2017注册消防工程师考前冲刺·强化-216
更新日期:2017年05月23日
第1题:
14、下列关于商店、展览建筑平面布置的叙述中,哪几项是正确的?
A.釆用三级耐火等级建筑时,不应超过2层
B.釆用四级耐火等级建筑时,应为单层
C.设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层
D.设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层
E.不应设置在地下二层及以下楼层
第2题:
12[单选题]短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于()
A.5mm
B.15mm
C.25mm
D.35mm
第3题:
7[多选题]排烟防火阀是安装在机械排烟系统的管道上,平时呈()状态,火灾时当排烟管道内温度达到()℃时关闭,并在()内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
A.开启
B.280
C.一定时间
D.70
E.所有时间
第4题:
1[单选题]关于气体灭火系统设计要求的一般规定说法有误的是()
A.采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火剂设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定
B.有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度
C.无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。
D.几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度确定
第5题:
62[单选题]公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少()进行一次。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
第6题:
2.下列消防工程建设程序有错误的是( )单选
A.按规定对系统组件、材料等进行进场检验,检验合格后并经监理工程师签证后方可使用或安装。
B.施工过程中应由监理工程师组织施工单位有关人员对施工过程质量进行检查。
C. 系统调试完工后,监理单位应向建设单位提供质量控制资料和各类施工过程质量检查记录。
D. 分部工程质量验收应由建设单位组织施工、监理和设计等单位相关人员进行,并应按本规范要求填写工程验收记录。
第7题:
12[单选题]燃烧是可燃物与()作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。
A.氧化剂
B.还原剂
C.催化剂
D.稳定剂
第8题:
16 [单选题]下列说法正确的有()
A.相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且该门、窗、洞口的面积之和不大于外墙面积的5%时,其防火间距可按本表的规定减少35%
B.两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不小于6m
C.相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋面板的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限
D.相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于三级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋面板的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m
第9题:
10[单选题]市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定,以下说法错误的有()
A.市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2m
B.市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5m
C.市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,当确有困难时应采取防撞措施
D.市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于2m
第10题:
4[多选题]下列说法正确的有:()
A.甲、乙类厂房(仓库)内严禁采用明火和电热散热器供暖
B.二硫化碳气体、黄磷蒸气及其粉尘采用不循环使用的热风供暖
C.加工钾、钠、钙等物质的厂房采用不循环使用的热风供暖
D.电石、碳化铝、氢化钾、氢化钠、硼氢化钠采用不循环使用的热风供暖
E.空调管道穿隔墙时需做防火处理
第11题:
6[单选题]为防止纤维或粉尘积集在管道和散热器上受热自燃,散热器表面平均温度不应超过()℃(相当于供水温度95℃,回水温度70℃)。但输煤廊的采暖散热器表面平均温度不应超过130℃。
A.80
B.82.5
C.83
D.84
第12题:
15、某商业中心地上4层,地下2层,耐火等级一级,每层建筑面积为10000 m2。某歌舞娱乐厅位于该商业中心的地下一层至地上三层,每层歌舞厅的厅、室建筑面积均为3000m2。该建筑按照国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施及器材。以下歌舞厅的防火设计正确的是()。
A.当设置在三层时,三层屋面与室外出入口地坪的高差不应大于10m
B.—个厅、室的建筑面积不应大于200m2
C.一个厅、室的出口不少于2个;但建筑面积不大于50m2的地上房间和建筑面积不大于50m2的且经常停留人数不超过15人的地下房间,均可设置1个出口
D.厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采取耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和不低于l.Oh的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所内其他部位相通的门均应采用乙级防火门
第13题:
22[单选题]国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置()系统。
A.便捷消防水龙头
B.消防干式自动喷水系统
C.室内消火栓
D.干式消防竖管
第14题:
7[多选题]大型群众性活动消防安全保卫工作必须坚持的原则有()。
A.以人为本,减少火灾
B.防火为本,减少火灾
C.统一领导,分级负责
D.依法申报,加强监管
E.快速反应,协同应对
第15题:
17[单选题]甶于法律依据往往不健全或具有滞后性,所以还应该以党和国家制定的有关()作为指导原则和依据。
A.法规
B.政策
C.规定
D.规章
第16题:
142[单选题]下列说法错误的有:()
A.锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口;
B.锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔窗时,应采用甲级防火门、窗;
C.锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,
D.锅炉房内储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上设置门时,应采用乙级防火门;
第17题:
15[多选题]主动防火措施包括()
A.消防给水
B.防排烟系统
C.火灾手动报警系统
D.灭火器材配置
E.疏散诱导系统
第18题:
10[单选题]防火墙不宜设在汽车库、修车库的内转角处。当设在转角处时,内转角处两侧墙上的门、窗、洞口之间的水平距离不应小于()m。
A.1
B.2
C.3
D.4
第19题:
15[多选题]下列属于中危险级别的有()
A.麻纺厂粗加工厂房、毛涤厂选毛厂房
B.谷物加工厂房
C.卷烟厂的切丝、卷制、包装厂房
D.国家和省级重点工程的施工现场
E.化纤厂后加工润湿部位
第20题:
95[单选题]供水设施的维护管理规定:每()对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测
A.日
B.月
C.季度
D.周
第21题:
14[单选题]采用光栅光纤感温火灾探测器保护外浮顶油罐时,两个相邻光栅间距离不应大于()。
A.5m
B.4m
C.3m
D.2m
第22题:
43、住宅建筑高50米,每个单元设置一座疏散楼梯,疏散楼梯通至屋面,单元之间的疏散楼梯通过屋面连通,通向屋面疏散楼梯的门应向( )。
A.楼梯间内部疏散方向开启
B.向屋面开启
C.乙级门开启方向不限
D.甲级门开启方向不限
第23题:
2.干粉灭火系统不适用于下些列哪个物质的火灾?
A.可燃固体表面火灾;
B.易燃、可燃液体;
C.强氧化剂;
D.灭火前可切断气源的气体火灾。
第24题:
14[单选题]某火灾造成1人死亡,或者3人重伤,或者1200万元直接财产损失的火灾属于()。
A.特别重大火灾
B.重大火灾
C.较大火灾
D.一般火灾
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告