第1题:
1[单选题]火灾自动报警系统的传输线路和()以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流()的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
A.70V;400V/600V
B.60V;500V/700V
C.50V;300V/500V
D.40V;200V/400V
第2题:
2[单选题]()不属于地铁的火灾特点。
A.火情探测和扑救困难
B.氧含量急剧上升
C.产生有毒烟气、排烟排热效果差
D.人员疏散困难
第3题:
38[单选题]某建筑采用防火墙划分防火分区。下列防火墙的设置中,错误的是()。
A.输送柴油(闪点高于60)的管道穿过该防火墙,穿墙管道四周缝隙采用防火堵料严密封堵
B.防火墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为4.00h
C.防火墙直接设置在耐火极限为3.00h的框架梁上
D.防火墙上设置常开的甲级防火门,火灾时能够自行关闭
第4题:
2[单选题]()是指规定试验条件下,在火焰中被燃烧一定时间内能保持正常运行特性的电缆。
A.耐火电线电缆
B.普通电线电缆
C.阻燃电线电缆
D.特种聚氯乙烯电线电缆
第5题:
12[单选题]分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀的形式,但当系统的工作压力()时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式
A.大于1.20MPa
B.小于1.20MPa
C.小于2.40MPa
D.大于2.40MPa
第6题:
14、Ⅲ类汽车库的停车数量为()。
A.>300辆
B.151~300辆
C.51~150辆
D.<50辆
第7题:
9.以下()场所应直通室外或安全出口。
A.锅炉房、变压器室
B.消防控制室
C.消防水泵房
D.柴油发电机房
E.气体灭火设备房
第8题:
8.补风系统应直接从室外引入空气,补风量不应小于排烟量的( )。
A.30%
B.50%
C.70%
D.80%
第9题:
19.某原多层办公建筑进行改建装修成宾馆使用。原办公建筑设置了消火栓系统(消火栓系统设计流量为15L/S)。改建成宾馆除了设置消火栓系统外(消火栓系统设计流量为15L/S),需要增设自动喷水灭火系统(自喷系统设计流量为30L/S)。因原消防水泵房面积限制,无法增设喷淋泵组,决定将消火栓及喷淋泵合用,则此消防泵设计流量最小应为?
A.15
B.30
C.40
D.45
第10题:
191[单选题]医疗建筑单多层、一、二级耐火位于两个安全出口之间的疏散门,疏散门至最近安全出口的直线距离()m
A.35
B.30
C.25
D.不限
第11题:
15、下列关于人民防空地下室内能保持视觉连续且发光的疏散指示标志描述正确的是( )。
A.沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距不宜大于5m
B.沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m
C.沿地面设置的蓄光型发光标志的间距不宜大于2m
D.沿地面设置的蓄光型发光标志的间距不宜大于lm
E.沿墙面设置的疏散标志灯距地面不应大于lm ,间距不应大于15m
第12题:
4[单选题]()是指导致约束、限制能量屏蔽措施失效或破坏的各种不安全因素。
A.第一类危险源
B.第二类危险源
C.第三类危险源
D.第四类危险源
第13题:
41[多选题]系统调试需要具备条件说法正确的有()
A.消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量
B.系统供电正常
C.消防气压给水设备的水位、气压符合消防设计要求
D.湿式喷水灭火系统管网内充满气;干式、预作用喷水灭火系统管网内的气压符合消防设计要求;阀门均无泄漏
E.与系统配套的火灾自动报警系统调试完毕,处于工作状态
第14题:
15. 以下( )建筑防火分区面积不限。
A.—二级耐火等级单层丁类仓库
B.—二级耐火等级多层丁类仓库
C.一二级耐火等级单层戊类仓库
D.—二级耐火等级多层戊类仓库
第15题:
5[单选题]下列场所不应采用预作用系统的是()
A.系统处于准工作状态时,严禁管道漏水
B.汽车停车库
C.严禁系统误喷
D.替代干式系统
第16题:
89[单选题]对某商场的中庭检查中错误的有:()
A.回廊设置了自动报警和自动喷水系统,中间设置了自然排烟设施
B.中庭底层设有商品摆设和展柜
C.中庭与周围连通空间的防火分隔采用防火玻璃时,防火玻璃与其固定部件整体的耐火极限不低于1.00h,设置闭式自动喷水灭火系统保护
D.中庭与周围连通空间的防火分隔顶层采用防火卷帘时,耐火极限不低于3.00h;同时,与中庭相连通的门、窗,均为火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。顶棚、墙面装修材料燃烧等级需为A级,其他部位可采用B1级的装修材料
第17题:
6[单选题]细水雾灭火系统按供水方式分类,下列不属于的是()。
A.泵组式系统
B.瓶组式系统
C.局部应用式系统
D.瓶组与泵组结合式系统
第18题:
45[单选题]当被引燃物是带软垫的家具等一般物品时临界辐射强度可取()。
A.10kW/m2
B.20kW/m2
C.30kW/m2
D.40kW/m2
第19题:
85[单选题]闭式自动喷水灭火系统施工安装前,需对已进场的闭式喷头进行密封性能试验。下列情况中,符合相关施工验收规范要求的是()。
A.施工单位按规范要求抽样并使用专用试验装置进行密封性能试验
B.密封性能试验压力为3MPa,保压时间1min
C.施工单位按每批喷头总数量的1%抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验
D.施工单位按每批喷头5只喷头抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验
第20题:
29[单选题]在标准耐火试验条件下,对一墙体耐火极限试验,试验记录显示,该墙体在受火作用至0.5h时粉刷层开始脱落,受火作用至1.00h时背火面的温度超过规定值,受在作用至1.20h时出现了穿透裂缝,受火作用至1.50h时墙体开始垮塌,该墙体的耐火极限是()h。
A.1.0
B.0.5
C.1.2
D.1.5
第21题:
60[多选题]下列说法正确的有:()
A.除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变
B.室内地面与室外出入口地坪髙差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应釆用封闭楼梯间
C.应在首层采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在隔墙上开门时,应采用乙级防火门
D.建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志
E.封闭楼梯间、防烟楼梯的门应采用乙级防火门
第22题:
7[多选题]下列关于火灾报警、建筑防设施运行状态信息正确的有()。
A.消火栓系统的运行状态是消防水泵电源的工作状态,消防水泵的启、停状态和故障状态,消防水箱(池)水位、管网压力报警信息及消火栓按钮的报警信息
B.自动喷水灭火系统、水喷雾(细水雾)灭火系统(泵供水方式)的运行状态是喷淋泵电源工作状态,喷淋泵的启、停状态和故障状态,水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关的正常工作状态和动作状态
C.气体灭火系统、细水雾灭火系统(压力容器供水方式)的运行状态是系统的手动、自动工作状态及故障状态,阀驱动装置的正常工作状态和动作状态,防护区域中的防火门(窗)、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态,系统的启、停信息,紧急停止信号和管网压力信号
D.泡沬灭火系统的运行状态是消防水泵、泡沬液泵电源的工作状态,系统的手动、自动工作状态及故障状态,消防水泵、泡沬液泵的正常工作状态和动作状态
E.二氧化碳灭火系统的运行状态是系统的手动、自动工作状态及故障状态,阀驱动装置的正常工作状态和动作状态,系统的启、停信息,紧急停止信号和管网压力信号
第24题:
8[单选题]系统应设水泵接合器,其数量应按系统的设计流量确定,每个水泵接合器的流量宜按()计算
A.5?10L/S
B.10?15L/S
C.15?20L/S
D.20?25L/S
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0