第1题:
51[单选题]气体灭火系统的喷嘴的最小保护高度不应小于()
A.5.5m
B.6.5m
C.150mm
D.300mm
第2题:
10 [单选题]某油品加工厂(闪点92℃)拟设计建造一栋单层厂房,其建筑形式为阶梯式建筑,耐火等级二级,为1个防火分区;该厂因为阶梯式,高度不一致,划分为设置湿式自动喷水灭火系统区域、自动寻的式消防水泡区(建筑面积3000m2)、气体灭火区(建筑面积200m2),全为不燃添加物区未设置自动灭火系统区域(建筑面积1000m2)共计四个区域。请问该车间设置湿式自动喷水灭火系统区域的建筑面积不应大于( )m2。
A.4800
B.6000
C.10000
D.10800
第3题:
77[单选题]单、多层民用建筑三级耐火极限,未安装自动灭火系统时,防火分区的最大允许建筑面积为()m2
A.2500
B.1500
C.1200
D.1000
第4题:
24、下列关于化学爆炸的叙述中,错误的是?
A.化学爆炸可以分为炸药爆炸、可燃气体爆炸、可燃粉尘爆炸
B.炸药爆炸可以在小于万分之一秒内完成爆炸
C.可燃气体爆炸造成的爆炸压力一般分散在10?20倍于爆炸前的压力范围内
D.在可燃粉尘爆炸中,空气含水量越髙,粉尘的最小引爆能量越低
E.与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较髙压力持续时间长,释放的能量小,破坏力小
第5题:
43[单选题]歌舞娱乐放映游艺场所厅、室之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔,厅、室墙上的门均采用()。
A.甲级防火门
B.乙级防火门
C.丙级防火门
D.普通不燃门
第6题:
8[单选题]下列关于干粉灭火系统的注意事项错误的是()。
A.BC类与ABC类干粉能兼容
B.BC类干粉与蛋白泡沬或者化学泡沬不兼容
C.对于一些扩散性很强的气体如:氢气、乙炔气体、干粉喷射后难以稀释整个空间的气体,对于精密仪器、仪表会留下残渣,用干粉灭火不适用
D.干粉灭火系统是重要的灭火设施,不是考虑了这种灭火手段后,就不必考虑其它辅助设施
第7题:
1.自喷系统施工前对系统阀门进行现场检查,需要安全操作指示标志的是()多选
A.压力开关
B.自动排气阀
C.减压阀
D.泄压阀
E.泄水阀
第8题:
73[多选题]疏散楼梯的安全性说法正确的有:()
A.疏散楼梯间内不得设置烧水间、可燃材料储存室、垃圾道
B.不得设有影响疏散的凸出物或其他障碍物;严禁敷设甲、乙、丙类液体管道
C.公共建筑的楼梯间内不得敷设可燃气体管道,居住建筑的楼梯间不得敷设可燃气体管道
D.疏散走道可以有门坎和复杂折弯
E.不得设置天然气体计量表,当住宅建筑必须设置此类设施时,应检查其是否采用金属管道和设置切断气源的装置等保护措施
第9题:
18、对防火窗进行消防控制室手动控制功能检查时,主要操作及结果应为()。
A.将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态
B.消防控制室手动启动活动式防火窗电动关闭装置
C.切断活动式防火窗电源
D.活动式防火窗接到消防控制室手动发出的关闭指令后,能自动关闭
E.并将关闭信号反馈至消防控制室
第10题:
10[单选题]防联动控制设备与输入/输出模块间的连线发生断路、短路时,应能在()s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。
A.20
B.50
C.70
D.100
第11题:
14. 对自动喷水灭火系统联动试验要求不符合的有?
A.湿式系统的联动试验,启动1只喷头或从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号;
B.预作用系统、雨淋系统、水幕系统的联动试验,释放烟雾弹对火灾自动报警系统的各感烟探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统;
C.采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验时,启动1只喷头,雨淋阀打开,压力开关动作,水泵启动;
D.干式系统的联动试验,启动1只喷头或模拟1只喷头的排水量时,报警阀应及时启动,压力开关、水力警铃动作并发出相应信号。
第12题:
103[单选题]与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合住宅,建筑高度大于27m但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于()。
A.不燃A级
B.难燃B1级
C.可燃B2级
D.易燃B3级
第13题:
28[单选题]细水雾灭火系统的巡查方法及要求:寒冷和严寒地区检查设置储水设备的房间温度是否低于()。
A.0℃
B.2℃
C.5℃
D.7℃
第14题:
77[多选题]泡沬产生器无法发泡或发泡不正常的主要原因有()
A.泡沬产生器吸气口被异物堵塞
B.泡沬液量不够
C.泡沬混合液不满足要求,如泡沬液失效,混合比不满足要求
D.过滤器堵塞
E.未按图纸要求安装泡沬产生装置
第15题:
1[单选题]下列不是自动喷水灭火系统不适用于存在较多物品场所的是()
A.遇水发生爆炸或加速燃烧的物品
B.遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品
C.洒水将导致喷溅或沸溢的液体
D.花炮生产的厂房
第16题:
63[单选题]室外楼梯,梯段和平台均应采用不燃材料制作,平台的耐火极限不应低于()h,梯段的耐火极限不应低于()h。
A.1.0,0.25
B.1.50,0.50
C.1.50,0.75
D.2.0,1.00
第17题:
19[单选题]供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不大于()。
A.5m
B.6m
C.7m
D.8m
第18题:
120[多选题]医院和疗养院的相关说法正确的有()
A.病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,
B.隔墙上的门应采用乙级防火门,
C.设置在走道上的防火门应采用常开防火门。
D.设置在走道上的防火门应采用常闭防火门。
E.病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙分隔,
第19题:
26、当一座设置有自动灭火系统的单层三级耐火等级“山”型沥青加工厂房的占地面积大于16000平方米时,相邻两翼间的防火间距为()m。
A.16
B.14
C.12
D.10
第20题:
48、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是( )(2015)
A.用盖板将车间内的地沟严密封闭
B.采用不发火花的地面
C.设置除尘设施
D.采用粗糖的防滑地面
第21题:
1[多选题]()压力容器、泡沬产生装置、火灾探测与启动控制装置、控制阀门及管道等,必须采用经国家产品质量监督检验机构检验合格的产品,且必须符合系统设计要求
A.泡沬液
B.泡沬消防水泵
C.泡沬混合液泵
D.泡沬液泵
E.泡沬比例加压器(装置)
第22题:
39[单选题]下列关于消防水枪抗跌落性能检查的说法中,正确的是()
A.水枪应从距地(1.5±0.02)m高处自由跌落
B.水枪应从距地(2.0±0.02)m高处自由跌落
C.水枪应从距地(1.8±0.02)m高处自由跌落
D.水枪应从距地(2.2±0.02)m高处自由跌落
第23题:
6.下列可以作为排烟金属风管的隔热层的是()。
A.20mm的矿棉
B.20mm的岩棉
C.40mm的硅酸铝
D.50mm的橡塑
第24题:
244[单选题]避难层可兼作设备层。设备管理宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低()与避难区分隔。
A.3.00h的防火隔墙
B.3.00h的防火隔
C.3.00h的难燃材料墙
D.2.00h的防火隔墙
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0