2017注册消防工程师考前冲刺·强化-232
更新日期:2017年05月23日
第1题:
99[多选题]甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在()。
A.地下
B.半地下
C.地下二层
D.单层建筑内
E.半地下的工业建筑
第2题:
6[单选题]下列关于仓库危险级举例说法错误的是()
A.食品、烟酒;木箱、纸箱包装的不燃难燃物品等
B.木材、纸、皮革、谷物及制品、棉毛麻丝化纤及制品、家用电器、电缆、B组塑料与橡胶及其制品、钢塑混合材料制品、各种塑料瓶盒包装的不燃物品及各类物品混杂储存的仓库等
C.A组塑料与橡胶及其制品;沥青制品等
D.印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间
第3题:
25 [单选题]充实水柱从水枪喷嘴起至射流( )的水柱水量穿过直径380mm圆孔处的一段射流长度。
A.70%
B.80%
C.90%
D.95%
第4题:
12[单选题]汽车库、修车库的每个防火分区内的人员安全出口不少于两个,Ⅳ类汽车库和Ⅲ、Ⅳ类的修车库可设置()个安全出口。
A.1
B.2
C.3
D.4
第5题:
8[多选题]火灾自动报警系统常见故障包括()
A.火灾探测器
B.主用电源
C.备用电源
D.通信
E.接地性能不良
第6题:
14[单选题]火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备落地安装时,其底边宜高出地(楼)面()m。
A.0.1?0.2
B.0.2?0.3
C.0.3?0.4
D.0.4?0.5
第7题:
5.下列对细水雾系统分区控制阀的描述正确的?
A.开式系统应按防护区设置分区控制阀,每个分区控制阀上或阀后邻近位置宜设置泄放试验阀。
B.闭式系统应按楼层或者防火分区设置分区控制阀,分区控制阀应为带开关锁定或开关指示的阀组。
C.分区控制阀上宜设置系统动作信号反馈装置,当分区控制阀上无系统动作反馈装置时,
应在分区控制阀后的配水干管上设置系统动作信号反馈装置。
D.开式和闭式系统的每个分区控制阀后的管网应设置试水阀。
E.开式系统分区控制阀应能在接到动作指令后立即启动并发出动作信号。闭式系统当分区控制阀采用信号阀时,应能反馈阀门的启闭状态和故障信号。
第8题:
26[单选题]维修合格证外围边框为红色实线,宽0.6mm,内框线为黑色实线,宽0.2mm;“灭火器维修合格证”、维修单位名称,其字样高为(),其余文字字样高为(),文字均为黑色黑体字。
A.5mm;4mm
B.4mm;5mm
C.0.5mm;0.4mm
D.0.4mm;0.5mm
第9题:
12[多选题]泡沬炮系统适用于下列场所的有()。
A.直径大于18m的非水溶性液体固定顶储罐
B.围堰内的甲、乙、丙类液体流淌火灾
C.甲、乙、丙类液体汽车槽车栈台或火车槽车栈台
D.室外甲、乙、丙类液体流淌火灾
E.飞机库
第10题:
14[单选题]飞机库内的防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难的局部开口可采用耐火极限不低于()h的防火卷帘
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.4.0
第11题:
44[单选题]应急广播系统的播音区域应正确、音质应清晰。环境噪声大于60dB的场所,火灾应急广播应高于背景矂声()dB。
A.5
B.10
C.15
D.20
第12题:
1.下列消防工程建设程序有错误的是?
A.按规定对系统组件、材料等进行进场检验,检验合格后并经监理工程师签证后方可使用或安装。
B.施工过程中应由监理工程师组织施工单位有关人员对施工过程质量进行检查。
C.系统调试完工后,监理单位应向建设单位提供质量控制资料和各类施工过程质量检查记录。
D.分部工程质量验收应由建设单位组织施工、监理和设计等单位相关人员进行,并应按本规范要求填写工程验收记录。
第13题:
228[单选题]除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,说法不正确的有:()
A.每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数和消防设施多少根据情况计算
B.当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算
C.地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;
D.地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算;
第14题:
73[单选题]用于保护1KV及以下的配电线路的电气火灾监控系统,其测温式电气火灾监控探测器的布置方式应采用()。
A.非接触式
B.独立式
C.接触式
D.脱开式
第15题:
109[单选题]建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于()。
A.不燃A级
B.难燃B1级
C.可燃B2级
D.易燃B3级
第16题:
6[单选题]气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处()喷头在最低工作压力下的10min用水量确定
A.1只
B.2只
C.3只
D.4只
第17题:
51[多选题]消防给水及灭火设施重大火灾隐患的判定()
A.未按规定设置消防水源
B.未按规定设置室外消防给水设施,或已设置但不能正常使用
C.未按规定设置室内消火栓系统,或已设置但不能正常使用
D.未按规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施
E.未设置的自动喷水灭火系统的
第18题:
20[单选题]二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低于()
A.14%
B.24%
C.34%
D.54%
第19题:
21[单选题]下列关于控制柜的安装,下列要求说法不正确的是()
A.控制柜的基座其水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施
B.控制柜与基座应采用不小于中12mm的螺栓固定
C.每只柜不应少于8只螺栓
D.做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级
第20题:
81[单选题]冲洗管道直径大于()时,应对其死角和底部进行敲打,但不得损伤管道
A.DN50
B.DN100
C.DN150
D.DN200
第21题:
77[多选题]防火隔间的设置应符合:()
A.防火隔间的建筑面积不应小于4.6m2
B.防火隔间的门应采用乙级防火门
C.不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间距不应小于13m
D.防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级
E.不应用于除人员通行外的其他用途
第22题:
18[单选题]组织客人疏散培训内容:熟悉本单位疏散逃生路线以及引导人员疏散程序,掌握()使用方法,具备火场自救逃生的基本技能。
A.避难逃生设施
B.消防设施
C.灭火器
D.灭火工具
第23题:
80[单选题]消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的()后,方可执业。
A.学位
B.职称
C.学历
D.资格
第24题:
179[单选题]地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m2,且同一时间的作业人数不超过()人。
A.10
B.15
C.20
D.25
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0