第1题:
39[多选题]公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:()
A.应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方
B.应设置在疏散走道及其转角处距地面髙度1.0m以下的墙面或地面上
C.灯光疏散指示标志的间距不应大于20m
D.对于袋形走道,不应大于10m
E.在走道转角区,不应大于5m
第2题:
14.下列有关模拟喷放试验的试验要求,说法不正确的是?
A.模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的30%;
B.当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体;
C.试验时应保证出口压力不高于设计压力;
D.采用的试验气瓶需与干粉灭火系统驱动气体储瓶的型号规格、阀门结构、充装压力、连接与控制方式一致。
第3题:
18[单选题]关于七氟丙烷灭火系统的灭火浸渍时间不符合规定的是()
A.木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min
B.通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min
C.其它固体表面火灾,宜采用10min
D.气体和液体火灾,不应小于5min
第4题:
3.以下()场所宜设置泡沫-水喷淋灭火系统。
A.I类地上汽车库;
B.I类地下汽车库;
C.I类修车库;
D.Ⅱ类修车库;
E.Ⅱ类地上汽车库。
第5题:
83[单选题]下列不是水流指示器打开末端试水装置,达到规定流量时水流指示器不动作,或者关闭末端试水装置后,水力指示器反馈信号仍然显示为动作信号原因的是()
A.桨片被管腔内杂物卡阻
B.调整螺母与触头未调试到位
C.电路接线脱落
D.未按照安装图纸进行安装调试
第6题:
20[单选题]灭火器的配置、外观等全面检查每月进行1次,堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所配置的灭火器每检查1次
A.周
B.半月
C.月
D.季度
第7题:
6[单选题]厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度计算确定,厂房的门的最小净宽度不宜小()m。当每层疏散人数不相等时,疏散楼梯的总净宽度应分层计算,下层楼梯总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。
A.0.9
B.1.0
C.1.1
D.1.4
第8题:
11[多选题]泡沬灭火系统是由0组成。
A.消防泵
B.泡沬储罐
C.比例混合器
D.压力开关
E.阀门
第9题:
10[单选题]高度超过()的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。
A.90M
B.100M
C.110M
D.120M
第10题:
12[单选题]钢制单盘式、双盘式与敝口隔舱式内浮顶储罐的泡沬堰板与罐壁的距离不应小于()m,其高度不应小于()m。
A.0.25;0.2
B.0.35;0.3
C.0.45;0.4
D.0.55;0.5
第11题:
19[单选题]高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需的压力和流量,且其有效容积应满足火灾延续时间内所需消防用水量,并应符合下列规定:高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总有效容积()时,宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格;但当建筑高度()时应设置独立的两座,且每座应有一条独立的出水管向系统供水。
A.大于200m3,大于100m
B.小于200m3,小于100m
C.大于100m3,大于50m
D.小于100m3,小于50m
第12题:
9.对报警阀组及附件安装时不正确的有( )单选
A.干式报警阀、预作用报警阀安装在温度不低于4℃的室内,防止冰冻;
B.干式报警阀、预作用报警阀充气连接管接口在报警阀气室充注水位以上部位,且充气连接管的直径不应小于15mm;止回阀、截止阀安装在充气连接管上;
C.干式报警阀、预作用报警阀安装完成后,向报警阀气室注入高度为50?100mm的清水以封闭阀瓣;
D.安全排气阀安装报警阀后平时充气管路总干管上。
第13题:
80[单选题]泡沬灭火系统使用的常压钢制泡沬液储罐通常采用现场制作的方式,下列关于现场制作要求的说法中,正确的是()。
A.泡沬液管道吸液口应紧贴常压钢制泡沬液储罐底面
B.现场制作的常压钢制泡沬液储罐应进行严密性试验,试验时间应在30min以上,目测不能有泄露
C.现场制作的常压钢制泡沬液储罐,仅需对内表面进行防腐处理
D.现场制作的常压钢制泡沬液储罐的防腐处理应在严密性试验前进行
第14题:
130[单选题]室外变、配电站变压器总油量大于50t与高层民用建筑的防火间距为()米
A.18
B.25
C.30
D.50
第15题:
5[单选题]火灾自动报警系统形式的选择不包括()。
A.仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统
B.不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只需设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室
C.设置两个及两个以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统
D.不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统
第16题:
26[单选题]泡沬液泵应耐受时长不低于()min的空载运行。
A.5
B.10
C.15
D.20
第17题:
15[单选题]舞台下部的灯光操作室和可燃物储藏室应采用耐火极限不低于()h的防火隔墙与其他部位分隔。电影放映室、卷片室应采用耐火极限不低于0h的防火隔墙与其他部位分隔,观察孔和放映孔应采取防火分隔措施。
A.2.00,1.00
B.2.00,1.50
C.2.50,1.50
D.3.00,2.00
第18题:
34[单选题]下列倒流防止器的安装要求说法不正确的是()
A.倒流防止器两端应分别安装闸阀,而且至少有一端应安装挠性接头
B.倒流防止器上的泄水阀不宜正向安装
C.泄水阀应采取间接排水方式,其排水管不应直接与排水管(沟)连接
D.安装完毕后,首次启动使用时,应关闭出水闸阀,缓慢打开进水闸阀,待阀腔充满水后,缓慢打开出水闸阀
第19题:
47[单选题]火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在地(水)下隧道或湿度大于()%的场所时,线路及接线处应做防水处理。
A.60
B.70
C.80
D.90
第20题:
20[单选题]关于消防力量的后勤保障说法有误的是()
A.心理保障
B.食宿保障
C.医疗保障
D.通话保障
第21题:
9[单选题]某住宅建筑,地坪面为零点位置,平屋面面层标高为24m,根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为()
A.单、多层民用建筑
B.一类高层公共建筑
C.一类高层住宅建筑
D.二类高层住宅建筑
第22题:
82[多选题]疏散走道的检查内容包括哪些:()
A.疏散走道的长度
B.疏散距离
C.疏散走道的畅通性
D.疏散走道与其他部位分隔
E.疏散走道的内部装修
第23题:
6[单选题]气体火火系统的容器阀分类说法错误的是()
A.按用途分为灭火剂瓶组上容器阀和驱动气体瓶组上容器阀
B.按密封形式分为活塞密封和膜片密封
C.按结构形式分为膜片式、自封式、压臂式
D.按启动方式分为气动启动型、手动启动、电动启动型
第24题:
61[单选题]液氧储罐与建筑物、储罐、堆场等的防火间距应符合本规范第4.3.3条相应容积湿式氧气储罐防火间距的规定。液氧储罐与其泵房的间距不宜小于()m。
A.1
B.2
C.3
D.不限
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0