第1题:
25[多选题]下列关于热气溶胶预制灭火系统说法有误的是()
A.s型和K型热气溶胶灭固体表面火灾的灭火密度为110g/m3。
B.通讯机房和电子计算机房等场所的电气设备火灾,s型热气溶胶的灭火设计密度不应小于130g/m3。
C.电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房火灾,S型和K型热气溶胶的灭火设计密度不应小于130g/m3。
D.S型和K型热气溶胶对其他可燃物的灭火密度应经试验确定。
E.其他型热气溶胶的灭火密度应经试验确定。
第2题:
100[多选题]员工宿舍严禁设置在()
A.厂房
B.仓库
C.民用建筑内
D.公寓
E.高层建筑
第3题:
2[多选题]下列是水流指示器打开末端试水装置,达到规定流量时水流指示器不动作,或者关闭末端试水装置后,水力指示器反馈信号仍然显示为动作信号的故障处理方式的是()
A.清除水流指示器管腔内的杂物
B.检查各组件安装情况,按照安装图纸重新进行安装调试
C.将调整螺母与触头调试到位
D.对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防用水
E.检查并重新将脱落电路接通
第4题:
34[单选题]每座占地面积大于()m2或总建筑面积大于()m2的其他单层或多层丙类物品仓库。应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
A.1000,2000
B.1500,3000
C.3000,4000
D.5000,5000
第5题:
5.自喷系统喷头安装时操作错误的是()单选
A.安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩;
B.喷头安装应使用专用板手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换;
C.喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层;
D.喷头安装后应对自喷系统进行试压和冲洗。
第6题:
1[单选题]热镀锌钢管安装应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接。管道连接后不应减小过水横断面面积;检查数量,抽查(),且不得少于()处。检查方法:观察检查。
A.20%,5
B.10%,5
C.20%,2
D.10%,2
第7题:
3[多选题]每年应检查和试验火灾自动报警系统下列功能,并按本规范附录F的要求填写相应的记录,选项中合理的是()。
A.应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少1次
B.自动和手动打开排烟阀,关闭电动防火阀和空调系统
C.对全部电动防火门、防火卷帘的试验至少1次
D.强制切断消防电源功能试验
E.对其他有关的消防控制装置进行功能试验
第8题:
6[单选题]数据中心内放置设备计算机的机房不宜超过()层。
A.2
B.3
C.4
D.5
第9题:
10[单选题]消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当釆用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在()s内供电。
A.10
B.15
C.20
D.30
第10题:
6[单选题]线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的钢性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于()。
A.50mm
B.40mm
C.30mm
D.20mm
第11题:
2、金属铸造厂房内的油漆工段,采用相应的防火措施,油漆工段占其所在防火分区面积的最大比例不大于( )时,其火灾危险性可按火灾危险性较小的部分确定。
A.5%
B.10%
C.20%
D.1%
第12题:
13[单选题]火灾应急广播设备,应按实际安装数量的10%?20%的比例进行下列功能检验,说法错误的是()。
A.对所有广播分区进行选区广播,对共用扬声器进行强行切换
B.对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验
C.检查应急广播的逻辑工作和联动功能
D.检查应急广播的备用电源
第13题:
2[单选题]地上第3层厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于()。
A.0.6
B.0.8
C.1.0
D.0.75
第14题:
1[单选题]关于干粉灭火系统的分类说法错误的是()
A.按照储存方式分,可分为储气瓶型干粉灭火系统和储压型干粉灭火系统
B.按照安装方式分,可分为固定式干粉灭火系统和移动式干粉灭火系统
C.按照系统结构特点分,可分为管网干粉灭火系统、预制干粉灭火系统和干粉炮灭火系统
D.按照系统应用方式分,可分为全淹没灭火系统和局部应用系统
第15题:
6[多选题]关于中庭说法正确的有()
A.中庭应与周围相连通空间进行防火分隔。采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于2.00h;采用防火玻璃时,防火玻璃与其固定部件整体的耐火极限不应低于1.00h,但采用C类防火玻璃时,应设置闭式自动喷水灭火系统保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合规范的相关规定
B.与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的乙级防火门、窗
C.高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
D.中庭应设置排烟设施
E.中庭内不应布置可燃物
第16题:
14[单选题]区域报警系统的设计,不符合规定的是()
A.系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。
B.火灾报警控制器应设置在无人值班的场所。
C.系统设置消防控制室图形显示装置时,该装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能
D.系统未设置消防控制室图形显示装置时,应设置火警传输设备。
第17题:
29[单选题]每座占地面积大于()m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统
A.500
B.600
C.1000
D.1500
第18题:
15[单选题]手动火灾报警按钮的连接导线应留有不小于()mm的余量,且在其端部应有明显标志。
A.100mm
B.150mm
C.200mm
D.250mm
第19题:
7.以下( )用房不应设置在地下二层。
A.油浸电力变压器
B.消防控制室
C.歌舞娱乐游艺放映场所
D.电影院、剧院、礼堂
E.商店、展览建筑
第20题:
15[多选题]建筑主动防火系统包括()
A.建筑结构
B.防火分隔
C.火灾自动报警系统
D.自动灭火系统
E.排烟系统
第21题:
25[单选题]卤素灯、()以上的白炽灯等高温照明灯具不应设置在火灾危险性场所
A.40W
B.60W
C.80W
D.100W
第22题:
11[单选题]下列关于火力发电厂说法错误的有()。
A.火力发电厂,厂址布置在厂区地势较低的边缘地带。
B.当设置安全防护设施时,也不可以布置在地形较高的边缘地带。
C.布置在厂区内的点火油罐区,检查围栅高度不小于1.8m。
D.当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不小于2.5m高。
第23题:
69[多选题]湿式报警阀组漏水故障原因分析正确的有()
A.排水阀门未完全关闭
B.阀瓣密封垫老化或者损坏
C.系统侧管道接口渗漏
D.报警管路测试报警阀渗漏
E.阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态
第24题:
16[单选题]其他场所的消火栓栓口动压不应小于(),且消防水枪充实水柱应达到()。
A.0.25MPa;10m
B.0.35MPa;11m
C.0.45MPa;12m
D.0.55MPa;13m
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0