2016注册消防工程师考前冲刺·强化-251
更新日期:2017年08月19日
第1题:
26.某二层乙类厂房(层高66m)设有室内消火栓给水系统,则其消火栓水枪的充实水柱长度不应小于下列哪项?
A.7m
B.13m
C.10m
D.8m
第2题:
27.下列高层建筑消火栓系统竖管设置的技术要求中,哪一项是正确的?
A.消防竖管最小管径不应小于100mm是基于利用水泵接合器补充室内消防用水的需要
B.消防竖管布置应保证同层两个消火栓水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位
C.消防竖管检修时应保证关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4根时可关闭2根
D.当设2根消防竖管困难时,可设1根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓
第4题:
29.某建筑物(建筑高度小于24m)室外消防用水量不大于20L/s,当其室内设置消火栓数量不超过()个时,除《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第8.1.2条外,其室内消火栓管网可采用枝状管网的布置形式。
A.5个
B.8个
C.10个
D.12个
第5题:
30.下列关于高层建筑消火栓给水系统设计的叙述中,哪项不正确?
A.采用高压消防给水系统时,可不设高位消防水箱
B.建筑高度超过100m的民用建筑,室内消火栓系统应采用分区供水方式
C.高层建筑电梯间应设置室内消火栓
D.高层建筑室外消火栓栓口处的水压不应小于0.lOMPa
第6题:
31.下列关于建筑室外消防给水系统设计的叙述中,哪项错误?
A.多层建筑与高层建筑的室外消火栓设置要求相同
B.多层建筑与高层建筑采用的室外消火栓规格、型号相同
C.多层建筑与高层建筑的室外消火栓均可采用低压制给水系统
D.多层建筑与高层建筑的室外消防给水系统均可与生产、生活共用给水管道
第7题:
32.下列关于室内消防给水管道和消火栓布置的说法中,哪一项错误?
A.室内消防竖管直径不应小于DN100;
B.消防电梯间前室内应设置消火栓;
C.冷库内可不设置消火栓;
D.建筑高度小于24m且体积小于5000m3的多层仓库,可采用一支水枪充实水柱到达室内任何部位。
第9题:
35.某小区地势平坦,小区5层服务会所(建筑高度19.80m)每层设有2个室内消火栓,其消防加压设施及消防水池共用小区集中设置的消防加压设施及消防水池,消防水箱利用设在会所北面且毗邻会所的高21层住宅楼屋顶消防水箱。下列关于会所室内消火栓给水系统设计的叙述中,哪几项正确或合理可行?
A.会所室内消火栓给水管道可布置成支状;
B.会所每个室内消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮;
C.会所室内消火栓给水系统应至少设置一套消防水泵接合器;
D.会所室内消火栓进水管上设置减压阀后,其室内消火栓可不再另设减压设施。
第10题:
36.某建筑采用临时高压给水系统,消防水泵的工作压力为1.0MPa,选择消防泵时,消防泵零流量时的压力为( )
A.0.9~1.2MPa
B.1.1~1.3MPa
C.0.9~1.3MPa
D.1.2~1.4MPa
第11题:
37.下列关于柴油机消防泵的说法中不正确的是( )
A.柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机;
B.柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于12h;
C.柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求;
D.柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。
第12题:
38下列关于离心式消防水泵吸水管和出水管路布置的说法中,错误的是?
A.一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量;;
B.一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;;
C.吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于500mm;
D.吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,当采用旋流防止器时淹没深度不应小于200mm。
第13题:
39.下列关于消防水泵的启动的说法中正确的是?
A.消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于lmin;
B.消防水泵应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定;
C.消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等;
D.稳压泵应由消防泵出水管上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。
第14题:
40.下列关于消防水泵控制的说法中正确的是?
A.消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于手动启泵状态;
B.消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后3min内正常工作;
C.消防水泵的双电源自动切换时间不应大于5s,一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于30s;
D.消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
第15题:
1.某建筑高度为23.8m的4层商业建筑,对其进行室内消火栓的配置和设计中,正确的有?
A.选用DN65的室内消火栓;
B.消火栓栓口动压大于0.5MPa;
C.消火栓栓口动压不小于0.25MPa;
D.配置直径65mm长30m的消防水带;
E.水枪充实水柱不小于10m。
第16题:
2.下列哪些场所应设消防备用泵?
A.室外消防给水设计流量为30L/S的仓库,室外消防给水系统的消防给水泵;
B.室外消防给水设计流量为15L/S的高层住宅,室外消防给水系统的消防给水泵;
C.室外消防给水设计流量为20L/S的丙类工厂,室内自动喷水灭火系统的消防给水泵;
D.室外消防给水设计流量为30L/S,室内消火栓用水量为10L/s的多层工业建筑,室外消防给水系统的消防给水泵;
E.室内消防给水设计流量为10L/S的医院门诊楼,室内消防给水系统的消防给水泵。
第17题:
3.下列高层建筑室内临时高压消火栓给水系统的消防水泵房启、停控制方式中,哪几项是不正确的?
A.每个消火栓处应能直接启动消防主泵;
B.消防控制中心应能手动启、停消防主泵;
C.消防水泵房应能强制启、停消防主泵;
D.消防水池最低水位应能自动停止消防水泵;
E.消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能。
第19题:
5.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,以下关于消防水泵房的说法中不正确的是哪几项?
A.附设在民用建筑中的消防水泵房应采用甲级防火门与其他部位隔开;
B.消防水泵房内设置水泵的房间,应设集水井排水;
C.当消防水池无法自流泄水时,可设独立的排水泵排水,以便检修或清洗水池;
D.消防水池应设溢流报警水位以防止溢流,节约用水;
E.消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置。
第20题:
6.以下关于消防泵的选取不正确的是哪几项?
A.消防泵应设备用泵,备用泵的工作能力可不大于其中最大一台泵的工作能力;
B.应选择选择性能曲线较陡的泵型,使火灾初期有较大水压,有益于控制火势蔓延;
C.消防水泵0流量时的压力不应超过系统设计压力的140%;
D.当消防水泵流量为设计流量的150%时,水泵的压力不应低于设计压力的65%;
E.消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且安装水泵总台数不宜超过3台。
第23题:
9.以下不同建筑物高位消防水箱的有效容积的确定哪几项是正确的?
A.建筑高度为78m的高级旅馆,其高位水箱有效容积不应小于18m3;
B.建筑高度为50m的普通科研楼,其高位水箱有效容积不应小于12m3;
C.建筑层数为12层的普通住宅楼(层高为3m),其高位水箱有效容积不应小于12m3;
D.建筑高度为49m的高级旅馆,其高位水箱有效容积不应小于12m3;
E.建筑高度为176米的办公酒店综合体,其高位水箱有效容积不应小于100m3。
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0