下几种方法()
A.冷却
B.隔离
C.窒息
D.加压送风
E.化学抑制
第22题:
8[单选题]建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于()m;釆取设置()级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。
A.2.0,甲
B.2.0,乙
C.4.0,甲
D.4.0,乙
第23题:
16.细水雾按工作压力分类,高压系统的系统分布管网工作压力不小于()MPa。
A.1.20
B.1.21
C.3.45
D.3.50
第24题:
31[单选题]湿式系统的报警阀动作后,距水力警铃3m远处的声压级不应低于()dB
A.60
B.65
C.70
D.75
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0