2016注册消防工程师考前冲刺·强化-250
更新日期:2017年08月17日
第1题:
1.某可燃物堆场,室外消火栓的设计流量为55L/S,室外消火栓选用DN150,其出水流量为15L/s。根据室外消火栓设计流量,该堆场的室外消火栓数量不应少于几个?
A.6
B.4
C.5
D.3
第3题:
3.某商业建筑,东西长为100m,南北宽为60m,建筑高度26m,室外消火栓设计流量为40L/s,南侧布置消防扑救面。沿该建筑南侧消防扑救面设置的室外消火栓数量,不宜少于几个?
A.1
B.3
C.4
D.2
第6题:
6.下列说法中正确的是哪一项?
A.规定消火栓给水管道的设计流速不宜大于5m/s;
B.高层建筑消火栓管道应成环,保证干管和竖管双向供水;
C.室外消防给水管道的布置,向环状管网输水的进水管不应少于2根,每根进水管均能通过全部消防用水量;
D.工业园区采用两路消防供水,当其中一条引人管发生故障时,其余引入管在保证满足70%生产生活给水的最大小时设计流量条件下,应仍能满足本规范规定的消防给水设计流量。
第7题:
7.下列哪项建筑物的室内消防给水系统可不设消防水泵接合器?
A.市政进水管只有一条的高层住宅室内消火栓给水系统;
B.多层办公楼的自动喷水灭火系统(轻危险级);
C.高层仓库的室内消火栓给水系统;
D.5层旅馆的室内消火栓给水系统。
第8题:
8.关于消防稳压泵的说法错误的是?
A.当临时高压系统高位消防水箱不能满足水灭火设施最不利点处的静水压力要求时,应设稳压泵;
B.稳压泵的设计流量应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;
C.稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;
D.稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。
第9题:
9.高层民用建筑按规范要求设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,以下设计技术条件中,哪一项是错误的?
A.室内消火栓系统和自动喷水灭火系统可合用高位消防水箱
B.室内消火栓系统和自动喷水灭火系统可合用消防给水泵
C.室内消火栓系统和自动喷水灭火系统可合用水泵接合器
D.室内消火栓系统和自动喷水灭火系统可合用增压设施的气压罐
第10题:
10.—栋18层的住宅楼,底部四层为商业裙房,每层建筑面积3000m2,则本建筑设置临时高压消防给水系统,高位水箱有效容积至少需要多少?
A.12m3;
B.18m3;
C.36m3;
D.50m3。
第12题:
12.关于火灾延续时间的说法中错误的是?
A.甲乙丙类厂房及仓库消火栓系统火灾延续时间为3h;
B.住宅、人防、地下建筑、地铁车站消火栓系统火灾延续时间为2h;
C.一类公共建筑中的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和高级宾馆消火栓系统火灾延续时间为3h;
D.二类公共建筑中的商业楼、展览楼、综合楼消火栓系统火灾延续时间为3h;
第14题:
14.某建筑高度为20. 8m的4层商业建筑,每层建筑面积4500m2。设有室内消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统。湿式自动喷水灭火系统按中危险Ⅱ,设计流量为40L/S。求室内消防用水量为多少?
A.288
B.360
C.216
D.252
第15题:
15.下列关于室外消防给水管道的布置说法哪项正确?
A.室外消防给水管网应布置成环状;
B.室外消火栓的保护半径不应大于150m,室外消火栓间距均不应大于120m;
C.市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m,距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m;
D.严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN150。
第16题:
16.我国把消火栓人工灭火系统而不是自动喷水灭火系统作为高层民用建筑最基本的灭火设备,其主要理由为下列哪项?
A.消火栓灭火系统工程造价低
B.人工灭火系统比自动灭火系统可减少人员伤亡
C.人工灭火系统的日常维护费用比自动灭火系统低
D.消火栓灭火系统的灭火、控火效果比自动灭火系统好
第17题:
17.某单元式住宅,底层有2.2m高的单元式储藏间,2至8层为单元式住宅,住宅层高为3m。以下哪一项消火栓的设置方案,更符合现行国家规范的精神?
A.设置SN25的消火栓
B.设置SN50的消火栓
C.设置干式消火栓立管
D.可以不设室内消火栓
第18题:
18.《建筑设计防火规范》规定室内消防竖管直径不应小于DN100,下述哪一项作为特殊情况,其消防竖管直径可以小于DN100?
A.设置DN65消火栓的多层住宅的湿式消防竖管
B.设置DN65消火栓的多层住宅的干式消防竖管
C.室内消火栓用水量5L/s的多层厂房的消防竖管
D.室内消火栓用水量5L/s的多层仓库的消防竖管
第19题:
19.下列高层建筑消防系统设置的叙述中,哪一条是正确的?
A.高层建筑必须设置室内消火栓给水系统,宜设置室外消火栓给水系统
B.高层建筑宜设置室内、室外消火栓给水系统
C.高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统
D.高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统和自动喷水灭火系统
第20题:
20.下列哪项建筑物不必设置室内消火栓给水系统?
A.建筑面积500m2的戊类厂房;
B.建筑体积10500m3的4层办公楼(层高为3.6m);
C.建筑面积360m2的油浸变压器室;
D.首层为商业网点的6层普通公寓(层高为3m)。
第21题:
21.下列有关消防设计原则中何项是不正确的?
A.覆土保护的地下油罐应设有冷却水;
B.距液化石油气罐罐壁14m的消火栓不计入该罐可使用的消火栓数量内;
C.甲、乙、丙类液体储罐区的消防用水量即为冷却水量;
D.储罐区移动式冷却可以采用室外消火栓或消防炮。
第22题:
22.以下以室内消火栓用水量设计的叙述,哪一项是错误的?
A.住宅中设置干式消防竖管的DN65消火栓的用水量,不计入室内消防用水量
B.消防软管卷盘的用水量,设计时不计入室内消防用水量
C.平屋顶上设置的试验和检查用消火栓用水量,设计时不计入室内消防用水量
D.冷库内设置在常温穿堂的消火栓用水量,设计时不计入室内消防用水量
第23题:
23.某建筑高度为49m的二类建筑商业楼设有室内外消火栓及自动喷水灭火系统,其中自动喷水灭火系统的设计流量为30L/s,该建筑室内、室外消火栓设计流量可能的组合为下列何项?
A.室内、室外消火栓均为15L/s
B.室内、室外消火栓均为20L/s
C.室内消火栓为35L/s,室外消火栓为40L/s
D.室内消火栓为20L/s,室外消火栓为25L/s
第24题:
24.多层住宅室内消火栓系统干式消防竖管的最小管径应为以下哪一项?
A.DN100
B.DN80
C.DN65
D.DN50
第25题:
25.高层民用建筑消火栓给水系统在运行时的最高压力不应超过下列哪项?
A.1.2MPa
B.1.6MPa
C.2.OMPa
D.2.4MPa
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0