2017注册消防工程师考前冲刺·强化-174
更新日期:2017年05月23日
第1题:
88[多选题]柴油发电机房主要检查以下内容正确的有:()
A.不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。
B.采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门为甲级防火门。
C.柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油间采用防火墙和乙级防火门与发电机间隔开。
D.在进入建筑物前和设备间内的管道上设置自动和手动切断阀;储油间的油箱密闭且设置通向室外的通气管,通气管设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部设置防止油品流散的设施。
E.柴油发电机房设置火灾报警装置;如建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统,机房需设置自动喷水灭火系统。
第2题:
16[多选题]发现火灾时,起火部位现场员工应当于1分钟内形成灭火第一战斗力量,在第一时间内采取措施有()。
A.灭火器材、设施附近的员工利用现场灭火器、消火栓等器材、设施灭火
B.电话或火灾报警按钮附近的员工打“119”电话报警
C.报告消防控制室或单位值班人员
D.视情况扑救不了了再拨打119报警
E.安全出口或通道附近的员工负责引导人员疏散
第3题:
25[单选题]()是接收监控中心发送的联网用户火灾报警信息,向其反馈接收确认信号,并发出明显的声、光提示信号。
A.信息查询系统
B.用户服务系统
C.火警信息终端
D.通信服务器
第4题:
12[单选题]轻危险级单具灭火器最小配置灭火级别在B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准()
A.21B
B.55B
C.89B
D.95B
第5题:
16[单选题]关于管道下列说法错误的是()
A.埋地管道的地基、基础、垫层、回填土压实密度等的要求,应根据刚性管或柔性管管材的性质,结合管道埋设处的具体情况,按现行国家标准《给水排水管道工程施工验收标准》GB50268和《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332的有关规定执行
B.当埋地管直径不小于DN65时,应在管道弯头、三通和堵头等位置设置钢筋混凝土支墩
C.消防给水管道不宜穿越建筑基础,当必须穿越时,应采取防护套管等保护措施
D.埋地钢管和铸铁管,应根据土壤和地下水腐蚀性等因素确定管外壁防腐措施;海边、空气潮湿等空气中含有腐蚀性介质的场所的架空管道外壁应采取相应的防腐措施
第6题:
9.以下不同建筑物高位消防水箱的有效容积的确定哪几项是正确的?
A.建筑高度为78m的高级旅馆,其高位水箱有效容积不应小于18m3;
B.建筑高度为50m的普通科研楼,其高位水箱有效容积不应小于12m3;
C.建筑层数为12层的普通住宅楼(层高为3m),其高位水箱有效容积不应小于12m3;
D.建筑高度为49m的高级旅馆,其高位水箱有效容积不应小于12m3;
E.建筑高度为176米的办公酒店综合体,其高位水箱有效容积不应小于100m3。
第7题:
6[单选题]下列不属于戊类厂房的是()
A.石材加工厂
B.纸厂
C.制砖厂
D.氟利昂厂
第8题:
7[单选题]车站的每个站厅公共区均应设置不少于()个直通室外的安全出口。
A.1
B.2
C.3
D.4
第9题:
12[单选题]在不同地区的大气边界层厚度差别较大,应使用不同的风速指数。在平坦地带(如空旷的野外),风速指数可取()左右;
A.0.16
B.0.28
C.0.40
D.0.52
第10题:
11[单选题]下列关于机械加压送风风速不合理的是()。
A.当采用金属管道时,管道风速不应大于20m/s
B.当采用非金属材料管道时,不应大于15m/s
C.当采用土建井道时,不应大于10m/s
D.加压送风口的风速宜大于7m/s
第11题:
3[单选题]所有安全出口,应分散布置,以保证疏散安全,人员不会集中在一个出口,所以两个安全出口之间的距离不应小于()m.(所有建筑安全出口和一个室厅如果有两个疏散门的要求都如此)
A.3
B.5
C.10
D.20
第12题:
246[单选题]管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于()m,且应采用()级防火门。
A.5,甲
B.10,乙
C.15,丙
D.20,甲
第13题:
21[多选题]下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器的是()。
A.具有低速气流的场所
B.点型感烟、感温火灾探测器不适宜的大空间、舞台上方、建筑高度超过12m或有特殊要求的场所
C.低温场所
D.需要进行隐蔽探测的场所
E.需要进行火灾早期探测的重要场所
第14题:
55[单选题]单、双盘式内浮顶储罐泡沬堰板的高度及与罐壁的间距要符合设计要求。泡沬堰板与罐壁的距离要不小于()
A.0.05m
B.0.35m
C.0.55m
D.0.5m
第15题:
1[单选题]泡沬喷雾系统可用于保护独立变电站的油浸电力变压器、面积不大于()m2的非水溶性液体室内场所。
A.100
B.200
C.300
D.400
第16题:
1[多选题]人防工程按构筑形式可将人防工程分为0等。
A.坑道工程
B.地道工程
C.人民防空地下室
D.单建掘开式工程
E.隧道工程
第17题:
59[多选题]水泵接合器的检测验收要求说法正确的有()
A.消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物(用于保护接合器的装置除外)
B.水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活
C.水泵接合器应设置明显的耐久性指示标志,当系统采用分区或对不同系统供水时,必须标明水泵接合器的供水区域及系统区别的永久性固定标志
D.地下消防水泵接合器应采用铸有“禁止烟火”标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置的永久性固定标志
E.消防水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求,消防水泵接合器应采用消防车车载消防水泵进行充水试验,且供水最不利点的压力、流量应符合设计要求
第18题:
8[多选题]关于防火墙说法正确的有:()
A.设置在在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上的防火墙,应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面结构层的底面。
B.设置在转角附近的防火墙,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不小于2.0m,当采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,距离可不限。
C.防火墙的构造应能够保证在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌。
D.紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不得小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,距离可不限。
E.防火墙的耐火极限一般要求为3.00h,对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库,因火灾时延续时间较长,燃烧过程中所释放的热量较大,因而用于防火分区分隔的防火墙耐火极限要保持不低于4.00h。防火墙上一般不开设门、窗、洞口,必须开设时,需设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗,防止建筑内火灾的浓烟和火
第19题:
4[多选题]气体灭火系统的容器阀又称瓶头阀,安装在容器上,具有()的功能。
A.封存
B.释放
C.报警
D.充装
E.超压泄放
第20题:
8[单选题]漏电电流的()是引起火灾的“元凶”。
A.热效应
B.机械效应
C.雷电效应
D.光学效应
第21题:
3[单选题]()是指空气悬浮粒子浓度受控的房间
A.洁净室
B.洁净区
C.洁净间
D.洁净屋
第22题:
1[多选题]城市远程消防监控系统由几部分组成()
A.用户信息传输装置
B.火警信息终端
C.报警传输网络
D.监控中心
E.火灾自动报警系统
第23题:
25[多选题]影响耐火极限的要素有()
A.材料本身的属性
B.建筑构配件结构特性
C.材料与结构间的构造方式
D.标准所规定的试验条件
E.材料的性能
第24题:
11[单选题]符合下列条件时,消防给水系统应分区供水,以下说法正确的是()
A.系统工作压力小于2.40MPa
B.消火栓栓口处静压大于1.2MPa
C.自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa
D.喷头处的工作压力大于1.OMPa时
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0