第1题:
1[单选题]撤去可燃气体,可燃气体探测器应在( )内恢复到正常监视状态。
A、30s
B、40s
C、50s
D、60s
第2题:
2[单选题]非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于( )的场所。
A、13m
B、14m
C、15m
D、16m
第3题:
3[单选题]用减光率为( )的减光片遮挡光路,红外光束感烟火灾探测器应发出故障信号或火灾报警信号。
A、10.0dB
B、10.5dB
C、11.0dB
D、11.5dB
第4题:
4[单选题]控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取( )。
A、保护措施
B、加固措施
C、牵引措施
D、安全措施
第5题:
5[单选题]探测器底座、手动火灾报警按钮、模块的连接导线应留有不小于( )mm 的余量,且在其端部应有明显标志。
A、50
B、100
C、150
D、200
第6题:
6[单选题]火灾控制器端子板的每个接线端,接线不得超过( )根。
A、1
B、2
C、3
D、4
第7题:
7[单选题]检查火灾自动报警系统线路时,对于错线、开路、虚焊、短路、绝缘电阻小于( )等应采取相应的处理措施。
A、20MΩ
B、30MΩ
C、40MΩ
D、50MΩ
第8题:
8[单选题]火灾报警控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,( )使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接。
A、可以
B、严禁
C、应
D、必须
第9题:
9[单选题]火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处,距地面( )m 以上。
A、1.3
B、1.5
C、1.8
D、2.0
第10题:
10[单选题]交流供电和( )V 以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,接地线应与电气保护接地干线(PE 线)相连接。
A、24
B、36
C、48
D、60
第11题:
11[单选题]模块隐蔽安装时在安装处应有明显的部位显示和( )。
A、通风孔
B、检修孔
C、采光孔
D、排水孔
第12题:
12[单选题]检查火灾报警控制器的负载功能时,应使任一总线回路上不少于( )只的火灾探测器同时处于火灾报警状态。
A、4
B、6
C、8
D、10
第13题:
13[单选题]用减光率为( )的减光片遮挡光路,红外光束感烟火灾探测器不应发出火灾报警信号。
A、0.9dB
B、1.0dB
C、1.1dB
D、1.2dB
第14题:
14[单选题]用产品生产企业设定减光率( )的减光片遮挡光路,红外光束感烟火灾探测器应发出火灾报警信号。
A、0.8~5.0dB
B、0.9~8.0dB
C、1.0~10.0dB
D、1.5~15.0dB
第15题:
15[单选题]引入控制器的电缆或导线,其电缆芯和导线,应留有不小于( )的余量。
A、100mm
B、200mm
C、300mm
D、400mm
第16题:
16[单选题]当探测器、备用电源、模块等发生故障时,控制器应在( )s 内发出故障信号。
A、60
B、100
C、120
D、180
第17题:
17[单选题]改变探测器的采样管路气流,使探测器处于故障状态,探测器或其控制装置应在( )内发出故障信号。
A、80s
B、90s
C、100s
D、110s
第18题:
18[单选题]对可燃气体探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器应在( )内响应。
A、10s
B、20s
C、30s
D、40s
第19题:
19[单选题]在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,探测器或其控制装置应在( )内发出火灾报警信号。
A、120s
B、130s
C、140s
D、150s
第20题:
20[单选题]对火灾自动报警系统的备用电源进行调试时,使各备用电源放电终止,再充电 48h 后断开设备主电源,备用电源至少应保证设备工作( )h,且应满足相应的标准及设计要求。
A、2
B、8
C、12
D、24
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0