消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·消防招标项目信息
用户名    密码     注册用户忘记密码

2017注册消防工程师考前冲刺·强化-459

更新日期:2017年10月23日

  

第1题:
1、某市一幢高度为50m的办公楼,地上15层,地下2层。在办公楼内东西两侧设了两部防烟楼梯间,其中东侧防烟楼梯间与消防电梯合用前室。在两个前室外墙上均设有面积为2㎡的防雨型百叶窗,防烟楼梯间内每层均设有0.5㎡可开启外窗。两部防烟楼梯间以及东侧合用前室均设置独立的正压送风系统,正压送风机设置在建筑地下一层风机房内,西侧防烟楼梯间前室则采用自然防烟方式。办公楼内走道长为59m,宽2.5m,走道两端均设有面积为1㎡可开启外窗。防排烟系统施工调试完毕后,建设单位组织设计、施工、监理单位共同进行竣工验收。验收人员利用点型感烟探测器试验器在某层走廊中让一只感烟探测器发出火灾报警信号,报警后该层前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机。测试人员将防烟楼梯间、前室、合用前室的门关闭,测试该楼层前室、合用前室的余压,测量值为32Pa,防烟楼梯间顶部、中部和底部位置的余压,最小值为55Pa。打开模拟着火层前室、合用前室的疏散门,测量各门洞的风速,最小值为0.8m/s。选择顶层防烟楼梯间加压送风口测量其风速值为2m/s,测量本层排烟口风速,其风速值为6m/s。
根据以上材料,回答问题:
1.该建筑机械加压送风系统设置存在什么问题?

   

  


  

第2题:
2.该建筑楼梯间及前室的风口位置及形式应符合哪些要求?风机可采用哪些类型?

   

  


  

第3题:
3.该建筑内走道的防排烟设施设置是否合理?如不合理应如何设计?

   

  


  

第4题:
4.在防排烟系统的验收中,有哪些地方不符合要求?

   

  


  

第5题:
2、某消防检测人员在对某宾馆的消防控制室进行消防检测时,通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验,当启动命令发出时后,未见消火栓泵启动信号反馈。请你分析原因?

   

  


  

第6题:
3、消防检测员检查某办公楼的自动喷水灭火系统时发现:最不利点的喷头处压力表显示工作压力为0.04Mpa,经放水测试,控制室联运控制器不显示水流指示器的动作信号,该系统约有2800只喷头,设有3个报警阀组,在水泵房检查发现喷淋泵的出水阀门被关闭。问:
(1)该建筑存在哪些违法行为和火灾隐患?

   

  


  

第7题:
(2)分析联动控制器不显示水流指示器动作信号通常有哪些原因?

   

  


  

第8题:
某市购物中心工程,建筑面积6万平方米,地上5层,地下2层,建筑高度23.8m。购物中心各楼层通过一个中庭相互连通,在中庭四周设有防火卷帘。购物中心内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施。购物中心内采用了光电感烟火灾探测器,中庭内设置了线型光束感烟火灾探测器。消防控制室设置在地下一层,并设有直通室外的安全出口。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等设备。水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置采用变频启动方式,消防水泵、防排烟风机等控制设备通过控制线与消防联动控制器手动控制盘的启停按钮连接,在火灾发生时同时启动受控消防设备。在设计时为了节省建筑空间,将火灾自动报警系统的电缆和低压照明电缆设置在同一个电缆竖井的相邻墙面上。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路均采用铜芯电线电缆,线路采用明敷的方式,并用塑料管进行保护。火灾自动报警系统接地利用综合接地装置作为接地极,设专用接地干线,其综合接地电阻为2Ω。
4、根据以上材料,回答问题:
1. 购物中心中庭四周防火卷帘的联动控制应当如何设计?

   

  


  

第9题:
2.简述火灾报警控制器的调试要求。

   

  


  

第10题:
3.简述中庭内安装的红外光束感烟火灾探测器的调试要求。

   

  


  

第11题:
4.该购物中心消防水泵、防排烟风机等消防设备的启动方式存在哪些问题?

   

  


  

第12题:
5.该购物中心火灾自动报警系统的布线与接地设计是否合理,并说明理由。

   

  


  

  

←←微信扫一扫,或加好友CN00119,关注“消防资源网”,消防人必备的资源平台!
消防资源网,由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!
您的分数:
0